Posted 23.10.2019 05:09 5 минут назад, abcd сказал: Там цепочка, стабилизатор, реле и автомат. там тоже это всё было. На РН давно уже жалуются, яп не поверил если бы сам лично не увидел. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 05:11 1 минуту назад, maxxxi сказал: там тоже это всё было. На РН давно уже жалуются, яп не поверил если бы сам лично не увидел. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 05:12 (edited) 6 минут назад, maxxxi сказал: Я написал более чем понятно: Реле и не должно реагировать на КЗ. Реле должно реагировать на падение напряжения при КЗ. На КЗ реагирует автомат и если автомат не сработал, то напруга может и не просесть при КЗ. И если был некачественный автомат, то это и послужило выходу из строя оборудования. Edited 23.10.2019 05:13 by Be Quiet 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 05:12 12 минут назад, maxxxi сказал: РН-111М предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети. Это из паспорта того же РН там надо настроить минимальную и максимальную мощность. А также время включения чтоли 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 05:15 2 минуты назад, abcd сказал: там надо настроить минимальную и максимальную мощность. А также время включения чтоли так там всё было настроено 4 минуты назад, Be Quiet сказал: Реле и не должно реагировать на КЗ. Реле должно реагировать на падение напряжения при КЗ. Слушай, купи гуся себе. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 05:46 28 минут назад, maxxxi сказал: Слушай, купи гуся себе. Если не можете правильно описать ситуацию, то не надо вводить в заблуждение о не качественности реле, возможно реле было совсем не причём в той ситуации. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 06:32 (edited) 1 час назад, maxxxi сказал: так там всё было настроено Слушай, купи гуся себе. Be Quiet все верно же говорит, что реле выполняет другие функции включает и отключает нагрузку при определенных условиях, поэтому и называется - реле. А при кз должен был сработать автомат. Edited 23.10.2019 06:32 by alish13 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 16:06 9 часов назад, alish13 сказал: А при кз должен был сработать автомат. может прочитаешь о чем речь и не будешь приписывать то чего я не говорил? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 23.10.2019 19:26 (edited) 3 часа назад, maxxxi сказал: может прочитаешь о чем речь и не будешь приписывать то чего я не говорил? Время срабатывания РН111м в нижнем пороге 0,2сек, в верхнем пороге 0,12сек , если прочитать паспорт изделия внимательно, то там написано - цитирую - ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КОММУТАЦИИ НАГРУЗКИ ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ. ПОЭТОМУ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮ- ЧАТЕЛЬ НА ТОК НЕ БОЛЕЕ 16 А. . Автоматический выключатель класса С (самые распространенные в продаже) не годятся для защиты таких приборов как газ. котел, у него время токовая характеристика грубее чем у автоматов класса А и В. Для защиты электроники предпочтительнее автоматические выключатели класса А, и с натяжкой класса В, но ни как класса С. В продаже в Ташкенте имеются автоматические выключатели А и В класса в официальном магазине АВВ. Советую на котлы ставить качественные автоматы А В класса, китайские автоматы класса С пойдут для защиты от кз и перегрузок в домашней сети обычных розеточных групп и освещения. Из за грубой время токовой характеристики автоматический выключатель класса С не успел отработать повышенный ток короткого замыкания, в следствии чего случилось то что случилось. Edited 23.10.2019 19:34 by wirruss656 3 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24.10.2019 13:40 А как это класс определить? завтра с утра посмотрю 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24.10.2019 13:55 5 минут назад, abcd сказал: А как это класс определить? завтра с утра посмотрю На автоматических выключателях есть надпись - буква и номинал тока А16, В16, С16, и тд А2, В2, С2,, 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24.10.2019 17:32 22 часа назад, wirruss656 сказал: Время срабатывания РН111м в нижнем пороге 0,2сек, в верхнем пороге 0,12сек , если прочитать паспорт изделия внимательно, то там написано - цитирую - Ты хоть не читай между строк о том, что я хочу заменить АВ на РН Тот же Зубр реагирует быстрее чем РН вот и весь разговор. