2 Parabellum

 

Вы не ответили на мои вопросы, стоило ли мне менять старый пусковой конденсатор на новый или нужно было его оставить и он проработал бы еще не один год, даже если он и был немного протекшим?

Просьба остальным не отвечать.

Edited by aybek_1984
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если ёмкость конденсатора соответствует номиналу, написанному на корпусе, то замена абсолютно не нужна. Сравните ёмкость нового со старыми и делайте выводы сами. Если конденсатор протёк, то ёмкость не будет соответствовать номиналу. Следовательно, его надо заменить. Другое дело, что замена делается только в случае, когда компрессор не стартует. В вашем случае он стартовал.

 

Я никогда не меняю конденсатор, если он соответствует номиналу. Для запуска компрессора кондиционера важным фактором является напряжение в пределах 220+/-10% и достаточно толстые подводящие провода, желательно без стыков и напрямую от входа электричества к вам в квартиру, дом и так далее. Были случаи, когда слабый контакт на внутренней разводке был причиной не запуска компрессора, хотя напряжение в розетки было 220В.

Edited by Parabellum
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Другое дело, что замена делается только в случае, когда компрессор не стартует. В вашем случае он стартовал.

 

Что же они там сделали тогда со старым конденсатором, что он не стартовал все это время, а потом вдруг стартанул? :)

 

Кстати, я потом заметил, они заменили провода входящие в наружный блок (около 30 см) на новые, может все дело было именно в них? Если так, то разве в проводах может ослабеть проводимость тока, если они крепко замотаны изолентой?

Edited by aybek_1984
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

добрый день всем,

нужен совет.

знакомый хочет установить сплит кондер 12 или 18. но на новый нет бюджета. в торг.уз есть несколько вариантов начиная от 200 у.е.

стоит ли заморачиваться с б.у. кондерами? какие подводные камни?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья, поделитесь плиз контактами грамотного мастера в Таше для профилактики сплита. Шуметь стал существенно и "захлебываться")

Edited by BeastlyClerge
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

господа, что какую модель порекомендуете из инверторных двенашек, из тех, что есть на нашем рынке.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

стоит ли заморачиваться с б.у. кондерами? какие подводные камни?

Стоимость ремонта обходится в половину стоимости нового кондиционера.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья, поделитесь плиз контактами грамотного мастера в Таше для профилактики сплита. Шуметь стал существенно и "захлебываться")

Мне бы тоже - я так свой и не делал - пока так рабоатет. А между тем, пока он был новый, вообще не было слышно как он работает даже в 10 см от внешнего блока (правда окна выходят на дорогу). Теперь же появился звук трррррр...по громкости как у холодильника. Короче профилактить его надо, либо продать, да новый взять. Я жду окончания сезона, когда все сезонщики займуться другим делом, и будет шанс выловить профи.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чем ждать, можно найти источник звука самостоятельно. Для начала просто нажимаете на различные места внешнего блока, пытаясь понять, откуда данный звук происходит. Нередко бывало, что один из крепёжных болтов на основании не затянут. Другой вариант, гремят элементы корпуса, скреплённые между собой шурупами. Правда были случаи, когда был производственный брак: внутренний элемент имел отверстие под шуруп больше, чем внешний. Это легко увидеть, если слегка надавить на корпус сбоку. При этом элементы просто сдвигаются друг относительно друга. Как вариант, это медная трубка легла на корпус. Здесь ситуация может иметь неприятные последствия: трубки перетрутся и образуется дырка. Откройте верхнюю и боковую крышку и оттяните трубки от корпуса. Вот и всех проблем.

P.S. Временно помогает простое отклонение внешнего блока от стены с помощью небольшого деревянного бруска. Это для тех, кто ленится проделать все описанные выше операции.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

P.S. Временно помогает простое отклонение внешнего блока от стены с помощью небольшого деревянного бруска. Это для тех, кто ленится проделать все описанные выше операции.

Я очень благодарен за советы. Но каждый должен заниматься своим делом, мне легче выполнить свою работу и купить новый кондер, чем висеть вниз головой на втором этаже здания и искать не знаю что. А на счет бруска я так попробую. Т.е. вы предлагаете его более жестко зафиксировать? Тогда для проверки можно и рукой толкать от себя. Вообще, меня сам зву не тревожит - у меня окна закрыты, а соседям врят ли мешает - радом со мной никто не живет, подо мной офисы, а до 3-го этажа этот звук явно не дойдет.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

господа, что какую модель порекомендуете из инверторных двенашек, из тех, что есть на нашем рынке.

Где-то месяц назад взял Hisens 12 Супер-инвертр. Работает тихо, и сам фен и внеш. блок. в 630 обошелся, в боше 12 инвертр чуть больше трех лямов. Один важный момент, Hisense инвентр продается на Абу-Сахи в двух магазих только, хозяин один, если будите брать то не давайте ихним мастерам установку, лучше своих, они не ваккумируют.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где-то месяц назад взял Hisens 12 Супер-инвертр. Работает тихо, и сам фен и внеш. блок. в 630 обошелся, в боше 12 инвертр чуть больше трех лямов. Один важный момент, Hisense инвентр продается на Абу-Сахи в двух магазих только, хозяин один, если будите брать то не давайте ихним мастерам установку, лучше своих, они не ваккумируют.

