  1. Могу подсказать. Для этого нужно знать: - сколько этажей - сколько подъездов - фактическое давление в подаче и обратке т/сети Надеюсь, что с геометрическими размерами сопла вы разберетесь сами. Оно не должно быть коротим(иначе провал неизбежен). Если диаметр подмеса 50мм, то должно заходить за осевую линию подмеса где-то на 1/3(приблизительно 8мм) Можно взять сопло чуть короче и сделать ввёртыш. Без токаря не обойдётесь... Ну и, конечно,при установке соблюдать соосность и плотность посадки. А диаметр выходного отверстия я вам обещаю посчитать.
  2. Уточняю:перепад давления в 8ати не после, а до элеваторного узла. Необходимый располагаемый напор перед элеватором должен быть не менее 15 метров водяного столба (1,5ати), хотя, на практике, я встречала элеваторы, работающие при напоре перед элеватором в 10м.в.с. А вот после элеваторного узла (на внутренней системе) перепад должен быть от 0,1 до 0,2 ати. Если же он больше 0,2 - это говорит о том, что сопротивление внутренней системы завышено. Считается, что сопротивление более чем 0,2ати элеватор продавить не может и вода уходит в провал, хотя тоже я встречала элеваторы, работающие при сопротивлении 0,4-0,5. Завышенное сопротивление создают забитые и завоздушенные стояки, забитые приборы отопления, все повороты (тем более, если повороты выполнены путем сгиба трубы, без отводов). Каждый лишний вентиль, установленный на стояке - это тоже сопротивление. Ну и т.д.
  3. Именно так! А назначения элеватора таковы: 1. экономия расхода воды воды с подающего трубопровода (чтобы при меньших затратах довести до последнего потребителя необходимый располагаемый напор) 2.снижение температуры теплоносителя, подаваемого на внутреннюю систему (согласно санитарным нормам) 3.добавочная циркуляция воды во внутр.системе (это все же, насос,а значит на всасе, хоть и незначительно, но снижает давление в обратном лежаке и вода движется быстрее)
  4. Ну что тут скажешь... Мне не хочется оправдывать никого... Приведу факты. В этом году отопительный сезон начался 28.10.11. Сегодня 30.11.11. На сегодняшний день, у меня имеется 558 актов наших инспекторов, в которых зафиксировано 361-но нарушение пользования тепловой энергией. Ежедневно я готовлю и передаю информацию по выявленным нарушениям вышестоящим. Ну а далее - как они скомандуют.... Вы видели тут, наверно, вырезку из "Правил пользования...." Вот она: про жилые дома здесь ничего... У нас даже нет договоров с ТЧСЖ. Есть только договора напрямую с жителями, где мы обязуемся, что температура в квартирах будет не ниже 18оС,но при условии исправности и обеспечения правильного обслуживания внутрен.системы. А вот у жителей должны быть договора с ТЧСЖ на эксплуатационное обслуживание... А они есть? Я ещё их не видела, читала только проект. Так что, мы не можем взыскать с ТЧСЖ штраф. Мы даже отключить жильё не можем, хотя в "Правилах..." сказано, что надо отключать за нерациональное использование, аварийное состояние, подключение объектов не учтенных в договоре (например, вынос отопления на балконы) Вот, инспекторам "Узэнергонадзора" штрафовать разрешено! А нашим - нет!
  5. Мою маму так развели. Подруга ей прислала $100 - подарок на день рождения по АНЕЛИК. Она получила деньги где-то в районе кинотеатра "Казахстан" и поехала домой на Ново-Московскую, при входе во двор, к ней подбегает мужчина лет 30-ти и говорит, что дескать, нашел бумажник с долларами и так взволнован, что не в состоянии понять, сколько там... Давайте вместе посмотрим и поделим. Моя мамочка, ошарашенная такой удачей, всё же мучается мыслью, что это как-то не хорошо, и бумажник этот в руки не берет, но не уходит, а стоит и ждёт, а что дальше, а вдруг и правда денежки с неба упадут... Тут подбегает солидный мужчина, в панике и, увидев у того, первого бумажник, говорит: "Это мой, слава богу нашёлся!!!" выхватывает его и начинает проверять всё ли на месте. И как-то быстро понимает, что денег не хватает. С подозрением глядит на обоих и говорит, что они взяли его деньги, дескать, предлагаю вернуть по-хорошему. Моя мамочка начинает оправдываться, что она к этому бумажнику даже не притронулась, просто рядом стояла... "Солидный мужчина" предлагает ей, по-честному, показать свой кошелёк. Она(и как она так смалодушничала!!!) даёт ему свой кошелёк. Он посмотрел туда, увидел $100 и говорит, нет, это не мои, у меня соток не было, только полтинники. Мама успокоилась, забрала свой кошелёк и быстренько ушла. Когда зашла домой, решила убрать стольничек в загажничек, но.... $100 в кошельке не было... Вот такой был случай!
