Реальная мощность кондиционера, проявляется только от его технической оснащенности и правильного монтажа. Субъективное мнение соседа за забором не влияет на работу кондея.
-
У 18го Артеля стоит компрессор GMCC TOSHIBA PH290 мощностью 17800 Btu. Теплообменник двухрядный, в отличие от 12го. Мощность обдува до 800 м3/час. 12й до 550м3/час. Продавец который вам советует реально не разбирается в климатической технике.
-
А зачем на 9ку такой большой кронштейн? Маленький смотриться очень эстетично, и вес наружнего агрегата меньше. По-моему справедливая экономия, которая никак не вредит на качество крепления агрегата. Почему-то мы не говорим о том, что многие установщики устанавливают агрегат на самодельный кронштейн из уголка, наваренный непонятным электродом, покрашенный обычной эмалью, которая гарантированна слетает за короткий период. Кронштейны у АРТЕЛЯ сделанны из первичного гнутого металла и покрыты порошковой краской. просеченны дырки стандартного размера. А насчет соединительного кабеля, покупатель может воспользоваться услугой по установке от сервиса АРТЕЛЬ. Который не взимает отдельную плату за кабель. p.s. Сервис центр по установке кондиционеров по г.Ташкенту ТМ "АРТЕЛЬ" тел:242-33-44, 812-33-44
-
Насчет гарантии на АРТЕЛЬ Читайте далее: http://artel.uz/warranty/kondicionery/
-
Поддерживаю идею. Действительно в Китае на заводах GREE производят OEM под брендом DAIKIN тоже. Так как в данное время DAIKIN выкупил долю GREE. Также, Мидеа выкупила долю у TOSHIBA по производству компрессоров. Сейчас эти компрессора идут под брэндом GMCC.
-
В комплекте аксессуаров АРТЕЛя присутствует: - соединительная медная трубка; - дренажный шланг; - комплект анкеров для монтажа блоков; - пластифицированный неоплен 1шт.; - защитная лента для обмотки трассы 2шт. - монтажное декоративное кольцо; - монтажная пластмассовая труба; - кронштейн для крепления агрегата. ВСЕ включено в цену!!!
-
На Малике можете приобрести Артель 9=340, 12=370, 18=510 магазин ARTEL (вдоль дороги) или KLIMA, На Абу-Сахий во Вторник ниже еще на 5 долл. Авторизированный сервис агент по установке кондиционеров АРТЕЛЬ в г.Ташкенте: тел:242-33-44, (98) 812-33-44 p.s. Вакуумация включена в установку и не требует отдельной платы.
-
Рекомендуемый цикл вакуумирования вообще то не менее 50 мин, в два три этапа, до достижения давления в 4 мм.р.ст. Дальше, давления фреона 22го примерно 2,5Мпа. При прохождении им плоскости узкого диаметра, будет образовываться конденсат только снаружи поверхности. Внутренний нежелательный конденсат он просто продавит и стравит через клапан. И количество так называемого конденсата будет таким ничтожным, что он не оказывает нестабильную работу системы. Просто предлагаю, оставить на усмотрение потребителя. Если потребитель готов ждать пока всю систему вакуумируют. Пожалуйста, монтажники будут делать.
-
Повторюсь я не представитель завода!!! И вообще не хочу с Вами общаться на тему вакуумации. Хотите делайте ее по 50раз подряд. Флаг вам в руки. А насчет того что вы продвигаете, ВЫ больше вредите. Как говорится медвежьи ваши услуги!!!
-
-
Приведу несколько аргументов покупки бытовой техники отечественного производства. - гарантийное и пост гарантийное обслуживание. В настоящее время АРТЕЛЬ обеспечивает своими комплектующими центральные сервис центры. - доступная цена. - оперативность контактов производителя с потребителем. Горячие линии, консультации в целях улучшения качества, сервиса и др. - возможность купить в кредит. Банки выдают потребительские кредиты на товары произведенные в Республике.
-
Из "какашки", делают удобрения, а не золото. Технологию можете узнать. А вот если бы ЗОЛОТО, то оно бы стоило 5 копеек. Кстати АРТЕЛЬ безусловно один из лидеров продаж. Кондиционеры, газовые плиты. СКОРО!!! LCD-LED телевизоры 26", 32", 42"
-
ARTEL by MIDEA Уважаемый!!! Прочтите еще раз!!! Мидеа это 2ой по величине производитель в Китае по кондиционерам. Более 3х млн. в год. Опыт Артель перенимает у Мидеа. Не верите отечественному производителю, купите Майбах, пользуйтесь ВЕРТУ, заказывайте пищу самолетом из Парижа. Вы только сравнивате с ГРИИ, попробуйте сравнить с ЧИГО, ОМЕГА, КЛИМА, ГУДВИЛ. Вообще то считаю сравнивая АРТЕЛЬ с ГРИИ это плюс. Потому что сравнивают лидеров продаж. И это ФАКТ.
