  1. да вико хорошие автоматына 2.5провод не более 16а,вот представь проводв стене и сделан ремонт в несколько розеток врубили приборы большой мощности пусть будет общей суммой больше 5Квт ,это хорошо если в розетках обгорят провода,а если в стене??это надо будет стены ковырять и проводку делать новую,а автомат на 25ампер не выбьет ,потому что он на большую мощность чем провод расчитан.и тепловых защит никаких наверняка нет. А если стоит 16а он защитит провод от перегрузок больше 4Квт выбьет... да все верно контрольно измерительные приборы и автоматика,и квалификации электрика нет и работая в жеке много с чем не сталкивался,столкнулся только в москве т.к. если не правильно сделаешь,накажут рублем...А в Ташкенте кто как хочет так и делает или как советуют левые электрики вообще не обращая внимание на жек и рес
  2. КИПиА это специальность если понял вообще о чем я ,а не место работы,на основании этой специальности меня в жек взяли работать ,то,что без квалификации берут на работу в жек это не для кого не секрет,я проработал там 4,5года ,без потверждения квалификации Давайте на ты обращаться в соответствии с правилами,а то как то не посебе
  3. электро слесарь КИПиА ,а по электро монтажу это отдельная история,я больше практик чем теоретик...
  4. ссылку не могу дать по понятным причинам,так же как и ты не сможешь ссылку дать что 63а разрешено...Я знаю это на практике не один год в жеке работал, забыл еще тип квартиры спросить и оборудована элплитой или нет... 63А это больше 12Квт куда??? И какие вводные провода должны быть??? Не менее 10квадратов меди,сам логически подумай...
  5. какие автоматы стоят фирма?? Об этом несколько страниц дискуссировали,конечно не правильно.25а на всю квартиру разрешено,16а на 2.5 сечение провода ставится,но это при учете хороших автоматов ,не российско китайских,хотябы вико. А ставить или не ставить защиту каждый сам решает,как писали выше нормальная защита влетит в копеечку,комуто это не особо важно,а ктото каждую копейку считает...
  6. в ультрабуке дискретная видяшка ,для графических задач, не увсех конечно...да и это дело привычки
  7. не продаю,не рекламирую,просто советую ,потому что сам пользую.Легкий,быстрый,стильно выглядит,батарею 6 и более часов держит,с отличным экраном,3 порта 3.0 HDMI,ssd,1600 ddr3 оперативка все в зависимости от комплектации,не шумный пользуюсь почти год проблем никаких не было... Минус только что экран не сенсорный. http://price.ru/computer-hardware/notebook/asus-zenbook-ux32vd/
  8. в смысле?? Чем лучше??что такого в macbook чего нет у других производителей?? Огрызаное яблоко на крышке? Советуй по существу обоснованно,а не абы ляпнуть чтонибудь...
  9. не не эту я свой не продаю ,да и в москве он у меня... Сфоткал только что... 1.2 вроте не тяжелый
  10. да он самый Звук шикарный от бенг олофсон по звучанию лучший
  11. Асус зенбук можно приобрести со средней конфигурацией,отличная машинка шустрая очень,красивая и не греется...
  12. Перекос фаз может произойти и по другим причинам ,и квартиранты и если не живут и наоборот много живет,получается все потенциальные виновники... Ладно пусть каждый остается при своем мнении,лучше дискуссировать по существу,а интересующиеся выводы для себя сделают,устанавливать для себя защиту или нет...
  13. не согласен... Во первых нет такого,как потенциально виновен,второе больше чем положено на 3-5Кв или не важно потребитель не сможет пользовать,т.к.выбьет автомат установленый по умолчанию управляющей компанией или застройщиком,дальше за перекосом фаз должен следить ответственное лицо,за это деньги платят жители,сам работая электриком следил за этим клещи у нормального электрика всегда есть.И жители не должны заморачиваться бегать по этажам и жекам брать всякие разрешения ,дабы защитить себя от всяких бед...
  14. нарушителя!!! Так и должно быть!А то что на бумаге все удовлетворительно то кто на самом деле виновен? И какой толк от наказания нарушителя пострадавшим жильцам,которые не защитились вовремя? Начинали то мы совсем с другого... См посты выше ,ты вроде говорил что ненужны УЗО И Диффы и вообще никакая защита,раз другие не защищены,но это в корне не верно я за защиту и за порядок,если ТЧСЖ не наводит марафет в подъездных щитках ,почему житель не может обезопасить себя ,технику и свою проводку от возгорания от утечек ,перепадов?? Еще раз повторюсь в пределах разумного,не нарушая норм установленых РЕСом.