  6. Лежаки от узла расходятся на 4-ре крыла, т.е 4 лежака подачи и 4 лежака обратки. В торцах они заглушены и лежаки обратки заполняются, как вы верно сказали, "только сливом с обратки стояков". А если бы они были закольцованы, то в стояках вообще бы вода не циркулировала, т.к.в обоих лежаках было бы одинаковое давление... А присоединение внутренней системы к тепловым сетям через элеваторные (или без элеваторные) узлы называется ЗАВИСИМОЙ СХЕМОЙ ПРИСОЕДИНЕНИЯ. Именно поэтому все нарушения на внутренних системах влияют на гидравлический режим в самих тепловых сетях. Смогла объяснить?
  7. Это вполне реальный перепад перед элеваторным узлом в голове тепловой сети (ближайший ввод от теплоисточника).
  8. Ну нет, это не так! Я не хочу спорить с вами, уважаемый, но вы видимо не знаете всех причин, по которым не доходит до отдельных домов "необходимый перепад давлений". А причин таких о-о-о-очень много! И львиная доля этих причин никак не зависит от работников "Таштеплоэнерго"... Главная наша беда в том, что мы никак не можем повлиять на работу ТЧСЖ. Мы их даже наказать (оштрафовать) не можем! Мы можем только дать им рекомендации по наладке внутренней системы отопления, но им на наши рекомендации, в большинстве случаев, просто наплевать! Я читала эту тему с самого начала, тут уже объясняли что такое элеваторный узел, как он работает и почему наши дома присоединены к тепл.сетям именно через элеваторы. Но на практике, элеваторы работают максимум в 20% тепловых узлов жилых домов. На остальных узлах подмесы заглушены (подмес - это та самая перемычка на эл.узле через которую должна подмешиваться вода с обратного трубопровода). Ограничительные шайбы или совсем сняты, или значительно увеличены их размеры. В результате, на дом идет намного больше воды из подачи, чем рассчитано, а значит дальше воды в подающем трубопроводе остается меньше, чем необходимо, а если воды меньше, то и давления в подающей трубе меньше. Вода же, прокрутилась через внутр.систему и ушла обратно на источник, кстати, тоже в большем количестве, чем рассчитано, а значит в обратной трубе воды больше и давления больше, чем необходимо. Вот вам и перепад меньше необходимого. А что же дойдет до дома, расположенного в концевом участке тепловой сети? Поясняю для тех, кто не знает, перепад - это разница давлений между подачей и обраткой, т.е. если на подаче, к примеру, 12.0ати а на обратке 4,0ати, то перепад равен 80метрам водяного столба. И это только одна из множества причин отсутствия перепада. Если вам интересно я могу продолжить.... Если бы нашим инспекторам были даны такие полномочия и возможности наказать, как гаишникам, то, уверяю вас, отопление работало бы намного лучше, чем сейчас.... но, к сожалению, это не так. Видим много, но повлиять на ситуацию не в силах...
  9. Нет, это не слив, а сброс воздуха с не работающей системы, в период запуска не все сразу запускается, а сбросить воздух иначе не получится. Хоть с верхней точки, хоть с нижней, а слить какое-то кол-во воды придётся, без этого никак. Инспектора ведь видят, где стояк стараются запустить, а где просто сливают, потому что некоторым "работничкам" легче установить слив (часто бывают даже стационарные) чем найти причину по которой стояк "не тянет" и наладить. Думать не хочется, или не умеют, или лень....
  10. Страшного ничего нет, конечно, но тем не менее, при запуске систем отопления, содержание железа в воде намного превышает допустимые нормы, а сколько жалоб от жителей на ржавую воду..... телефон вообще не умолкает....
