nadia

Котлы для отопления и горячей воды

3 307 posts in this topic

Имеется два газовых котла. Один для отопления частного дома, другой для горячей воды. На котле для горячей воды установлена энергонезависимая горелка с автоматикой Eurosit 630. Всё работает исправно, но при наступлении морозов газ в магистрали немного просаживается и горелка Eurosit 630 тухнет. Но тухнет она в тот момент, когда автоматически включается основной котёл отопления. То есть он на себя почти весь напор газа перетягивает, так как у него ишачьи, мощные горелки. Приходил знакомый с манометром, замерили давление газа. Когда горит котёл для горячей воды с горелка Eurosit 630, давление в магистрали около 20 мбар, а когда включается основной котёл отопления, то давление просаживается до 6 мбар. В тёплые дни котёл не тухнет.

Что делать в таком случае?

1. Вызывать газовиков и просить поднять давление газа в ГРП.

2. Можно как то настроить горелку с автоматикой Eurosit 630, чтобы она не тухла.

3. Купить какую то другую горелку.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Be Quiet сказал:

Что делать в таком случае?

1. Вызывать газовиков и просить поднять давление газа в ГРП.

2. Можно как то настроить горелку с автоматикой Eurosit 630, чтобы она не тухла.

желательно конечно поднять давление, а так почистите жиклёр и трубку фитиля(это больное место у подобных АПОК, нужно минимум раз в полгода чистить фитиль). Если не поможет то нужно расширить отверстие в жиклёре-иголкой. Сразу предупреждаю-расход газа увеличится, не критично но всё же.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, maxxxi сказал:

желательно конечно поднять давление, а так почистите жиклёр и трубку фитиля(это больное место у подобных АПОК, нужно минимум раз в полгода чистить фитиль). Если не поможет то нужно расширить отверстие в жиклёре-иголкой. Сразу предупреждаю-расход газа увеличится, не критично но всё же.

То есть проблема в запальной горелке и в снижении уровня её пламени? Иголкой разве расширится жиклёр, может надо высверливать? Ну так, если даже расход увеличится за счёт запальника, то это тепло всё равно пойдёт же в поддержание температуры воды в котле.

Edited by Be Quiet
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Be Quiet сказал:

То есть проблема в запальной горелке и в снижении уровня её пламени? Иголкой разве расширится жиклёр, может надо высверливать? Ну так, если даже расход увеличится за счёт запальника, то это тепло всё равно пойдёт же в поддержание температуры воды в котле.

Проблема в падении давления газа. Газ как и жидкость течет туда где сопротивление меньше. Расширение отверстия жиклёра-для уменьшения сопротивления. Можете конечно покрутить регулировочный винт фитиля(хотя я сомневаюсь что поможет). Сверлить ничего не надо-иголкой без проблем делается. Фитиль когда горит то это тепло никак не поддерживает температуру в котле. Потому что: низко расположено и мало тепла даёт.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, maxxxi сказал:

Можете конечно покрутить регулировочный винт фитиля(хотя я сомневаюсь что поможет)

Я уже выкрутил его на максимум, не помогло.

4 минуты назад, maxxxi сказал:

Сверлить ничего не надо-иголкой без проблем делается.

Насколько сильно нужно расковырять или опытным путём? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 минут назад, Be Quiet сказал:

Насколько сильно нужно расковырять или опытным путём? 

начните с "немножко/децлдецл", если пациенту станет лучше то продолжите:facepalme:

иголкой делайте небольшой

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 06.02.2019 в 12:07, maxxxi сказал:

начните с "немножко/децлдецл", если пациенту станет лучше то продолжите:facepalme:

иголкой делайте небольшой

В общем до расковыривания дело не дошло. Снял я медную трубку запальника, а она почти полностью закоксована почему то со стороны автоматики. Простучал, прочистил, поставил на место. Пламя отличное стало, теперь не гаснет даже на низком давлении. Единственный непонятный момент, теперь ручной пъезорозжиг почему то не зажигает запальник, хотя искра проскакивает, но газ не воспламеняется. Пока не понял, почему так стало, разжёг бумажкой. Хотя и до разбора он далеко не с первого раза зажигал запальник, но всё же можно было разжечь, а теперь никак.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Be Quiet сказал:

Единственный непонятный момент, теперь ручной пъезорозжиг почему то не зажигает запальник, хотя искра проскакивает, но газ не воспламеняется.

Мона отрегулировать тоже, самое простое-"поиграть" длиной погружения пьезы.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

Мона отрегулировать тоже, самое простое-"поиграть" длиной погружения пьезы.

Это как? Там просто в корпусе котла чёрная кнопка с очень жёстким нажатием. 

Edited by Be Quiet
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Be Quiet сказал:

Это как? Там просто в корпусе котла чёрная кнопка с очень жёстким нажатием. 