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 24.10.2019 17:38 (edited) 22 минуты назад, maxxxi сказал: Ты хоть не читай между строк о том, что я хочу заменить АВ на РН Тот же Зубр реагирует быстрее чем РН вот и весь разговор. Когда выбираете защитную аппаратуру читайте внимательно характеристики - Характеристики zubr d40t Время срабатывания в нижнем пороге не более 1,2сек, в верхнем пороге не более 0,05сек против РН111м - 0,12сек, я уже давно РН111 не ставлю , ставлю Digitop -0,06сек либо ZUBR. И все равно должен был первым на кз сработать АВ, отключить нагрузку и тем самым уберечь РН от залипания контактов от КЗ. Edited 24.10.2019 17:55 by wirruss656 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25.10.2019 18:19 Что скажете о качестве, надежности и простоте обслуживания котлов Демир докум? Насколько они экономичны? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25.10.2019 18:52 32 минуты назад, savaj07 сказал: Насколько они экономичны? а с чего они должны быть экономичны чем у других производителей? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25.10.2019 20:00 А вы считаете что кпд всех настенных котлов должно быть одинаковым? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25.10.2019 20:05 3 минуты назад, savaj07 сказал: А вы считаете что кпд всех настенных котлов должно быть одинаковым? ДД придумал новую технологию? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.10.2019 14:51 7 часов назад, redrock сказал: Кто сталкивался с этом, реально ли экономит эта ракета? это не "ракета" экономит, а апок. Апок смысл есть ставить. Даже если сломаетесь через 2-3 года и продадите апоки за полцены то всё равно свои потраченные деньги отобьете. А ставить "ракету" это поменять шило на мыло. Сломаетесь и поставите современную систему которая экономичная и главное эффективнее. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.10.2019 15:27 9 minutes ago, redrock said: Люди из райгаза говорили ... В этом есть логика, но думаю нужно будет ставить насос. Почему именно иранскую посоветовали, а не итальянскую Sit? Их вроде во все российские котлы ставят 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.10.2019 15:31 19 hours ago, maxxxi said: ДД придумал новую технологию? Вы полагаете, что теплообменники, горелки, электроника и тп на всех настенных котлах одинакова что без разницы какой брать? 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.10.2019 15:41 1 минуту назад, savaj07 сказал: Вы полагаете, что теплообменники, горелки, электроника и тп на всех настенных котлах одинакова что без разницы какой брать? разница есть тока вот и ДД(который производит в кооперации с Вайлант) и остальные производители из Италии, Германии и т.д. используют одинаковые комплектующие типа-насосы Грундфос, Вило, Халм. Платы от Сименс, клапана от Аристон и Сит и т.д. 27 минут назад, redrock сказал: Люди из райгаза говорили что, в моем АГВ 80 и 120 литров бак, а в ракете 10литров, поэтому якобы расход меньше, он меньше воды нагревает и на это меньше газа тратит. Будет система немного быстрее нагреваться, а экономия не стоит тех денег которую Вы отдадите за ракеты и за монтаж их. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26.10.2019 16:03 9 часов назад, redrock сказал: Кто сталкивался с этом, реально ли экономит эта ракета? https://t.me/TashTeploMontaj В этой группе есть толковые ребята которые могут проконсультировать и дать совет. 2 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 07.11.2019 04:39 (edited) Запустил отопление в частном доме. Отопление устроено по принципу несколько контуров и на каждом циркуляционный насос. Так вот почему то один контур шуметь начал. На каждом радиаторе установлен регулирующий проток кран. Если его чуть приоткрываешь, то слышен шум воды. Если полностью открываешь на весь проток, то шум прекращается. И так на всех батареях одного из контуров. Раньше такого не было. Пытался стравливать воздух в каждой батарее через краны Маевского, но воздух не выходит. Раньше такого не было. В сентябре делал промывку системы. В чём может быть причина? Edited 07.11.2019 04:40 by Be Quiet 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 07.11.2019 04:46 4 минуты назад, Be Quiet сказал: В чём может быть причина? Проверь на какой скорости стоит насос циркуляционный именно на этом контуре. Если на 3 то поставь на 2 скорость. 0 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 07.11.2019 05:33 45 минут назад, maxxxi сказал: Проверь на какой скорости стоит насос циркуляционный именно на этом контуре. Если на 3 то поставь на 2 скорость. У насоса только две скорости, шумит на обоих. Но повторюсь, прошлую зиму такого не было. Что интересно, одна из батарей контура уже перестала шуметь. 0 Share this post Link to post Share on other sites