 

Спасибо за развернутый ответ, последую вашим рекомендациям.

Подскажите пожалуйста магазины на Абу-Сахий, где вы брали, не хотелось бы долго путешествовать по нему.

 

Еще вопрос, если позволите, альтернатива Hisense на Абу-Сахий есть? или ценообразование на остальные намного выше?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Подскажите пожалуйста магазины на Абу-Сахий,

магазин S14 и Т15 номер продавца (90) 357-22-22, лучше уточните перед приездом. там бывают Hisense инвентр и за 500, но на момент моей покупки их не было, сказали через месяц привезут. Я как раз и хотел за 500 взять, но не успел, позвонил в пятницу к ним был за 500, приехал в воскресенье и уже нет, пришлось за 630 брать, просили 650. Остальные модели инверт выше по деньгам.

 

последую вашим рекомендациям.

Еще раз предупреждаю не пользуйтесь услугами установщиков из магазина!!! Я воспользовался и типерь жалею, я поинтересовался за счет ваккумации у установщиков, они сказали "да, конечно делаем" в итоге тупо приоткрыли кран и давлением фриона выгнали воздух и все!!! Это в корне не правильно!

 

Спасибо за развернутый ответ, последую вашим рекомендациям.

Я уже отписывался по этой теме на 148 страничке
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос к знатокам - есть кондиционер LG Art Cool квадратный, куплен новым в 2007г., с тех пор лежит в коробке. Ни разу не включался, соответственно. Можно ли однозначно утверждать, что в нем надо менять фреон? И вообще что может произойти от бездействия? Хранился в квартире все это время. Каков процент амортизации, если продавать его? Заранее всем спасибо.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет форумчане..нужен хороший мастер для проведения профилактики кондиционера...Может кто сталкивался?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что кондиционер подобно продуктам имеет короткий срок хранения. Если всё заглушено, опрессовано на заводе, то может спокойно продавать по цене нового агрегата. Другое дело, что при длительном хранении возможны всякие непредвиденные обстоятельства: муравьи съели что то, мыши погрызли, конденсаторы слегка подсели или вообще потекли, Трубки медные оказались не заглушенными с концов и там скопился мусор и вода, ну и так далее. При правильном хранении ничего с кондиционером не должно ужасного произойти. Помнится в советское время при длительном хранении телевизора советовали его хотя бы раз в год или два включать на короткое время. Здесь конечно же так не сделаешь.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Юзаю кондиционеры 4 марок,- Artel, Chigo, Beko и Hisense. Как пишут в сми с 26 по 31 июля ожидается максимальная жара по Ташкенту. Посмотрим который из них осилит пекло и не загнётся.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Еще раз предупреждаю не пользуйтесь услугами установщиков из магазина!!! Я воспользовался и типерь жалею, я поинтересовался за счет ваккумации у установщиков, они сказали "да, конечно делаем" в итоге тупо приоткрыли кран и давлением фриона выгнали воздух и все!!! Это в корне не правильно!

Вы можете обратить эту ситуацию в свою пользу. Позвоните им на горячую линию и скажите что вас не устраивает как работает ваш кондиционер. Скажите что он не держит температуру, итд я сам не знаю симптомов плохо работающего кондиционера, но можно посмотреть в интернете. Скажите что независимый эксперт сказал вам что это из за того что они при установке не вакуумировали. Наедьте на них, скажите что они вредители, скажите что будете жаловаться и подадите на них в суд). Всё нужное оборудование у них есть , придут сделают всё как надо, вакуумирование и дозаправят или заново заправят фреоном совершенно бесплатно. Всё это будет при условии что устанавливал сервис центр рекомендованный производителем(юр.лицо). С мастером с улицы такое не проканает.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет форумчане..нужен хороший мастер для проведения профилактики кондиционера...Может кто сталкивался?

могу посоветовать самого себя
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

вообще то изначально все фены арткулах шли под давлением, так же как и простые модели лыж

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

могу посоветовать самого себя

 

а сколько будет стоить например обмотка наружних проводов или труб? Птицы всю обшивку ободрали((

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Parabellum если не секрет с какого года на кондеях ? я честно говоря случайно попал на этот сайт , почитал , прикольно

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

могу посоветовать самого себя

А наш Gree глянуть можете? Пора кажись профилактику, чистку и проверку провести(

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А наш Gree глянуть можете? Пора кажись профилактику, чистку и проверку провести(

Потом отпишитесь плиз в паблике как все прошло. Мне тоже срочно надо :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

могу посоветовать самого себя

А сколько будет стоить профилактика gree ?

 

И еще вопрос,если при установке не делали вакуумирования, стоит ли его делать сейчас ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.