тфу ты, я про электрод, а написал пьезо

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приблизить электрод к массе поближе что ли? Искра то проскакивает, за жирность не скажу, так как не знаю, какая она должна быть в норме.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

20190207_195458.thumb.jpg.62e37c328b9fe2c3deab54da23aaaf8d.jpgу кого какие мнения насчет котла Ecoline?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, доктор сказал:

у кого какие мнения насчет котла Ecoline?

У меня такой же -1,5 года полет нормальный.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 часов назад, доктор сказал:

насчет котла Ecoline?

Телефон  сервис центра если что есть у меня))  +99898 361 04 40

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день. Кто в пользуется котлами WATSON D.J, на базаре очень хвалят, подходит ли в наших условиях при понижении давлении газа и электричества или лучше в сторону котлов ЛЕМАКСА посмотреть для отопления дома 200 кв.м

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добрый день, в частном доме (300 кв м) нужно сделать отопление и воду. Сколько будет все это (двухконтурный котел, радиаторы и т.д.) на средний бюджет? Модель котла? Биметалл или алюминиевые радиаторы? Заранее спасибо.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, zeegunner сказал:

Добрый день, в частном доме (300 кв м) нужно сделать отопление и воду. Сколько будет все это (двухконтурный котел, радиаторы и т.д.) на средний бюджет? Модель котла? Биметалл или алюминиевые радиаторы? Заранее спасибо.

Это сильно зависит от бюджета и от требований к системе водоснабжения и отопления. Для кого средний бюджет обязательно включает в себя бойлер для ГВС и повышающий насос с гидроаккумулятором, а для кого то и так сойдет. Да и по материалам для кого то пилса норма, а для кого то пластерм норма. Напишите подробнее что планируете делать:

По отоплению: теплое полы-там то там то, или всё из теплых полов. Или только радиаторное. Или смешанное. Теплые полы-ручное регулирование, с преднастройкой, с автоматическим регулированием. То же самое по радиаторам.

Водоснабжение:2 санузла, 3 санузла, 1-2 кухни, полив газона. 

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, zeegunner сказал:

Добрый день, в частном доме (300 кв м) нужно сделать отопление и воду. Сколько будет все это (двухконтурный котел, радиаторы и т.д.) на средний бюджет?

Примерно 15-25 тыс $ но это примерно условно вместе с работой.

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, wirruss656 сказал:

15-25

нижний порог у тебя "крутоват"

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, maxxxi сказал:

нижний порог у тебя "крутоват"

Так Отопление ГВС ХВС Канализация, очистка воды, тем более это с фонаря, более точно только при встрече и обследовании и вообще что он хочет:) Можно сделать дешевле, но после 2-3 лет эксплуатации выкинуть котел и остальное барахло ))  Сейчас волна пошла, переделка отопления в президентских коттеджах, вода с земли а водоочистки ни какой, котлы ренай в мусорку))

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, wirruss656 сказал:

Так Отопление ГВС ХВС Канализация, очистка воды,

Очистка воды-дорогое удовольствие.

5 минут назад, wirruss656 сказал:

но после 2-3 лет эксплуатации выкинуть котел и остальное барахло ))

С чего это?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, maxxxi сказал:

С чего это?

Из за того что вода с земли слишком жесткая и получается необходимо полностью менять потраха котла.

Ремонт корейских котлов обходится дорого, дешевле добавить чуток поставить водоочистку и купить новый котел.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, wirruss656 сказал:

Из за того что вода с земли слишком жесткая и получается необходимо полностью менять потраха котла.

А с чего ты решил, что вода со скважины?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

А с чего ты решил, что вода со скважины?

Предположил ))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 25.02.2019 в 20:54, maxxxi сказал:

Это сильно зависит от бюджета и от требований к системе водоснабжения и отопления. Для кого средний бюджет обязательно включает в себя бойлер для ГВС и повышающий насос с гидроаккумулятором, а для кого то и так сойдет. Да и по материалам для кого то пилса норма, а для кого то пластерм норма. Напишите подробнее что планируете делать:

По отоплению: теплое полы-там то там то, или всё из теплых полов. Или только радиаторное. Или смешанное. Теплые полы-ручное регулирование, с преднастройкой, с автоматическим регулированием. То же самое по радиаторам.

Водоснабжение:2 санузла, 3 санузла, 1-2 кухни, полив газона. 

Есть дом коробка. Нужно сделать отопление, воду и канализацию.

4 санузла + 1 кухня.

Квадратура, 200 квм на радиаторы и 190 квм теплый пол, потолки 3.5 м.

Отопление с бойлером насосом и тд.

По поводу радиатора (биметалл или алюминиевый, китайский, наш, турецкий, российский ...), труб (пилса или пластерм), котел и его мощность ( бахи, аристон, шафоте и т.д.) не знаю, нужен совет.

 

Edited by zeegunner
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members