возможно это?

 

Нет механик кэт.эта перемычка уже в шиноопределении заложена.

Смотри сверху самом.5 линия PE

Она и есть то что ты нарисовал.

 

Скажешь неудобно.

А я скажу наоборот.

 

Иногда на листе 10 приборов с PE

Не замыкать же их все,как ты нарисовал.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет механик кэт.эта перемычка уже в шиноопределении заложена.

 

Если честно, то я не вижу этого на схеме.

или частотный преобразователь должен иметь подключение или на крайняк, как я нарисовал.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ее я набросал для следующего проекта.

1. Автом. выключатель 0,5А не потянет двигатель 0,4 кВт =0,8-1,1А

2. Частотник заземляется отдельно , двигатели отдельно

3. Потенциометр ЕС-12 неправильно подключен.

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Если честно, то я не вижу этого на схеме.

или частотный преобразователь должен иметь подключение или на крайняк, как я нарисовал.

 

Тебя путает то что листок один.

На самом то деле эта схема из 80 листов состоит.

 

Выше Вирус подправил что.

Теперь налицо видно что два движка заземлены.

Через шину Pe,пятая линия сверху схемы.

 

 

1. Автом. выключатель 0,5А не потянет двигатель 0,4 кВт =0,8-1,1А

2. Частотник заземляется отдельно , двигатели отдельно

3. Потенциометр ЕС-12 неправильно подключен.

1.верно.

2.Верно.

3.Неверно.это вообще не потенциометр,а канал АО

От плк.4 вывода на плк для 0-10в,работают как мост для контроля потерь в кабеле до инвертора.на ближние растояния не существенно,поэтому пары замкнуты.

 

4.5.6.7-?

 

Зачем заземлил пунктирные боксы в других шкафах?

это ж условно показано.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пришел новый проектик.

Удивила особенность,пока туманная.

Всего 60 моторов,половина из них на 500 вольт,3 фазы.другие на 380 в,

 

Спрашиваеца куда их врубать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Взял в песочнице играться.

 

Еще один ненавистник китайской продукции... Вскрой свой АВВ и посмотри с чего он сделан как сделан и где?

 

Согласен с начальникой.

У абб действительно межплатные сигналы по оптоволокну идут,что делает крайне надежной схему целиком.платы снимаешь,волоконки отсоединяешь.

И все.а попробуйте разобрать тот же мицубиши или сименс.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

На ферме требуется автоматизировать процесс смешивания компонентов корма для животных. Управление электромоторами и еще что то. По времени, кол-ву и т.д. есть желающие заработать?

Пишите в личку

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Где у нас покупают пром.автоматы большие и какие фирмы занимаются пром.автоматизацией? Может есть что-то типа малики/пионерской и по этому делу? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, alexeyshs сказал:

Где у нас покупают пром.автоматы большие и какие фирмы занимаются пром.автоматизацией?

По подробнее, если можно. Можно в личку.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

ни разу не видел абб с опто связью.что за модель,?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Компания ООО “ЭНЕРГОСИСТЕМА” (Россия) основанная в 2006 году специализируется на разработке и производстве высоковольтного и низковольтного оборудования. За годы работы, силами предприятия успешно ввелись в эксплуатацию многочисленные объекты города Москвы и регионов (жилые дома, административные здания, детские сады и школы, станции линии метро).
В 2017 мы расширили свои границы реализовав проект в Узбекистане.
За год было создано производство полного цикла низковольтного электрощитового оборудования. Наше предприятие включает в себя цех по металлообработке, цех с автоматической линией покраски, монтажно-сборочный цех.
Мы производим электрогцитовое оборудование, начиная с изготовления металлоконструкций и заканчивая полной сборкой получая на выходе готовое изделие. Основным нашим приоритетом работы при производстве электротехнического оборудования, является качество и надежность при эксплуатации наших изделий. Выпускаемая продукция нашего предприятия по всем типам металлоконструкций имеет общий дизайн стиль. Благодаря мощному оснащению и новому оборудованию металлоконструкции производятся с максимальной точностью. Высококвалифицированный технический и конструкторский отдел выполняют сложные задачи, по проектированию нетипового оборудования создавая при этом новые металлические конструкции учитывая все требования и нормы НКУ. Производимое оборудование имеет сертификаты соответствия, изготавливается в соответствии с ГОСТами, требованиями У згосэнергонадзора.
Широкий спектр продукции высокого качества изготовленной в кротчайшие сроки и конкурентоспособные цены создают благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества с нашим предприятием.

