Parabellum

Решение проблем с электричеством

2 400 posts in this topic

14 минут назад, ShPioN сказал:

перекос фаз, на транс. подстанции. у нас летом под ночь выше 260-270В бывает. 

Разве нуль не должна выравнивать напряжение? 

5 минут назад, Дмитрий Белый сказал:

Не сильно в курсе как, но такое было именно в частном доме, другое дело что на обрыв нуля не похоже - напруга скакала в диапазоне 200-320.

Заземление не делали? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, freshman сказал:

Заземление не делали? 

Делали, как раз после того случая всегда закапываю контур.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, freshman сказал:

Разве нуль не должна выравнивать напряжение? 

поясните какой механизм вы подразумеваете? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 минуты назад, ShPioN сказал:

поясните какой механизм вы подразумеваете? 

В частный дом обычно заходят две фазы по 0,4 киловоль и ноль. 

Ноль и фаза - 220 и всегда так, ну +10% иногда. Что помоему дозволено по госту. 

Когда где то обрывается ноль, то на одной фазе 150 и на другой 300, к примеру. 

Но как при рабочем нуле может быть 320? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, freshman сказал:

Но как при рабочем нуле может быть 320?

а что если на трансформаторе, на котором три фазы, на одну из фаз дают очень большую нагрузку, а на вторую маленькую, тогда ведь на второй фазе будет завышенное напряжение?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, freshman said:

В частный дом обычно заходят две фазы по 0,4 киловоль и ноль. 

Три фазы ;)

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 минут назад, freshman сказал:

Но как при рабочем нуле может быть 320? 

если со стороны высокого отсутствует одна из фаз ...будет значительный перекос  а ноль тут не причем

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 минут назад, shumbola сказал:

Три фазы

в частный обычно одна фаза. три фазы не так часто...

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, ShPioN сказал:

в частный обычно одна фаза. три фазы не так часто...

Я сразу три завел. Одна-дом, вторая- подвал+котельная, третья-летняя кухня, пристройка во дворе, бассейн.

Edited by all
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Значит у всех по разному. У нас 2 фазы и 2 счетчика. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 минуты назад, freshman сказал:

Значит у всех по разному. У нас 2 фазы и 2 счетчика. 

У меня три фазы и один трёхфазный счётчик. А зачем два счётчика?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда в дома завожу 3 фазы, кстати из за отсутствия дистанционных 3 фазных счетчиков долго стояли не онлайн, недавно эта халява кончилась, поменяли.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, ShPioN сказал:

не так часто..

Ща часто. У мну хоть на счетчике одна фаза но возле траверсы рубильник переключающий на другую фазу

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто-нибудь юзает сие изделие от небезызвестного Stabik'a (см.фоту)? Сомнения вызвала стоимость продукта, что по аналогичным характеристикам в сравнении со Stabik на 20-30 уё дешевле. На мой вопрос: "Почему дешевле, не является ли Виток б/ушным Стабиком?" продавец ответил: "Люди хотят дешевле и покупают Виток". И не поспоришь ведь...

photo_2021-03-28_11-03-33.jpg

Edited by Astrolog
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Игорь Весельчак said:

Вообще для инверторного компрессора не рекомендуется ниже 180 и выше 240

Спасибо за ответ. Еще помогите выбрать стабилизатор для этого холодильника и цену . Буду благодарен. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, log сказал:

Спасибо за ответ. Еще помогите выбрать стабилизатор для этого холодильника и цену . Буду благодарен. 

андели, дефендер. мощность примерно в 1,5-2 кВт (не путать с вольт-ампер). за цены не скажу

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Игорь Весельчак сказал:

андели, дефендер. мощность примерно в 1,5-2 кВт (не путать с вольт-ампер). за цены не скажу

Игорь, у них сертификации нет.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Немой said:

Игорь, у них сертификации нет.

а какой брать тогда, не подскажите

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Немой сказал:

Игорь, у них сертификации нет.

А что посоветуешь? Я просто по опыту предлагал - так то они работают нормально

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Игорь Весельчак сказал:

А что посоветуешь? Я просто по опыту предлагал - так то они работают нормально

Я уже выкладывал тут как-то, когда искал. Уже года два как полёт нормальный.

56007A3D-67F0-4F95-AC9C-47F195040F4B.jpeg.90c1f62b125e148404ac0940b236e150.jpeg

Тогда на Жомий кучу магазов обошёл выбирая. У всех этих Андели и прочих китайцев, несмотря на то, что их расхваливали, не было ни одной сертификации, я даже их паспорта и мануалы прошерстил.

А этот, турецкий, нашёл в магазе рядом с заправкой Вроде как до сих пор там они есть, только этой фирмы стабилизаторы разной мощности продают, от киловатта и выше. Немногим дороже китайцев.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Посмотрел на олх там почему-то VA переводят как киловать, например 15000 ВА переводять как 15 квт. Сегодня был на жами сказили для своего участка 15 кв не достаточно, нужно по крайней мере 20 квт. Я так понял они имели ввиду 15000ва-9квт не хватит, нужно по крайней мере 20000 ва -12квт. Я сам подумывал о 10квт. Но цена 12 квт почемуто дороже. 9 квт сказали где-то 240-250 уе а 12квт 560 уе. поэтому думаю пока взять отдельно для холодильника.  

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 минут назад, log сказал:

Посмотрел на олх там почему-то VA переводят как киловать, например 15000 ВА переводять как 15 квт. Сегодня был на жами сказили для своего участка 15 кв не достаточно, нужно по крайней мере 20 квт. Я так понял они имели ввиду 15000ва-9квт не хватит, нужно по крайней мере 20000 ва -12квт. Я сам подумывал о 10квт. Но цена 12 квт почемуто дороже. 9 квт сказали где-то 240-250 уе а 12квт 560 уе. поэтому думаю пока взять отдельно для холодильника.  

там их несколько типов есть, какие-то дороже, какие-то дешевле

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Немой сказал:

Вроде как до сих пор там они есть

да есть они там

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 01.06.2021 в 09:11, Astrolog сказал:

Кто-нибудь юзает сие изделие от небезызвестного Stabik'a (см.фоту)? Сомнения вызвала стоимость продукта, что по аналогичным характеристикам в сравнении со Stabik на 20-30 уё дешевле. На мой вопрос: "Почему дешевле, не является ли Виток б/ушным Стабиком?" продавец ответил: "Люди хотят дешевле и покупают Виток". И не поспоришь ведь...

Отчитываюсь: купил я этого Витька, 9 кВА, $170, Малика, больше месяца полёт нормальный. Напрягает, конечно, релейные скачкообразные переходы, но от этого не уйти. Снабжён куллером, который, как мне обещали, сработает по датчику, если температура будет больше 60 град., но как-то сомнительно: до 40 печёт аномалия, а ежели с напряжением? И ни гугу, не крутится вентиллятор, думаю кабы простимулировать его, феном чай?)

На фото: нижний стабик TTN на 500 ВА, давнишняя защита на котёл, требовали. Как понял, на выходе обоих стабилизаторов вольтметр отсутствует, просто циферки 220 светятся, никогда не зрел других показаний.

IMG_20210705_205026_577.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, hocum сказал:

Шпиона !? я тут !

ну вот, почему бы частично не отделиться от городской сети, с помощью солнечных панелей, гибридного инвертора и аккумуляторов?