у биметалла есть и минусы - при КЗ он не успеет нагреться и сработать в таких случаях к примеру
- 2 638 replies
-
-1
-
при несоблюдение ГОСТов на медный провод чаще видел
- 2 638 replies
-
где то в 1,5 раза Наименование линии Наименьшее сечение кабелей и проводов, мм2 с медными жилами с жилами из алюминиевых сплавов Линии групповых сетей 1,5 2,5 Линии от этажных до квартирных щитов и к расчетному счетчику 2,5 4,0 Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир 4,0 6,0 объясняй дальше физик по сути без огня и искры - пожара при 660 не будет
- 2 638 replies
-
не смотря на то что я связан был с медью попробую объяснить и с первого же абзаца 1) Согласно ПУЭ при монтаже новой сети не применяют алюминиевые кабели сечением менее 16 мм2. с ноября 2017 года этот пункт опустили теперь можно, к стати ее ввели в 2003 году во времена СССР этого пункта не было 2) меньшая электрическая проводимость, чем у меди (разница в 2 раза); на единицу сечения да, а на вес совсем наоборот Сравнение алюминия, стали и меди Удельная проводимость (на единицу массы): Алюминий 1350: 100 % Сталь: 4 % Медь (отожженная): 50 % то есть в два раза лучше а не наоборот - суть только в сечении 3) способность окисляться при контакте с воздухом (в результате окисления на поверхности провода образуется слой, который не проводит электрический ток, что уменьшает полезное сечение и увеличивает сопротивление); эта пленка предохраняет его от дальнейшего химического разрушения, да она относительно хуже проводит э/э, но только на поверхности и с этим я сопоставил бытовые примеры не соблюдения ГОСТа когда вместо номинального сечения нам подсовывают на 1,5, а то и в два раза меньше сечение из дороговизны меди и в этой ситуации (отклонение сечения и ухудшение при окислении) не плохо может проявить себя свойство алюминия обрывать контакт 4) меньший срок службы (составляет 20-25 лет, после чего резко возрастает вероятность пожара из-за окисления и последующего нагревания контактов); это сугубо индивидуально - есть дома, в которых фактический срок службы алюминиевых проводов составляет уже по 50-70 лет, и проводка в них при этом не нуждается в замене если по ГОСТам то согласно 16442-80, что для меди что для алюминия он одинаков и совсем не 20-25 лет Гарантийный срок эксплуатации устанавливается на отметке 5 лет с момента ввода в строй. Срок службы не менее 30 лет. с остальным согласен - имею ввиду промышленную добычу, а не импорт, с переработкой - и он используется как сказал вирус на ТНП
- 2 638 replies
-
ты сам понял что написал? Таблица №1: Основные физико-химические свойства ПВХ Молекулярная масса 40000-145000 Температура самовоспламенения, С 1100 Температура воспламенения, С 500 Температура вспышки, С 624 горение происходит от воздействия источника огня а самовоспламенение без потому что у нас алюминия нет
- 2 638 replies
-
опять ты про сечение трепеш объясняю на пальцах для особо одаренных Сравнение алюминия, стали и меди Удельная проводимость (на единицу массы): Алюминий 1350: 100 % Сталь: 4 % Медь (отожженная): 50 % то есть в два раза
- 2 638 replies
-
и опять двадцать пять а если взять два кабеля с одинаковым весом металла - то все окажется не так однозначно металла нужно будет меньше под одну и тужу нагрузку у алюминия медь совсем не пожаро безопасен ибо дуговые разряды в меди имеют более прожигающую силу и на единицу массы сопротивление не сильно ниже а температура плавления на 400 градусов выше а еще не смотря на то что у алюминия меньше температура плавления требуется большая затрата тепла, чем для нагрева и расплавления такого же количества меди, хотя температура плавления алюминия ниже, чем меди, и у алюминия есть свойство разрыва цепи при образовании Дуги во время аварии, и с учетом самовоспламенении ПВх при 1100 градусов - есть шанс обрыва при плавлении алюминия на 660ом градусе с многожилкой больше махинацией чем с моножилкой и ограничивать себя только знанием мало мальски электрики не айс
- 2 638 replies
-