  15. от того что они виноваты им фиолетово.я считаю что виновата управляющая компания в таких случаях,на ней лежит ответственность за обслуживание домовых сетей...Пусть борятся с нарушителями,штрафуют,или другими мерами. незащищеным пострадавшим жителям что с того будет,если скажут мол твои соседи свыше виноваты?? Каждый имеет право поставить устройства защитного отключения ,диффавтоматы,и провода надежные,но в пределах разумного(после установленых управляющей компанией автоматов и опломбированного счетчика,не спроста же за срыв пломбы штрафуют не по детски).еще раз напишу что когда в щите порядок жековскому электрику легче найти нарушителя,чем гогда пучок старых алюминевых проводов с сыплющейся изоляцией...
  16. то что три фазы и один ноль подается,это само собой разумеется,я об этом обо всем и написал,что ни жители,ни левые электрики не имеют права менять фазы на лесничной площадке,самовольно подключаться ставить самовольно автоматы повышенной мощности,до счетчика,(после пусть хоть 150А автоматы ,10узошек и высоковольтные провода проведет это его право)если ковырят до счетчика то полюбому виноват..
  17. не понятно как 13 квартир посадить на одну фазу а 5 посадить на остальные??на это нет права хозяина квартиры или левых электриков,выбирать себе фазы.это делает ТЧСЖ ,должно быть уравнено все на каждой лестничной площадке,И В центральном общедомовом щите...хозяева квартир точно в этом не виноваты.Потом на каждую квартиру выдается допустим 3,5Кв потребления ,ставится автомат на 16А ,и если привысить то автомат просто выбьет. Конечно ,кто без разрешения ставит себе на квартиру автоматы мощности более разрешенной,то это и есть виновник,а если в пределах разрешенного напряжения и со всей защитой,то это только приветствуется ,в итоге если у всех все нормально,и все 18 квартир (и защищенные и не защищенные потребляют электричество в пределах нормы установленной РЕСом,и обгорает ноль,то ответственность за згоревшую бытовую технику у незащищенных 5квартир несет ТЧСЖ,т.к. в его обязанности входит обслуживание общедомовых сетей и силовых линий... Через беготню и суд думаю можно чегото добиться. Как то так...
  18. 5кв это где плиты электрической нет. Где электро плита там11-12 кв,а электро плита почти везде три четверти населения,газ редкость в основном в старых домах. В новостройках вообще три фазы заводят... 5Кв выше крыши хватит если проточник бойлером заменить и на газе готовить...
  19. Несколько раз ноль отгорал в девятиэтажках на 16м м Чиланзар, на трех фазах оставались жители.и обгорал в подвале общедомой. Были и жалобы на сгоревшую технику,но это как в порядке вещей...
  20. ТЧСЖ не в состоянии разрешить увеличить потребность жителя в электричестве,это делает РЭС (за отдельную плату,через связи ли другими путями не суть)Причем без всяких проверок ,а ТЧСЖ с этим остается. И жек без кражи,это как анекдот :)
  21. Приятно же когда открываешь щиток и там все аккуратно,ясно и понятно что и к кому идет и сколько... И воровать уже на много сложнее будет. Да и повода электрику обмануть обыкновенного жителя не останется...
  22. это делается с разрешения РЭСа если разрешают (а они разрешат),значит берут на себя ответственность.все претензии к району. С каждым нагрузки в квартирах увеличиваются,а проводки в Ташкентских домах как были лохматых годов,так и остались.или только можно им бабла стричь.В Москве в старых домах все щитки в поряде везде есть защитное заземление,о новостройках и говорить нечего меньше 10мм2 провод в квартиру не заходит, в Ташкенте работал электриком на 16кв Чилонзара везде бардак и в подъездных щитах и в общедомовых,автоматы воруют,я со счету сбился сколько пожаров было... И тут явно не житель виноват который хочет обезопасить себя и близких путем защитных автоматов ...
  23. в квартирах под такой нагрузкой только варочная индукционная панель,проточный водонагреватель.Да и вообще ввод в квартиру можно сделать и поставить 25а по умолчанию,если РЭС позволяет... никто не ругался,просто такие сложные математические подсчеты не уместны в данном случае,это изначально я и пытаюсь донести . в России есть хорошие провода , но их сложно на рынках найти со всего рынка один или два магаза торгует и то значительно дороже,чем обычные,которые везде подряд продают.Они по ГОСТу сделаны,со всеми необходимыми проверками. И иногда на объектах прям в монтажной схеме указано,чтобы провода соответствовали ГОСТу. Так же как и с автоматами и сзаземлением и уравниванием потенциалов,все строго.... экономят на всем,на сплавах,на сечениях и на всем чем можно... Привел пример,то что втюхивают заказчику,продавцы на рынке.По поводу цвета жил это уже другая история. Факт:не уверен в проводке-перестра ся. Электрику прокидывают не на год и не на три,гораздо на долгие сроки.не каждому охота каждые несколько лет стены ковырять...
  24. В итоге на 4квадрата провода желательно ставить 25а. Автомат дабы не ошибиться и уберечь скрытую проводку...
  25. Вот считай, математик, Первый кабель полтораха, второй два с половиной,взял то что под руку попало особо не выбирал