  11. Если установить шланг на обратку и сливать круглосуточно, то это, конечно слив, за который могут и оштрафовать. Ну а при запуске отопления, это не может считаться сливом. Кстати, при запуске отопления, даже надо скинуть воду через дренажный вентиль, который имеется на тепловом узле. При этом сольётся вода из внутренней системы отопления, которая там простояла весь летний период и насыщена металлом (ржавчиной) И если бы это делали все работники, которые запускают в наших домах отопит.систему, то мы бы не мучились от того, что из кранов горячей воды идёт ржавая вода. Это вообще большая проблема и каждый год при запуске отопления, тепловикам приходится открывать дренажи на обратном трубопроводе тепловой сети, чтобы эта ржавая вода не пошла на источник, а оттуда обратно к нам, на наши краны...
  12. Вода заходит в стояк с лежака подачи, поднимается до верхнего этажа и по стояку обратки спускается в лежак обратки. На каждом стояке установлен отсекающий вентиль, чуть выше вентиля есть патрубок с винтовой заглушкой. Чтобы скинуть воздух, надо: 1) закрыть вентиля подачи и обратки 2) чтобы вода не лилась в подвал, нужно подготовить шланг, один конец которого отвести к ближайшему лежаку канализации или к дренажному приямку, можно и на улицу 3)снять заглушку на стояке обратки и одеть шланг на патрубок 4)открыть вентиль на стояке подачи и сливать воду, пока не вытолкнется весь воздух (ВАЖНО (!), чтобы вентиль на стояке обратки был закрыт, иначе вода может сливаться не со стояка, а с лежака обратки) 5)после того, как стояк прогреется и весь воздух сойдёт, снимаете шланг, ставите заглушку на место и открываете вентиль на обратном стояке. Вот и всё! Удачи! .Очень верное замечание!
  13. Не только можно, а и нужно. Конечно, легче скинуть воздух с верхней точки, но в случае необходимости, можно и с подвала. Мало того, ТЧСЖ обязаны заниматься наладкой и регулировкой внутренней системы отопления и ГВС, мы им и платим за эксплуатационные услуги, пусть отрабатывают...., и эти работы должны быть бесплатными. Даже если произошло повреждение стояка отопления, ГВС или ХВС, в помещении вашей квартиры, они обязаны всё устранить бесплатно, т.к. это и есть общедомовая собственность, за исправностью которой они обязаны следить, а иначе зачем ещё они нам нужны??? Вот если у вас смеситель вышел из строя, или сам прибор отопления, вот тогда это платная услуга, за которую вы должны платить по прейскуранту.
  14. «Мир невозможно удержать силой. Его можно лишь достичь пониманием.» Эйнштейн

  15. Вообще-то, по правилам, перед прибором отопления должна быть перемычка, на которую устанавливается трехходовой вентиль, то есть у этого вентиля 3 позиции: 1 - вся вода проходит через прибор отопления и идет дальше, по стояку; 2 - часть воды идет на прибор отопления, а другая часть, через перемычку, дальше по стояку; 3 - вся вода уходит через перемычку дальше по стояку, минуя прибор отопления Последнее время такие перемычки перед приборами отопления перестали устанавливать и это отрицательно сказывается на качество отопления по отдельно взятым стоякам. Ведь, судите сами, если на стояке есть хоть одна забитая отложениями батарея, весь стояк останется холодным. Даже если и есть небольшой проход для воды, то всё-равно, скорость течения воды резко уменьшается и она остывает. Вот вам и причина еле-теплых стояков! Ну а если стояк не сдвоенный, а П-образный (это когда в одной комнате подача, а в другой обратка), то в обоих комнатах будут проблемы с отоплением. Ну а устанавливать вентиля на сам стояк, проходящий через вашу квартиру в соседнюю вообще категорически запрещено!
  16. Ну здесь ничего непонятного нет! Весной, когда отключают отопление, теплоисточник начинает работать по одному трубопроводу, а второй - на профилактический ремонт. Как правило, весной ГВС переключают на обратный трубопровод, потом опрессовывают подающий трубопровод, определяют слабые места и ремонтируют. Где-то в июле-августе вновь опрессовывают подачу (после ремонта) и переводят ГВС с подачи, и теперь уже обратный трубопровод опрессовывают и тоже ремонтируют слабые места, чтобы к началу отопительного сезона закончить профилактические работы на тепловых сетях. Перед началом отопительного сезона встает на профилактику сам теплоисточник(котельная). Как правило он отключается в ночь с воскресенья на понедельник на 5 дней и подключается в ночь с пятницы на субботу. Сроки заранее обговариваются и утверждаются.