Илгор

Достал Энергосбыт

2 844 posts in this topic

4 минуты назад, shumbola сказал:

Спасибо! Значит поменяли сайт опять. Веселятся. Смог зайти по старому паролю и лицевому счету. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

кто-нибудь сталкивался с таким явлением, что счетчик накручивает дежурные 1.5-2 кВт*ч, хотя дом не потреблял ни киловатта? счетчик обычный DDS28u, АСКУЭ

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ShPioN said:

кто-нибудь сталкивался с таким явлением, что счетчик накручивает дежурные 1.5-2 кВт*ч, хотя дом не потреблял ни киловатта? счетчик обычный DDS28u, АСКУЭ

Что-то многовато для дежурных. :-)

Может быть Вт*ч?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, shumbola сказал:

Может быть Вт*ч?

именно кВт*ч

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ShPioN сказал:

кто-нибудь сталкивался с таким явлением, что счетчик накручивает дежурные 1.5-2 кВт*ч, хотя дом не потреблял ни киловатта? счетчик обычный DDS28u, АСКУЭ

Какие-такие дежурные ?

Я когда на целый день за город к примеру, даже холодильник отключаю, фотографирую показания счетчика, по приезду сравниваю, по нулям :rolleyes:

Если на каждую квартиру накинут по 1-2 кВт, это красота невиданная миллионы сум в день халявы.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ShPioN сказал:

кто-нибудь сталкивался с таким явлением, что счетчик накручивает дежурные 1.5-2 кВт*ч, хотя дом не потреблял ни киловатта? счетчик обычный DDS28u, АСКУЭ

При СССР на механическом наблюдал картину, когда диск меееедленно произвольно крутился, когда всё было отключено, но там сотни оборотов для 1кВт нужно было сделать.

В электронной версии скорее всего есть возможность дистанционно накинуть пару кВт, кто заметит-то ? :lol:

Более 10 лет назад с завода на Рисовом ребята предлагали пульт на счетчик, отключать счетчик, но там нужен был дополнительный датчик в сам счетчик, я сказал, что в азартные игры с государством не играю.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, ShPioN said:

именно кВт*ч

Нужно найти потребителя тогда. Это 36-48кВтч в сутки или больше 1 тысячи квтч в месяц! У меня это приблизительно месячное весеннее/осеннее потребление, не дежурное.  :-)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, MAKLER сказал:

Какие-такие дежурные ?

ну вот такие. у меня стоят дома панели и аккумуляторы. бывают дни, когда дом снаружи не берет ни Ватта, т.е. по нулям. а счетчик исправно считает 1.5-2 кВт*ч, причем что забавно, даже если я трачу 2 кВт*ч, все равно записывается 2 кВт*ч. как будто есть минимальная единица в день.

2 минуты назад, shumbola сказал:

Это 36-48кВтч в сутки или больше 1 тысячи квтч в месяц!

не не, или я не так выразился, или вы не так поняли. счетчик крутит в СУТКИ 1.5-2 кВт*ч. т.е. общее за день. в месяц это примерно 30-40.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, MAKLER сказал:

Я когда на целый день за город к примеру, даже холодильник отключаю, фотографирую показания счетчика, по приезду сравниваю, по нулям :rolleyes:

:lol: 

Ппц у вас наверное хата воняет  :smekh:

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, arteto сказал:

:lol: 

Ппц у вас наверное хата воняет  :smekh:

Ты [недакватный] что-ли, почему квартира должна вонять ?

Edited by ShPioN
в след. раз РО будет
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 минут назад, ShPioN сказал:

ну вот такие. у меня стоят дома панели и аккумуляторы. бывают дни, когда дом снаружи не берет ни Ватта, т.е. по нулям. а счетчик исправно считает 1.5-2 кВт*ч

Не должно быть никакого "дежурного" потребления счетчика, или вмешательство извне, или счетчик неисправный.

Потребитель оплачивает только за использованные ресурсы, электроэнергию, газ, воду ну и т.д.

