nadia

Котлы для отопления и горячей воды

3 307 posts in this topic

6 минут назад, freshman сказал:

Макси ака, 

что за две тонкие трубы идущие вниз? Это для слива или заправки? 

У Азимута? Да, та что возле РБ это подпитка система. А та что внизу ГС-слив.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 минут назад, maxxxi сказал:

У Азимута? Да, та что возле РБ это подпитка система. А та что внизу ГС-слив.

Оба шаровые краны d15 которые идут вниз трубой d20 это для слива системы. Подпитка совсем в другой стороне

Edited by Азимут
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Азимут сказал:

Оба шаровые краны d15 которые идут вниз трубой d20 это для слива системы. Подпитка совсем в другой стороне

зачем два слива?:wacko2:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

зачем два слива?:wacko2:

Если внимательно посмотришь, РБ стоит ниже уровня ГС. Вода внутри РБ никак не будет сливаться через ГС. Поэтому сделано отдельный слив для РБ

1 час назад, maxxxi сказал:

То есть ты убрал ГС и напрямую перемычками соединил? Тогда хотя бы после первого насоса должна быть температура, что и на котле. 

Да убрал ГС и сделал перемычки напрямую.

6b80b8223d49.jpg

7ee651d8a2c4.jpg

У меня выходить разница 15 градусов, при чем на всех насосах. По теории температура должно было подняться...Ну допустим сам насос 5 градусов себе оставляет. Не могу понят где собака зарыто.  Может мои градусники гонят... или котёл всё таки не даёт температуру которую я выставляю :icon_eek:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 минут назад, Азимут сказал:

Если внимательно посмотришь, РБ стоит ниже уровня ГС. Вода внутри РБ никак не будет сливаться через ГС. Поэтому сделано отдельный слив для РБ

Это я вижу но как только ты сольешь воду из коллектора через слив в ГС то в РБ ничего не останется-мембрана вытеснит воду из бака. Останется децл в самих трубах только.

38 минут назад, Азимут сказал:

У меня выходить разница 15 градусов, при чем на всех насосах.

Имхо термометры врут. Тем более сам гришь, что на обратном клапане руку обжигает. При 45 которые тебе термометр показывает ты бы руку спокойно не держал.

Edited by maxxxi
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, а зачем фильтр и на подаче стоит?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

Это я вижу но как только ты сольешь воду из коллектора через слив в ГС то в РБ ничего не останется-мембрана вытеснит воду из бака.

Вот когда РБ выйдет из строя, что часто происходит у кого-то 5 лет , у меня вышло 6 лет. То тогда этот слив будет актуально.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Азимут сказал:

Вот когда РБ выйдет из строя, что часто происходит у кого-то 5 лет , у меня вышло 6 лет. То тогда этот слив будет актуально.

Это происходит раз в 5-6 (как у тебя)лет и пролить ведро воды подставив тазик это проще чем городить слив в каналюгу или куда то ещё. Но дело конечно хозяйское.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

Это происходит раз в 5-6 (как у тебя)лет и пролить ведро воды подставив тазик это проще чем городить слив в каналюгу или куда то ещё. Но дело конечно хозяйское.

Ты мне по дело говори, ну если есть что сказать. Про слив это не актуально...

8 минут назад, maxxxi сказал:

Кстати, а зачем фильтр и на подаче стоит?

Это из-за старой системы, подача и обратка были у меня раньше металлические, естественно внутри всякие шлаки. А старый теплый пол в одном месте оставил, а там внутри были всякие черные примеси.

Сам фильтр и на подаче и на обратке уже смотрел и почистил. Но ничего не изменилось.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Азимут сказал:

Ты мне по дело говори, ну если есть что сказать. Про слив это не актуально...

Ну вот как Дима Б купишь форум так будешь грить что мне грить, а что нет. Пока этого не произошло я сам разберусь.:rolleyes:

4 минуты назад, Азимут сказал:

Это из-за старой системы, подача и обратка были у меня раньше металлические, естественно внутри всякие шлаки. А старый теплый пол в одном месте оставил, а там внутри были всякие черные примеси.

Так подача идёт из котла. Чем он поможет?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, maxxxi сказал:

Так подача идёт из котла. Чем он поможет?

Фильтр совсем не мешает СО.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Азимут сказал:

Фильтр совсем не мешает СО.

Азимут, пойми одну вещь. В системе важно всё что в ней есть(ну или нету). Лишний фильтр это 5 КМС. Это значительно для гидравлики системы. Я не из праздного любопытства спрашиваю зачем лишние элементы в системе. Я не пытаюсь обславть чью то работу. Или вот конкретно твою если это ты сам собирал.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

Азимут, пойми одну вещь. В системе важно всё что в ней есть(ну или нету). Лишний фильтр это 5 КМС. Это значительно для гидравлики системы. Я не из праздного любопытства спрашиваю зачем лишние элементы в системе. Я не пытаюсь обславть чью то работу. Или вот конкретно твою если это ты сам собирал.

Механический фильтр с нерж.сеткой не создает такое большое сопротивление потоку воды, у меня стоит фильтр d32.