-
Чем слова приведу цифры!!! Болтать все умеют. Расчет производительности производят по формуле: Q=Q1+Q2+Q3 Q1=S*h*K где, S площадь, а H высота помещения, K коэффициент от наружнего притока тепла (30 Вт/м3 при северном расположении окон, 35-при нормальных условиях, 40-южная сторона) Q2= теплоизбыток в помещении, каждый агрегат выделяет в среднем 30% от потребляемой мощности (компьютер 300вт, принтер 400вт) Q3 = теплоизбыток от персонала находящегося в помещении. Работник офиса выделяет 100Вт, при физических нагрузках 300Вт. Ответ будет в Ваттах, 1 Ватт= 3.41 БТЕ Пример: Комната в 20м2 высота потолка 2,5м, окно с южной стороны, офис 2 чел. 2 компа, принтер, тефаль Q1=20*2,5*40=2000 Q2=300*2+400+100=1100 Q3=2*100=200 Q=2000+1100+200=3300Вт 3300Вт=11253 БТЕ Для этого помещения достаточно кондиционера мощностью в 12000 Btu/h Конечно, откуда у вас в мастерской технологии завода!!!
-
Вы наверно агрегат тоже всегда устанавливает в комнате. Наверно на балконе:) Давайте, начнем с того что интернет не считается официальным источником. А вот издаваемая литература ДА! Моя позиция такова. Вакуумирование достаточное, но не всегда обязательное действие. И это моя позиция. Больше на эту тему отвечать не буду!!! Во вторых, репутация завода достаточно устойчива, и от того что кто-то там на форумах пишет всякую всячину, это должным образом не отразится на имидже завода. В третьих я за отечество!!! Не важно будет это АРТЕЛь, ЗЕНИТ Электроникс, СИНО. Те инвесторы которые вкладываю силы и средства в нашу экономику, а значит в нас, достойны всякого уважения. Сейчас на улице ларек организовать как трудно. Что говорить о серьезном производстве. Чем критиковать, нужно советовать. А перед советом нужно подумать.
-
Тяжелый не всегда практичный. Вспомните свой 1й сотовый телефон и сегодняшний который у Вас в руке. У каждого производителя свои технологии. На смену тяжелым комплектующим пришли композиты. Некоторые металлические части, заменены пластиком АБС. Иногда более тонкий металл, при прессовке выдает большую жесткость. За счет ребер жесткости. Также жесткость металла зависит от его катания. Про гарантию: 1 год сервис и запчасти бесплатно, последующие 2 года только сервис бесплатный. Гарантия не распространяется на случай неправильного монтажа. Устанавливайте только у квалифицированный монтажников. Официальный сервис агент АРТЕЛЯ это LG электроникс.
-
Вопрос Парабеллему. Вы как квалифицированный мастер можете рассчитать мощность кондиционера на охлаждаемую площадь. Как она рассчитывается?
-
Вы правы Узбекистан подписывал Монреальский протокол. Он вступит в силу в 2014году. До этого в нашу республику ввозятся климатическая техника с фреоном 22 согласно квотам выдаваемым Гокомприродой. Насчет конденсата. Вы как квалифицированный мастер должны знать, что любая бытовая техника в ходе транспортировки должна выдержаться перед монтажом не менее 72 часов. Кстати насчет проверки. На 100 пудов уверен что в Вашей мастерской вы выбрасываете больше озоноразрушаещего фреона в воздух. Потому что вы ремонтируете климатику на 12 фреоне тоже. Который уже ЗАПРЕЩЕН у нас. И не утверждайте мне что Вы не паяете трубки. Да, да заправляете фреоном, и еще каким-наверно не сертифицированным. p.s. Откуда утверждение, что я представитель завода???
-
Я не автор книг и приложений. И не лаборант. Лаборатории по полному физическому испытанию климатической техники у нас нет. Видел лабораторию в Китае на заводах GREE. Просто супер. Но такая лаборатория стоит примерно 1 млн. А вот вы постоянно ссылаетесь на литературу. поясните на какую. У меня свой источник. Могу поделиться. В.В.Коляда "Кондиционеры" Издательство "СОЛОН" 2002г. Если вы считывате со всяких форумов блогов какую либо информацию, она не будет подтвержденной. Не так ли? Насчет "придурка", пример насчет холодильника у Вас неудачный. Видимо когда устанавливают кондиционер стоит жара в 40*, потом через 10 мин. идет снег с порывыстоым ветром, пурга, минут этак через 25 ливниевый дождь, гроза и т.д. Повторюсь кондесат образовывается за время короткого а главного резкого перепада температур. У нас резкий перепад температур раз 10 в год, но не 365 дней.