По вопросам сотрудничества :

Сергей менеджер по продажам

+998(94) 698-81-68, idilyov@inbox.ru

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

20181122_201620_HDR.jpg

20181123_232555_HDR.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, wirruss656 сказал:

20181122_201620_HDR.jpg

20181123_232555_HDR.jpg

@wirruss656, нет ни одного обозначения. Плюс кабели, идущие на кнопки и прочие элементы управления - обычной ПВХ оплётке, хотя можно было бы использовать гофрированную металлическую.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

по видухе как будто в метрополитене в подземке 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 минут назад, arteto сказал:

по видухе как будто в метрополитене в подземке 

Вид внутри норм. Снаружи - ну, не шедевр дизайна, но вполне функционально.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Немой сказал:

нет ни одного обозначения. Плюс кабели, идущие на кнопки и прочие элементы управления - обычной ПВХ оплётке, хотя можно было бы использовать гофрированную металлическую.

Снаружи - ну, не шедевр дизайна, 

 

Схемы не даю и спецом не маркирую, чтоб не копировали)), метал гофра  на переходе - это лишнее, на щите закругленные концы - не перетрется. надписи в рамки на кнопках и таймерах ужо поставлены))

О каком дизайне речь?, Там где стоит преобразователь Hz на крышке ничего не поставишь))

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 минут назад, wirruss656 сказал:

Схемы не даю и спецом не маркирую, чтоб не копировали))

Да там и копировать особо нечего :rolleyes:

Терминальные блоки для разводки да набор MCB. По хорошему, ещё бы канал сверху кинуть. И там реле на верхней рейке?

Жилы не промаркированы и девайсы внутри.

Что касается гофры - она, в отличие от пластика, будет держать какой никакой радиус при сгибании, что сильно увеличит срок службы кабеля.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, возможно, ошибаюсь, так как под рукой нет наших стандартов, но жилы вроде как должны быть коричневыми, голубыми и жёлто-зелёными, не?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, Немой сказал:

Что касается гофры - она, в отличие от пластика, будет держать какой никакой радиус при сгибании, что сильно увеличит срок службы кабеля.

Там особо гибкий провод идет ПВ3 и сгибается при закрытии не под прямым углом а спиралью :facepalme:. В СССР именно пвх изолентой жгуты мотали ;).

36 минут назад, Немой сказал:

Да там и копировать особо нечего :rolleyes:

Конечно - просидит пол дня как минимум по проводам схему рисовать 

37 минут назад, Немой сказал:

Жилы не промаркированы и девайсы внутри.

Ноу хау:)

11 минут назад, Немой сказал:

Кстати, возможно, ошибаюсь, так как под рукой нет наших стандартов, но жилы вроде как должны быть коричневыми, голубыми и жёлто-зелёными, не?

Белый  с синей полоской - ноль

 

cveta_provodov.png

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, wirruss656 сказал:

Там особо гибкий провод идет ПВ3 и сгибается при закрытии не под прямым углом а спиралью :facepalme:. В СССР именно пвх изолентой жгуты мотали ;).

Сейчас есть просто ПВХ спиральки для жгутов. И не надо никакой изоленты.

12 минут назад, wirruss656 сказал:

Белый  с синей полоской - ноль

Блин, лень ковыряться, но, боюсь, стандарт подразумевает существенно меньшее число цветов. Больше приходится пользоваться IEC и NASA.

ГОСТ не помню, давно с ними не работал. Белый и голубой - для гальванической развязки, красный и чёрный - для постоянного тока, коричневый, голубой и жёлтозелёный - для переменного, 220 В. Не ошибся?

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, Немой сказал:

Сейчас есть просто ПВХ спиральки для жгутов. И не надо никакой изоленты.

Полиэтиленовые. Изолента дешевле. 

15 минут назад, Немой сказал:

Не ошибся?

 В цепях постоянного тока плюс обозначают красным, минус – черным. Иногда минус обозначают синим цветом, но в системах с двухполярным питанием (плюс, минус, ноль), провод нуля обязательно должен быть синим.

Если собирается оборудование, в котором имеются цепи переменного и постоянного тока, а также различные сигнальные провода, то помимо ГОСТ, маркировка каждого типа проводов обуславливается в техническом задании и других регламентных документах, и указывается в электромонтажных схемах.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Этот щит собирался на замену вот этого ))

 

photo_2018-11-06_15-57-56.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://mover.uz/watch/gWVSSK8m/  Установка для автоматической окраски изделий своими руками.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cалам алейкум уважаемые коллеги , наконец нашел своих ))

порой выкладываю свои работы на странице в фейсбуке и делюсь интересной информацией заходите в гости

https://www.facebook.com/Jizzaxelectronicservice

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 16.05.2020 в 23:37, nadimTOGA сказал:

делюсь интересной информацией заходите в гости

зашел ...посмотрел... интересной информации не увидел   ( только саморекламма )...так для начинающих  что то и может быть

1

Share this post


Link to post
Share on other sites