nadia

Котлы для отопления и горячей воды

3 307 posts in this topic

К вопросу о том, что выбрать-котел одноконтурный+ бойлер КН или же котел одноконтурный + бойлер ПН(Прямого Нагрева) я изложу плюсы и минусы и пусть каждый решает сам:

Плюсы: 1. Экономия газа

2.Экономия на монтаже дополнительного дымохода.

3.Экономии времени на нагрев и получения большого объема ГВС.

4. Надежность БКН-так как там нет ничего что может сломаться.

Минусы: 1. Не работает котел-нет ГВС(хотя почти все БКН имеют возможность/а у некоторых уже на борту электрический ТЭН).

Плюсы и минусы БПН я не буду перечислять ибо и так понятно из текста выше. Единственно, что хочу добавить: БПН(конкретно газовые) довольно капризные из-за атмосферной горелки. Если нету притока воздуха хорошего или дымоход сделан неправильно/забился то горелка на БПН начинает "пить кровь".

 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, maxxxi сказал:

Мну тоже Морфло нра но если что Ситовский легче найти и заменить/отремонтировать в отличии от Хонивэлл-го "автомата".

На Морфло стоит именно автомат от Honeywell , который более надежный чем автомат SIT

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxxxi сказал:

К вопросу о том, что выбрать-котел одноконтурный+ бойлер КН или же котел одноконтурный + бойлер ПН(Прямого Нагрева) я изложу плюсы и минусы и пусть каждый решает сам:

Верно у каждого свои жирные плюсы и минусы.

Но думаю, если будет отдельно и газовый котёл и водогрейный котёл с горелкой, будет по надежнее. У меня так проработала более 10 лет.

Но в этом году сделал ремонт дома, и я изменил всю систему отопления,  я поставил один газовый настенный котел + бойлер косвенного нагрева.

Посмотрим на сколько хватить котёл, который планирую использовать на отопление с не более 50 градусом.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 минут назад, Азимут сказал:

На Морфло стоит именно автомат от Honeywell , который более надежный чем автомат SIT

Я знаю что там стоит. Ты невнимательно читаешь.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, maxxxi сказал:

Я знаю что там стоит. Ты невнимательно читаешь.

Я сделал акцент на надежность.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 часов назад, Азимут сказал:

Я сделал акцент на надежность.

Какая бы она надежная не была-искать "с огнем" запчасти или сам автомат так себе занятие. Это всё же минус чем плюс. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 20.09.2021 в 15:15, Азимут сказал:

Какой бренд был этот частотный циркуляционный насос ?

Дошло, там в котле свой встроенный, он и полетел.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.09.2021 at 09:27, maxxxi said:

Я не это написал. Я написал, что 200 л эвн не может стоить 2 миллиона с хвостиком.

Тогда я не понимаю. Сколько примерно он стоит?

On 20.09.2021 at 19:48, maxxxi said:

К вопросу о том, что выбрать-котел одноконтурный+ бойлер КН или же котел одноконтурный + бойлер ПН(Прямого Нагрева) я изложу плюсы и минусы и пусть каждый решает сам:

Плюсы: 1. Экономия газа

2.Экономия на монтаже дополнительного дымохода.

3.Экономии времени на нагрев и получения большого объема ГВС.

4. Надежность БКН-так как там нет ничего что может сломаться.

Минусы: 1. Не работает котел-нет ГВС(хотя почти все БКН имеют возможность/а у некоторых уже на борту электрический ТЭН).

Плюсы и минусы БПН я не буду перечислять ибо и так понятно из текста выше. Единственно, что хочу добавить: БПН(конкретно газовые) довольно капризные из-за атмосферной горелки. Если нету притока воздуха хорошего или дымоход сделан неправильно/забился то горелка на БПН начинает "пить кровь".

 

Благодарю вас за подробное сравнение.

По первому и третьему пунктам у меня есть сомнения.

По экономии газа. Во-первых, в системе с БКН будут потери тепла на пути от котла к бойлеру, которые приведут к повышенному расходу газа. Во-вторых, какое-то количество газа всегда будет уходить на разогрев самого котла.

По экономии времени. Если иметь ввиду, что отопительный котел уже установлен, и его мощность изначально выбиралась из расчета только на отопление с небольшим запасом, то "повесив" на него еще и бойлер, скорее всего будем иметь значительно большее время разогрева, особенно в холодное время года.

Что может сломаться в газовом бойлере?

Как осуществляется профилактическая чистка емкости бойлера?

Не могли бы вы пояснить, что значит "атмосферная горелка"?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, Andrews сказал:

По экономии газа. Во-первых, в системе с БКН будут потери тепла на пути от котла к бойлеру, которые приведут к повышенному расходу газа. Во-вторых, какое-то количество газа всегда будет уходить на разогрев самого котла.

По экономии времени. Если иметь ввиду, что отопительный котел уже установлен, и его мощность изначально выбиралась из расчета только на отопление с небольшим запасом, то "повесив" на него еще и бойлер, скорее всего будем иметь значительно большее время разогрева, особенно в холодное время года.

 

КПД настенного котла выше чем газового водонагревателя.

Косвенный бойлер подключается к трехходовому клапану, который при эдс термостата бойлера отключает отопление и работает только на бойлер. 

Расход газа в итоге с косвенником меньше, но установка выйдет дороже. При больших площадях ставят отдельный котел на бойлер. 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, freshman said:

КПД настенного котла выше чем газового водонагревателя.

Косвенный бойлер подключается к трехходовому клапану, который при эдс термостата бойлера отключает отопление и работает только на бойлер. 

