В 09.01.2019 в 16:02, T3571 сказал:

Следующий вопрос...как соединить грамотно провода? 

два медных по 2.5 монолит, И один люминиевый, 3.5(?).

Колодкой что-то не нравится мне...

Есть такие зажимы...оч удобные...но смущает что они на 32А. Нет ли чего то похожего, на больший ток?

Почему смущает ток 32А? Вы собрались через 2,5 квадрата 32А пропускать?

Как вариант через автомат соединять медь и люминь.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 09.01.2019 в 16:02, T3571 сказал:

Стаб взял, всем спасибо.

Где взял и что?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, maxxxi сказал:

Где взял и что?

Стабик.10ква. 240уе. Стройгород.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знающие люди, оборудование какой фирмы посоветуете для сборки щита в квартире: Legrand, IEK, CNC, CHINT или тут только вопрос финансов?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, stefan сказал:

Знающие люди, оборудование какой фирмы посоветуете для сборки щита в квартире: Legrand, IEK, CNC, CHINT или тут только вопрос финансов?

тут только вопрос финансов

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.11.2018 at 18:06, wirruss656 said:

12.2.    По   подвалу   и   техническому
подполью здания, на   чердаках при отсутствии

Зачем вы сами дописали чердак, вы новое кмк пишите? вы думаете у вас у одного кмк есть?

 

On 07.11.2018 at 18:06, wirruss656 said:

В неотапливаемых   подвалах,
технических подпольях и коридорах,
на   чердаках,   в сырых   и    особо сы­
рых   помещениях,    насосных, тепло­
вых
пунктах, а    также      в    зданиях,
сооружаемых     из деревянных конст­
рукций, электропроводки разрешается
выполнять открыто    с соблюдением
требований глав 2.1 и 7.1 ПУЭ.

Это не относится к данному вопросу никак

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Kostas1 сказал:

Зачем вы сами дописали чердак, вы новое кмк пишите?

Да был такой грешок :D. Как раз 12.2.  не относится к данному вопросу.

а 12.5. Как раз подходит.  Вот что говорит ПУЭ - 7.1.31. Электропроводка на чердаках должна выполняться в соответствии с
требованиями гл. 2.1. Эти требования не распространяются на чердаки, используемые в
качестве технического этажа и имеющие несгораемые строительные конструкции.

Область применения, определения
2.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электропроводки силовых,
осветительных и вторичных цепей напряжением до 1000 В переменного и постоянного
тока, выполняемые внутри зданий и сооружений, на наружных их стенах, территориях
предприятий, учреждений, микрорайонов, офисов, дворов, приусадебных участков, на
строительных площадках с применением изолированных установочных проводов всех
сечений, а также небронированных силовых кабелей с резиновой или пластмассовой
изоляцией в металлической, резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных
жил до 16 мм2

2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с отно-
сящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и дета-
лями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.

Ну и далее - Электропроводки в чердачных помещениях
2.1.69

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, wirruss656 said:

Да был такой грешок :D. Как раз 12.2.  не относится к данному вопросу.

Я вот недавно прочитал ваш ответ и вы мне шаблон разорвали. Я побежал перечитывать КМК:D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 минут назад, Kostas1 сказал:

Я побежал перечитывать КМК:D

Знания освежил :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выкладываю фотку щита. Кто может сказать, как работает эта схема выбора фазы? 

Я так понимаю, что если на одной из фаз пропадает электричество, то эта автоматика сама должна перейти на другую фазу? А выбирает ли эта автоматика фазу с наивысшим напряжением?

Потому что в данный момент электричество идёт через первое электромагнитное реле, которое самое левое, а на этой фазе самое низкое напряжение. На других повыше, как мне сделать так, чтобы по умолчанию работала нужная мне фаза?

 

photo_2019-02-19_21-16-17.thumb.jpg.d3f0be5e622ba57dc6ca3707a7be11a0.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, Be Quiet сказал:

Выкладываю фотку щита. Кто может сказать, как работает эта схема выбора фазы? 

Я так понимаю, что если на одной из фаз пропадает электричество, то эта автоматика сама должна перейти на другую фазу? А выбирает ли эта автоматика фазу с наивысшим напряжением?

Потому что в данный момент электричество идёт через первое электромагнитное реле, которое самое левое, а на этой фазе самое низкое напряжение. На других повыше, как мне сделать так, чтобы по умолчанию работала нужная мне фаза?

Получается когда нет первой фазы, через эн секунд включается вторая, когда нет первой и второй  через эн секунд  включается третья, когда возвращается первая через эн секунд переключается на первую. Мониторинга напряжения в этой схеме нет. 

2 часа назад, Be Quiet сказал:

На других повыше, как мне сделать так, чтобы по умолчанию работала нужная мне фаза?