еще вспомнил про нашу медь как то мы отправляли нашу продукцию в РФ ну там провода, скрутки, катанку Андижан кабель - как сырье - так наши партнеры "потенциальные" клиенты отправили образцы на исследование в Институт ядрерной физики Урала по моему так называется или уральский институт ЯФ так или иначе результаты были 99,99 касательно Узбеккабеля он немного желтоват чем Анд Кабель и Анд кабель мягче для волочения - экономит смазку для волочения BECHEM ЮНОПОЛ да и уверен в нем больше что касаемо примесей - по республике я с уверенностью могу сказать что медь АГМК плавит -Узкабель и Анд каб - сам АГМК катанку не делает (могу ошибаться так как они производят эмалированные провода - правда чья катанка не знаю) еще медь может плавить Вторцветмет но у него во первых КМОр во вторых сомневаюсь в возможности производить катанку плавит ли Дойче кабель или Хайтек кабель медь -не уверен но все же с небольшой долей вероятности допускаю остальные прокаб, артикуль кабель, азиа кабель и прочие прочие (возможно хаят кабель в навои наладил плавку - но это тоже узкабель его не беру) - медь не плавят, катанку не делают а пользуются катанкой узкабеля и андижан кабель (в плане логистики - легче брать у Узкабеля для Ташкента, но мы везли с андижана) так к чему это я - зная этих монстров и возможности других я не допускаю примеси в нашей меди на уровне выше 0,2% а для андижан кабеля выше 0,02%( даже 0,01) но это на катанку - но это значит у прокаба артикул каба и прочих вряд ли будут примеси про Российский казахский или китайский кабель - тут дело сложное особенно с учетом развития индукционной печи
- 2 638 replies
-
1
-
сейчас старение кабеля делают в азоте там цвет краснеет - это означает- что возможно не прошел обрабоку старения возможно не смотря на то что цинк дороже алюминия он тяжелее в два раза - вполне вероятно при 0,2 диаметре у тебя может быть все 1,76 мм2 хозяин барин
- 2 638 replies
-
тут тоже напортачил 4/56=0,071429 мм2 каждый прутик отсюда диаметр 0,3 мм - походу или гонят или нарушают гост - больше 0,25 нельзя для ПВС - но для ПУНГП (ПУГНП) возможно, если считать что у тебя там 0,25 мм то у тебя не 4 а 2,75 максимум 3 селяви
- 2 638 replies
-
тут я не правильно посчитал диаметр у тебя должен быть не менее 0,4 мм каждого прутика, сечение не менее 0,13 мм2 каждого при количестве 19 штук
- 2 638 replies
-
савдогар банк напротив боулинга это метров 100 или более там улица барака Чехова она перекресток была - теперь тупиковая 200 метров от "перекрестка" Чехова Ойбек
-
и тупик чехова
-
по Кондерам Кзахстана и Узб кроме твоей гаранти - которая тоже под вопросом ты ничего не аргументировал - сослался на компрессор и по нем у определяешь марку кондера ...ну да твои посты ни о чем когда вся ТХ ПВХ говорит про самовоспламенение 1100 ты так и не смог его в своем свете инетрпретировать а опять же повторил и сам себе противоречил что такое без направленного огня ? только одно температурный нагрев и ни нервничай самовоспламениться без открытого источника (читай источник зажигания) не сможет
- 2 638 replies
-
Игорь не позорь себя ты итак в кондиционерах себя проявил провод нагретый до 500 и даже до 660 градусов без искры не даст самовоспламениться ПВХ
- 2 638 replies
-
да к стати спор AL с Cu в монтажном кабеле будет вечен среди строителей и медных кабельщиков - алюминьщикам пох на бытовуху они отлично сидят на высковольтно- силовом - там медь совсем нервно курит в сторонке плюс в агрессивной среде никакая бронь не поможет алюминьщкам вообще как то боком у них вопросы с автомобилестроением, авиа строением, кораблестроение итд итп куда более интересен чем бытовуха - их (алюминий) лоббируют строители, но блин они не фига не разбираются в кабелях, а за медняков идет толпа электромонтерщиков которые не переваривают алюминий из за его ломкости в отличии от скрутки - но так как мне пришлось в этой кухне не много повариться на стороне меди - могу сказать, что выигрыш у меди не очевидный, а порою проигрышный вот и спор бесконечный
- 2 638 replies
-
конечно это не уменьшает пожароопасность но не от ПВХ - а от розеток из АБС ПП и прочего пожароопасного пластиката по тем я не в курсе я больше по кабелю и проводам
- 2 638 replies
-
Игорь иди в тему про Бытовуху
- 2 638 replies
-
Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания. Самовоспламенение - это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени. физик (ЛАВРОВ)
- 2 638 replies
-
с монолитным легче просто измерь диаметр да ладно тебе чесать
- 2 638 replies
-
ты сам себе противоречишь то он у тебя при 625 вспыхивает то при 1100 на самом деле при открытом источнике огня или даже искры в среднем он воспламеняется при 500 и все тут а без искры он только при 1100
- 2 638 replies
-
да 0,2 мм2 каждый пруток - все по ГОСТу - делать менее 0,2 не выгодно на дайсы попадут но возможно цена на медь того стоит -походу без микрометра не обойтись
- 2 638 replies
-
сечение?
- 2 638 replies
-
вот для ПВС должно быть 50 но при 0,25 мм2 там походу 0,75 мм2 каждая если меньше - то не обессудь объясни? повторюсь без искры не загорится при температуре ни 500, ни при 660 а этого достаточно для плавления алюминия
- 2 638 replies
-
да нашел - хорошая вещь - походу не у всех автоматов имеется
- 2 638 replies