Насколько я помню при стандартной установке СО везде ставят фильтр перед насосом. Ведь по теории, фильтр перед циркуляционным насосом отопления предотвращает засорение и повреждение крыльчатки. А систему СО не я собирал.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Азимут сказал:

Механический фильтр с нерж.сеткой не создает такое большое сопротивление потоку воды, у меня стоит фильтр d32.

Ты хочешь на эту тему поспорить?

2 минуты назад, Азимут сказал:

Насколько я помню при стандартной установке СО везде ставят фильтр перед насосом. Ведь по теории, фильтр перед циркуляционным насосом отопления предотвращает засорение и повреждение крыльчатки.

Его обязательно ставят перед котлом. Иногда перед насосом. В системе водоснабжения обязательно перед насосом.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 минуту назад, maxxxi сказал:

Ты хочешь на эту тему поспорить?

Ты мне по делу говори свои соображение. Спорить сейчас на фильтр нет ни времени и нет желание

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Азимут сказал:

Ты мне по делу говори свои соображение.

Так я ж написал уже

1 час назад, maxxxi сказал:

Имхо термометры врут. Тем более сам гришь, что на обратном клапане руку обжигает. При 45 которые тебе термометр показывает ты бы руку спокойно держал.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, maxxxi сказал:

Так я ж написал уже

Ты думаешь из-за фильтра который стоит перед насосом у меня разница температуры на подаче 15 градусов?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, Азимут сказал:

Ты думаешь из-за фильтра который стоит перед насосом у меня разница температуры на подаче 15 градусов?

Фильтры бывают двух видов - нормальные, и пародии на них. В пародиях диаметр сетки совпадает с диаметром того отверстия куда они вставляются, т.е. вода проходит только через окошко, где нет стенки. Но не в этом суть, вытащи сетку на время и посмотри есть ли разница. Насосы наверное маломощные, если сопротивление в контуре существенное, они будут только пыжится, проталкивая по чуть-чуть остывающую воду. т.е вода успевает остыть, пока вернется в котел

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, МОРФЛОТ сказал:

Но не в этом суть, вытащи сетку на время и посмотри есть ли разница. Насосы наверное маломощные, если сопротивление в контуре существенное, они будут только пыжится, проталкивая по чуть-чуть остывающую воду. т.е вода успевает остыть, пока вернется в котел

Это 5:facepalme:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, МОРФЛОТ сказал:

Фильтры бывают двух видов - нормальные, и пародии на них. В пародиях диаметр сетки совпадает с диаметром того отверстия куда они вставляются, т.е. вода проходит только через окошко, где нет стенки. Но не в этом суть, вытащи сетку на время и посмотри есть ли разница. Насосы наверное маломощные, если сопротивление в контуре существенное, они будут только пыжится, проталкивая по чуть-чуть остывающую воду. т.е вода успевает остыть, пока вернется в котел

Фильтр стоит FIRAT. Сегодня уберу сетку только с подачи, посмотрим. Будет ли изменение.

А вот насосы достаточно мощные - Grundfos Alpha 2. Стоит в режиме AUTO ADAPT. Пробовал в ручном режиме на высоком III скорости запустит, результат тот-же. При авто в режиме AUTO ADAPT  максимально проходит объем воды около 0,5 m3/час при такой теплой погоде как сейчас.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов назад, Азимут сказал:

Пробовал в ручном режиме

отключите два контура ... оставьте один и посмотрите тем-ра должна существенно подняться в этом контуре

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, Алех сказал:

отключите два контура ... оставьте один и посмотрите тем-ра должна существенно подняться в этом контуре

Отключил два насоса, один работает, разница температуры стало уже 10 градусов.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов назад, Азимут сказал:

котёл всё таки не даёт температуру которую я выставляю

видимо так и есть ...измерьте тем-ру на выходе из котла

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 минуты назад, Алех сказал:

видимо так и есть ...измерьте тем-ру на выходе из котла

Измерил.

На котле установлена температура 50 градусов. Никаких ошибок нет.
Установил (вернее привязал) внешний температурный датчик на медную трубу подачи котла Будерус, температура показывает 37,2 градусов. На термометре который стоит на насосе, температура показывает около 37,5 градусов. Обо показывают почти одинаковые температуру. На ощупь от руки температура на медной трубе подачи Buderus и на подаче насосов одинаковая. То есть хочу сказать, сам котёл Buderus не выдает на подаче тот градус который устанавливаю. Но вот почему ? :icon_eek:
Можно ли, как то через меню, через настройки котла Buderus GB172-42i повысить градус подачи или хотя-бы оно соответствовал установки?
:faq:

387de363ade9.jpg

23d8339d1106.jpg

ce0ffdb0dbdf.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, Азимут сказал:

Можно ли, как то через меню, через настройки котла Buderus GB172-42i повысить градус подачи или хотя-бы оно соответствовал установки

это должно быть возможным...в описании поищите

может пламя маловато и не успевает нагревать носитель

0

Share this post


Link to post