За воздух мы платить не должны.

Возможно пока 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 минуту назад, ShPioN сказал:

ну вот такие. у меня стоят дома панели и аккумуляторы. бывают дни, когда дом снаружи не берет ни Ватта, т.е. по нулям. а счетчик исправно считает 1.5-2 кВт*ч,

Умный счетчик, совсем умный видать, каким то образом определяет потребление, не важно откуда, от панелей или из сети.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, MAKLER сказал:

Ты [недакватный] что-ли, почему квартира должна вонять ?

Потому как еда, продукты и выключенный холодильник на время более чем положенного, начинает вонять, каким бы он холодильник крутым не был. 

Морозильная камера если отдельная, может дольше времени держать холод 

Это же элементарно 

Edited by arteto
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, aol сказал:

не важно откуда, от панелей или из сети.

не, от панелей дом сожрал 500+ кВт*ч. но счетчик насчитал 48 кВт*ч, но фактически система показывает что снаружи потребление было 30 только. за месяц.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, ShPioN сказал:

не, от панелей дом сожрал 500+ кВт*ч. но счетчик насчитал 48 кВт*ч, но фактически система показывает что снаружи потребление было 30 только. за месяц.

Попробуйте вырубить на один день все панели и аккумуляторы из домашней сети, определится виновник скрытого потребления.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 минуты назад, aol сказал:

определится виновник скрытого потребления.

фактически потребления нет, измерял прибором, токовым шунтом. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, ShPioN сказал:

фактически потребления нет, измерял прибором, токовым шунтом. 

Может нарушение, асинхронизация фаз, счетчик это тоже может посчитать потреблением.

Edited by aol
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, ShPioN сказал:

кто-нибудь сталкивался с таким явлением, что счетчик накручивает дежурные 1.5-2 кВт*ч, хотя дом не потреблял ни киловатта? счетчик обычный DDS28u, АСКУЭ

а ты электричество государству не продаешь?

может электричество которое ты отдаешь а не потребляешь так же фиксируется твоим счетчиком...

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
34 минуты назад, BUBUKA сказал:

а ты электричество государству не продаешь?

нет, у меня другой тип инвертора, он не отдает обратно в сеть. да и не хочу я этого, смысла нет, а мороки много.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, ShPioN сказал:

смысла нет

ну не скажи...

сейчас введут тарифы дифференцированные...

там разница день ночь может быть огого...

уехал на работу...

заряд полный

лето..жара..пусть в будничные дни на максимум продают электрокомпаниям

если большой объем

можно попробовать цены с самого завода сделать

даже не дилерские

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 часов назад, BUBUKA сказал:

там разница день ночь может быть огого

так тарифы делают по лимитам, а не день-ночь. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 минут назад, ShPioN сказал:

так тарифы делают по лимитам, а не день-ночь. 

так это же все на основании развития 2022-2026

а по энергетике до 2030 года..

поэтому я не удивлюсь если в ближайшее время введут то про что я и сказал

если мы хотим много продавать на экспорт

надо показать населению как можно самому населению на этом зарабатывать

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 08.06.2022 в 11:29, ShPioN сказал:

фактически потребления нет, измерял прибором, токовым шунтом. 

Чем именно и как мерили? Мелкое потребление ваш измеритель мог и не заметить. 

А для проверки, имеется ли возможность отключить линию после счетчика вообще, физически? Чтобы даже инвертор солнечной системы не висел? Вероятно, что он таки не на полном нуле по потреблению сидит.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 6/24/2022 в 20:14, Серж сказал:

Чем именно и как мерили?

токовыми клещами измерял. ток 0.0А. инвертор при работе от солнца физически (с помощью релюх) отсоединяется и от фазы, и от нуля. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, ShPioN сказал:

токовыми клещами измерял. ток 0.0А

токи по нулю проверьте  и подключение т.к. в новых счетчиках на входе диф трансформатор стоит

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members