-
Мастер класс: Наличие в контуре циркуляции хладагента воздуха и присутствующей в нем влаги может привести к блокированию капиллярной трубки намерзшим в ней льдом, падению давления в контуре, росту рабочего тока и падению производительности системы. При поставке с завода наружный блок может быть заправлен избыточным количеством хладагента, предназначенным для вытеснения воздуха из контура после монтажа сплит-системы. В этом случае удаление воздуха производят следующим образом: - проверяют состояние всех стыков соединительных трубок - открывают 2-х ходовой клапан поворотом ключа против часовой стрелки примерно на 90*, через 10 сек. закрывают клапан - нажав шестигранным ключом на шток сервисного порта, в течении 3 сек. выпускают воздух, затем отпускают шток на 1 мин. Повторяют операцию три раза - гаечным ключом затягивают заглушку сервисного порта. - выворачивают шток 3-х ходового клапана до упора - закрывают 2-х и 3-х ходовых клапаны заглушками еще раз проверяют контур на наличие утечек, особенно обращая внимание на утечки через штуцера 2-х и 3-х ходовых клапанов и сервисного порта
-
При плюсовой температуре масло, а также фреон в системе будут иметь температуру в пределах окружающей среды. Соответственно пуск будет более плавным. А потом даже если температура воздуха будет опускаться, температура хладагента не будет ниже температуры воздуха. Таким образом это не будет влиять существенно на теплообмен. Критической точкой в Режиме ТЕПЛО будет температура воздуха от минус 10ти. p.s. Кондиционер не "греет" а выдает тепло. Не довольны теплом - купите обогреватель.
-
Рабочий диапазон у большинства кондиционеров завозимых в наш регион (учитывая именно наш климат) составляет от минут 7 до плюс 18 градусов для режима ТЕПЛО. Так и у АРТЕЛя. Учитывая что последняя зима была уж через чур суровая, и температура ночью опускалась ниже 20ти а днем до 15ти, многие кондиционеры просто не включались. Совет по такому поводу. В дневной период когда температура в пределах плюсовой рекомендуется запускать кондиционер. В таком случае он будет работать до минус 10-12 градусов. Пример: все автомобилисты знают, что пуск двигателя в минусовую температуру тоже тяжелый. А вот если автомобиль оставить на продолжительное время заведенным, то следующий пуск двигателя будет более плавным. p.s. кондиционер это прежде всего климатическая техника. Если температура подаваемого воздуха на внутренний блок и температура выходящего воздуха в разницу от 8ми градусов, значит кондиционер работает нормально.
-
Качество производимой бытовой техники у нас в республике растет с каждым годом. Современные технологии уже давно внедряются в нашу экономику. АРТЕЛЬ не исключение. Доступные цены и качество не уступающее в своем классе. Рынок Узбекистана это не только Малика и Абу Сахий. У нас 12 регионов. Во многих из которых климатическая присутствует в незначительном количестве. Большой плюс еще то, что комплектность аксессуаров на 100% (стандартная установка). Следовательно Покупатель не переплачивает за монтаж за какие то шланги, шурупы, провода. Порадуемся за АРТЕЛЬ, ведь эта компания уже зарекомендовала себя как качественный бренд.
-
Относительная влажность воздуха в холодильнике и снаружи разная. Извините вообще то, покупатель несет ответственность за правильность хранения и транспортировки купленного им кондиционера. Если он вообще безалаберно относится к своей технике, никакая вакуумация, профессиональный монтаж не поможет. Кстати рабочее давление фреона 22 равна 2,6 MПа. А относительное давление окружающей среды 735-750 мм.рт.ст (0,01МПА). Давление фреона в 26раз превышает давление среды. Следственно на циркуляцию это не окажет никакого негативного действия. Ну если я включаю так называемую "дурочку", то вы давно включили "придурка". Я вообще то объясняю стандартную установку. Если трасса свыше норматива 4 метра, следовательно вакуумацию нужно делать, И еще дозаправить систему. Учись студент!!!
-
Вижу у Вас большой опыт в установке и обслуживания климатической техники. Вы часто поднимаете вопрос вакуумирования кондиционеров. Ваш вопрос действительно актуален. Но не в плане производства. Вакуумирование действительно очень важна при монтаже кондиционеров, в первую очередь не заправленных. Перед заправкой сперва вообще то опрессовывают систему азотом, потом вакуумируют, следом заправляют систему. Так как я неоднократно присутствовал на заводе АРТЕЛЬ. Видел воочию, что каждый кондиционер вакуумируют перед заправкой. А испаритель проверяют на герметичность тоже. Возникает вопрос зачем делать вакуумацию опять!!! Производитель гарантирует качество своего продукта 3 года!!! А насчет завозимых то беж импортируемых кондиционеров, хочу сказать что транспортировка преимущественно с Китая, происходит разными видами транспорта. К примеру через порт Бандер-Аббас (Иран), авто через Дубаи, железной дорогой. И причем в большинстве всеми тремя способами. Конечно же будет колоссальный перепад температуры. В следствии образовывается нежелательный конденсат. Транспортировка 90% контейнерами. Пробовали ли вы разгружать прибывший импортный контейнер. Попробуйте!!! за пять минут вспотеете. Склады на заводах АРТЕЛЬ это не контейнер!!! В общем думаю, а главное знаю, что местное производство учитывает все факторы влияющие на качество продукта. Уважающая себя компания как АРТЕЛЬ не исключение. p.s. Думаю в первую очередь беспокоитесь о своем будующем бизнесе как ремонтник и установщик. Так как АРТЕЛЬ сегодня наращивает уже свои собственные авторизированные сервис центры по всей республике.