Расход газа в итоге с косвенником меньше, но установка выйдет дороже. При больших площадях ставят отдельный котел на бойлер. 

 

Значит, пока будет нагреваться вода, будет остывать отопительная система, что есть не хорошо.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 часов назад, freshman сказал:

КПД настенного котла выше чем газового водонагревателя.

Косвенный бойлер подключается к трехходовому клапану, который при эдс термостата бойлера отключает отопление и работает только на бойлер. 

Расход газа в итоге с косвенником меньше, но установка выйдет дороже. При больших площадях ставят отдельный котел на бойлер. 

 

Не при больших площадях, а при большом разборе горячей воды. Установка: котел+ БКН и установка: котел+БПН сопоставима, а иногда второе дороже так как делается монтаж отдельного дымохода и обвязка подачи газа.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Andrews сказал:

Что может сломаться в газовом бойлере?

Как осуществляется профилактическая чистка емкости бойлера?

Не могли бы вы пояснить, что значит "атмосферная горелка"?

Чаще всего забиваются трубки пилотной горелки, иногда отгорает сама пилотная горелка.

Промывку емкости делают специальной насосной станцией.

Атмосферная это горелка где подача воздуха осуществляется естественным путём как и дымоудаление.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Andrews сказал:

Значит, пока будет нагреваться вода, будет остывать отопительная система, что есть не хорошо.

Что бы система остыла настолько, что это будет чувствоваться дом должен быть совсем "дырявым".

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, Andrews сказал:

По экономии времени. Если иметь ввиду, что отопительный котел уже установлен, и его мощность изначально выбиралась из расчета только на отопление с небольшим запасом, то "повесив" на него еще и бойлер, скорее всего будем иметь значительно большее время разогрева, особенно в холодное время года.

 

9 часов назад, Andrews сказал:

Значит, пока будет нагреваться вода, будет остывать отопительная система, что есть не хорошо.

@Andrews У Вас уже в доме система отопления и ГВС работает, или Вы только собираетесь делать монтаж?

У меня стоит одноконтурный котел (72квт) с бойлером косвенного нагрева (200 л), никаких проблем:  пока вода греется, отопление не остывает. Иногда газ отсутствует 7-8 часов, тогда отопление заметно остывает. Думаю, это у всех так, независимо от количества котлов. НО, через 20-30 минут в доме становится тепло.

Экономия газа существенная : зимой около 35-50 куб/день. Летом учет расхода не вел. 

У соседа (дома у нас по проектам одинаковые почти), расход 150 куб/день (зимой). У него стоит отдельный газовый бойлер на ГВС и отдельный котел для отопления.  Кроме того 2-3 раза в год вызывает мастера чтобы он почистил газовый бойлер и дымоходы. 2 дня назад у него был мастер, когда спросил в чем дело, он говорит что забивается газовый бойлер для горячей воды (не спрашивал что именно забивается).

 

Edited by sanjar037
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, maxxxi сказал:

Не при больших площадях, а при большом разборе горячей воды. Установка: котел+ БКН и установка: котел+БПН сопоставима, а иногда второе дороже так как делается монтаж отдельного дымохода и обвязка подачи газа.

Я имел в виду покупка косвенника дороже чем прямого.  

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, freshman сказал:

Я имел в виду покупка косвенника дороже чем прямого.  

ниразу. БПН дороже. Я про заводское исполнение, а не "титан" с автоматом.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, maxxxi сказал:

ниразу. БПН дороже. Я про заводское исполнение, а не "титан" с автоматом.

Технология ведь одинаковая. Та же горелка, тот же автомат, тот же термобаллон, воздух из комнаты.

Просто внешне обшит красиво. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.09.2021 в 10:00, sanjar037 сказал:

У меня стоит одноконтурный котел (72квт) с бойлером косвенного нагрева (200 л),

а сколько этажей и  общая площадь дома ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, vladfile сказал:

а сколько этажей и  общая площадь дома ?

2 этажа, общая отапливаемая площадь 525 м кв.  

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, sanjar037 сказал:

2 этажа, общая отапливаемая площадь 525 м кв.  

неплохой расход газа для такого дома.  Система отопления радиаторы+ теплые полы ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 минут назад, vladfile сказал:

неплохой расход газа для такого дома.  Система отопления радиаторы+ теплые полы ?

Да, так и есть. Здесь форумчанин помог, систему полностью переделал, сделал все по уму и как надо. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maxxxi в личку сообщение не смог отправить. Как с вами можно связаться?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 24.09.2021 в 09:25, sanjar037 сказал:

2 этажа, общая отапливаемая площадь 525 м кв.  

Это Вы подвал тоже посчитали?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 8/20/2021 в 15:23, Дмитрий Белый сказал:

Электрический накопительный ставь литров на 100 не меньше.

Еше раз спасибо огромадное, закончил крышу и малярку в комнатах, сегодня вечерлм принял душ, отличный напор, горячая вода, спим в своих комнатах, а не в коридоре:). 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 часов назад, maxxxi сказал:

Это Вы подвал тоже посчитали?

Приветствую! Без подвала. 1 этаж 15x15, второй этаж 15x20.

Но думаю, если подвал тоже подключить и поставить нормальный насос (Grundfos или Wilo) с правильным расчетом, то система будет работать. Но пока подвал мне особо не нужен.

 

9 часов назад, err сказал:

Еше раз спасибо огромадное, закончил крышу и малярку в комнатах, сегодня вечерлм принял душ, отличный напор, горячая вода, спим в своих комнатах, а не в коридоре:). 

Вопрос крыши и потолка как решили? Заново всё сделали.Помню у Вас балка треснула.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.