Первый автоматический выключатель выключи с синей ручкой, перейдет на вторую, второй автоматический выключатель выключи с синей ручкой - перейдет на третью.

Всю эту хрень на фото заменяет вот этот один прибор, он еще выбирает наилучшую фазу.

2019-01-27_110109.png.19363e0236f1238787849df362f266cd.png

Edited by wirruss656
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, wirruss656 сказал:

через эн секунд включается вторая, когда нет первой и второй  через эн секунд  включается третья

А с какой фазы запитывается система контроля фазы и реле времени..:rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 минут назад, ШивОлег сказал:

А с какой фазы запитывается система контроля фазы и реле времени..:rolleyes:

С желтыми ручками однополюсные автоматы 3шт - 3 фазы, 1я  фаза реле и реле времени, 2я фаза реле и реле времени и 3я фаза реле и реле времени

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, wirruss656 сказал:

Первый автоматический выключатель выключи с синей ручкой, перейдет на вторую, второй автоматический выключатель выключи с синей ручкой - перейдет на третью.

Можешь сразу включить его обратно через 5сек.. Если после полного отключения трёх фаз, "АВР" включает тебе плохую фазу, поменяй местами провода на выходе вводного автомата..

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, wirruss656 сказал:

С желтыми ручками однополюсные автоматы 3шт - 3 фазы, 1я  фаза реле и реле времени, 2я фаза реле и реле времени и 3я фаза реле и реле времени

Допустим..Нет первой фазы.. как об этом узнают другие пары (Р+РВ)?;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, ШивОлег сказал:

Допустим..Нет первой фазы.. как об этом узнают другие пары (Р+РВ)?;)

Коммутация идет через контакты реле и РВ

 

2019-02-20_001902.png

Только эта схема чуть посложнее

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 минут назад, ШивОлег сказал:

Можешь сразу включить его обратно через 5сек.. Если после полного отключения трёх фаз, "АВР" включает тебе плохую фазу, поменяй местами провода на выходе вводного автомата..

Если он не шарит - зачем ему лезть туда

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Задачка такая: на улице на столбе щит. Внутри однофазный счетчик и два автомата 63амперных-на фазу и ноль. Дальше в помещении ещё один щит: один вводный автомат на 40 ампер и четыре автомата по 25 ампер на 4 цепи.

Проблема следующая-при незначительной нагрузке: пару стационарных компов с одним МФУ+ электрочайник стало выбивать один из автоматов что в щите с счетчиком(который 63 А). При этом остальные автоматы-тишина. Что кто думает?

Мои варианты:

1. Хреновый контакт на клеймах самого автомата и как следствие нагрев и срабатывание на отключение.

2. Счетчик приплыл и коротит-как следствие выбивает автомат.

3. Приплыл автомат.

Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, maxxxi сказал:

Мои варианты:

1 , 3   

Если контакт плохой на клемах автомата, то видно что изоляция провода греется и черная от нагрева. Автоматы какой марки. Сечение провода и материал провода? После как выбьет автомат потрогай боковую стенку автомата, если кипяток то меняй автомат - это при условии что сечение и материал провода подобран правильно.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, wirruss656 сказал:

1 , 3

Сегодня так-мельком посмотрел на стрёмной стремянке что низковатой оказалась, завтра посмотрю со своей лестницей. Кабель вроде бы 3*4(а может и 6) люминий. Автомат EFK.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

Автомат EFK.

ЕКF. (Teksan в Ташкенте). Prime. не совсем хорошие. Чинт - нормальный бюджетный , АВВ, шнайдер хороший - дорогой бренд .

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, wirruss656 сказал:

Чинт - нормальный бюджетный

Я тоже его планирую. Это махалинский комитет и АББ, Легранд или Шнайдер-противопоказан.:D

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, maxxxi сказал:

Я тоже его планирую.

Просто эл чайник жрет 2квт, 8 Ампер - провод не меньше 4 мм2 алюминий должен быть

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, wirruss656 сказал:

провод не меньше 4 мм2 алюминий должен быть

4 там точно есть, а может и все 6. Завтра посмотрю конкретнее.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 часов назад, wirruss656 сказал:

Первый автоматический выключатель выключи с синей ручкой, перейдет на вторую, второй автоматический выключатель выключи с синей ручкой - перейдет на третью.

Всю эту хрень на фото заменяет вот этот один прибор, он еще выбирает наилучшую фазу.

Всё понятно, спасибо. Значит просто тупая и громоздкая схема автоматического переключения фаз. Тогда временно можно перекинуть провода, чтобы на первую попадало нужное напряжение. А вот DigiTop приборчик мне понравился. У нас почём такой продают? Я несколько лет назад прям с украины у производителя заказывал однофазные реле напряжения на 63А, отлично работают. Правда у них нижний порог высокий, от 120В всего, в области часто срабатывание по нижнему порогу:)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites