  1. Нету никакой защиты у кондиционеров питающихся однофазной сетью это бред или рекламный ход производителей что по сути одно и тоже. Да и, народ, приобретая кондиционер инверторного типа за 500 $ вы действительно считаете что приобрели нормальную технику?
  2. Компания Артель не посчитала нужным выкладывать коды ошибок своей техники в свободный доступ, хотя должны были указать их в прилагаемом паспорте. Совет: если мастера снова будут делать дозоправку, потребуйте устранение утечки, вакумирование и заправку по весам, в случае отказа пригрозите возвратом товара или обращением в отдел по защите прав потребителей.
  3. Я думаю никто не говорит потому-что не понимает что такое R410 и с чем его едят, по той же причине мастера не говорят про инвертора. В Ташкенте мастеров которые смогут установить причину не полноценной работы или полной остановки инверторного кондиционера думаю не более 20 человек, ну а попытаться отремонтировать его(именно попытаться) на сколько знаю не более 5 человек. По поводу пониженного электричества могу сказать нет не чаще чем обычные кондёры, скорее даже реже, но из-за скачков платы вылетают чаще а ремонтировать их здесь никто не хочет, либо попросят за ремонт 300-500$ Да и 410 двух компонентный газ а не трёх и дозаправлять его можно, только надо знать как и при каком количистве. П.с. мастерам не имеющие знаний и опыта по работе с 410 фреоном советую вакумировать и запровлять по весам.
  4. Кранштейн на двух анкерах(обычно двух достаточно), а по поводу самого агрегата-если кранштейны серого цвета (значит ставил артуровский сервис, для них два болта уже норма(дырки лень сверлить в металле)) А вообще все эти не доделы предъявляйте сервису и не давайти им денег вообще (это либо заводской брак, либо из-за не грамотного монтажа) будут доить дениги скажите в гарантии это не прописано.
  5. Ничего не будет, если конечно уклон не составляет более 5см.
  6. В идеале тогда надо сделать такой кронштейн и как уже говорил Parabellum "Я бы вначале демонтировал шифер, освободив место для монтажа кронштейна. Его стоит побольше затянуть во внутрь балкона" А цанги выглядят так, бери только не китайские! По поводу фреона для бытового пользователя разницы нету, по поводу компрессора в двух словах не возможно, написано на нём может быть что угодно от не известной марки до дайкина и далеко не факт что тот неизвестный чем-то хуже. а даже может быть и лучше, тут уже всё зависит от самого производителя кондиционеров-на сколько он поскупился при заказе тех или иных компрессоров для своего оборудования.
  7. О ком вы говорите я их знаю, сейчас они переехали на пару остановок, медеа они не завозили, были у них Aucma но это ещё было до гри лет 8-10 назад если не больше.
  8. С Real Root по поводу кронштейна согласен, по поводу вибрации с Parabellum так-же согласен. В схожих сложных ситуациях на куйлюке приобретал цанги четырёх лепестковые с гроверной шайбой(только не китайские) стоимость одой цанги 3500, на четыре такие цанги вешал блок 180кг всё весит в порядке. Тут вы что-то напутали, никто в ташкенте гри вместе с медеа ещё не завозил (в смысле это совсем разные поставщики) да и это вообще разные заводы производителя. А по поводу цены гри всегда были дорожи медеа!
  9. Официальных всего один возле братских. Но через абу-хи завозят контрабанду старых моделей продают их дешевле и пропускают их через свой сервис, только сколько этот сервис проработает ни кто не знает!
  10. О да это великая книга, но Кот занимается пром-холодом и там совсем другие контуры. Работают же и нет никаких проблем и не будет а если и будут то-уж точно не из-за остатка воздуха в системе. Ошибочка это не влага из системы а масло, даже если через вакуматор пропустить хладоген или газообразный азот то видимый пар тоже будет выходить с вакуматора.
  11. Здравствуйте new jey "Хочу купить кондер для дома, объем 40 кв"-слишком мало инфы, можите воспользоваться онлайн калькулятором по подбору кондиционеров, "Посоветуйте какая модель сейчас нормальная по цене и по качеству"- имхо советую фирму Gree
  12. Аргументов я не видел, про деньги согласен, нет не дмитрий. Мы монтажами сплитов вообще не занимаемся!
  13. Не сочту:), реклама мне не нужна, просто оскорбление в мой адрес поднадоели, слышать что я "рассуждаю как кустарь", "рекламирую свой НЕ-профессионализм", "Я слушая такое рассуждение вижу перед собой чисто халтурщика" Обвинение ложные и не аргументированы! По этому предложил по другому убедиться в моих знаниях, может после этого вы согласитесь что вакумирование нового сплита не обязательная процедура.
  14. Да и не потащите вы вакумный насос предназначенный для промышленных целей вес его будет составлять порядка 200кг и более а насосы бытовые весом до 30кг проблем не создадут, хотя вакум сильная штука)).
  15. Раз сложилось такое мнение, в моих знаниях может убедиться любой желающий мастер задав любой вопрос по кондиционированию, в замен я задам ему свой вопрос по кондиционированию, от туда и будет уже понятно кто что знает на самом деле, свои вопросы и ответы могу закрепить теорией или даже реальным фактом на практике! В теории глубина вакума мерится шкалой ртутного столба, но сейчас этим уже почти никто не пользуется, поэтому манометр должен показывать -0,1 МПа (-76 см ртутного столба)
  16. Сложно с вами, буду отвечать в личку чтобы не засарять форум, хотя меня поражает ваша упёртость, вы противоречите сами себе. Если действительно кто-то может объяснить чего плохого в том что воздух стравливали а не вакумировали, готов обсудить!
  17. Тролить модератора не собирался и не собираюсь я написал что не надо тыкать пальцем в тех кто не вакумирует систему нового сплита, есть совсем другие моменты которые действительно важны. По поводу-просто рекламировать свой НЕ-профессионализм так открыто, с этим я не соглашусь заметьте не один мастер мне пока ещё ничего ответить не смог, кроме модератора и то я думаю что даже он понимает что я прав! И я не занимаюсь установкой сплитов, мы занимаемся чиллерами, врв, канальниками, и ремонтом сплитов когда в проме нету работы. Вы говорите не "цеплялся"...очень надо, так все вы, включительно вас этим и занимаетесь, хотя даже не знаете о чём говорите, огромный плюс у вас здесь дружная семья и не плохие ребята, но не надо из других делать мошенников.
  18. Сильное изменение цвета масла(повышение кислотности) наблюдал довольно редко даже если сплит при монтаже вообще не был отвакумирован, а вот если после монтажа до меня были горе мастера (повышенная кислотности в системе встречались намного чаще), делали дозаправку заливая туда бог знает что, фрион не известного происхождения или рекупированый фрион, встречал не раз вообще пропан в замен фриона, ну а по поводу повышение кислотности это явный фактор наличие влаги в системе и довольно приличное количество, в воздухе нет такого количества влаги тем более в нашей стране, следовательно её туда занесли, а таких способов много-трубки до монтажа хранились не правильно, обычно кондиционер клиент приобрёл давно но не устанавливал долгое время или установщики наращивали трассу, в обоих случаях трубки хранились не правильно или вообще на улице или в сарае, следующий способ влага-была занесена ремонтниками делали профилактику демонтируя агрегат и не закрывали соединительные краны или теже трубы, ну и более распространённый влага была в заправочном коллекторе.
  19. Ну во первых капля воды или какая то песчинка в системе не есть хорошо с этим я полностью согласен и вот на такое надо обращать внимание, но про влагу находящиеся в воздухе очень мала и не критична, сами прикиньте, да, продувка выгоняет воздух, замещая его фреоном. Да, какая то часть воздуха все же остается, но процент влаги в этом остатке воздуха настолько мал, что вся кислота, которая возникнет, окислив немного медь сама выработает свой окислительный ресурс и ее просто не станет. По поводу масла Да даже когда вы паяете внутри трубы остаются окалины которые влияют похуже. На указанном вами сайте сказано ""Если сплит-система работает на озонобезопасном фреоне R410A, при большой утечке дозаправлять ее нельзя!"" Это значит что остальные фрионы озоно разрушаемы? Уже давно доказано што это ошибочное мнение а точнее рекламный и политический ход фирмы DuPont, ни и здесь же сказано что дозоправлять нельзя а как же тогда все заводы производителей кричат что можно? А почему можно могу ответить R410A является псевдо-азеотропной смесью, то есть его температура при фазовых переходах практически не изменяется. Поэтому при утечке из системы состав смеси в контуре остается без изменений, что позволяет добавить необходимое количество после ремонта и избежать полной регенерации хладагента.
  20. Parabellum вы уж простите я не сомневаюсь что вы хороший мастер, но вы не дали не одного нормального ответа почему нельзя и что будет?, если сможете объяснить я скорее всего соглашусь и все поймут раз и навсегда что да вакумирование обязательно, в чём лично я и многие другие мастера с большим стажем сомниваются. ) вам даже нечего ответить, жаль, если хотите я опровергну ваш сайт который вы выше скинули? Могу в личку мне не нужны зрители Я всего лишь хотел объяснить что вакумирование не обязательно и при монтаже обычному пользователю а также установщику надо обращать внимание совсем на другие факторы и я их описал в одном из первых сообщениях. но вы зацепились за вакумирование
  21. Плохая реклама тоже реклама а народ рассудит к то прав а кто нет, вакуматор вещь необходимая но не для монтажа нового сплита, да и если бы я нуждался в рекламе данного сайта то да возможно я тоже кричал как так без вакуматора ставят вот они пи... Если делаете вакумирование нового сплита то молодцы, но если кто-то из установщиков не делает то ничего здесь такого нету и доказать обратное вы не можите!!! Конечно если он вообще не стравил воздух или как вы говорите плохо закрепил, вода течёт, тоесть такие явные признаки плохого мастера, то да после такого надо бить тревогу, но если установщик всё сделал правельно и взамен вакумирования провёл стравливание воздуха то ничего здесь такого нету и быть не может!
  22. Я смотрю меня здесь уже полюбили:) Ну давайте продолжим опровергать ваши ни-чем не закреплённые доводы!
  23. В ней же написано вакумирование должно составлять 30 минут, но там почему-то не написано какой мощности должен быть вакумный насос. Мне встречались насосы от 40Л/мин до 180Л\сек, хотя вакумники для сплитов в основном от 40Л/мин до 120Л/мин. Тоесть следуя вашей обязательной инструкцией я должен вакумировать систему 30 минут не смотря на мощность вакумного насоса? Ну или в той же инструкции сказано что гайки должны затягиваться динамометрическим ключом, что то я вообще не у одного кондиционерщика не видел динамометрический ключ, видать они все (включая меня) плохие мастера?
  24. Ну и раз вы так уверены что вакумирование обязательно, объясните пожалуйста что будет происходить с кондиционером если было произведено не вакумирование а стравливание воздуха??? С тем что как положено я согласен и за! Но вы считаете что кондиционер не будет работать или не будет держаться из-за того что он держится на 3 или 2 болтах, я не раз встречал сплиты которые установлены уже не один год и прикреплены всего на два болта(да первый раз сам удивился) но суть в том что он не упал и работать хуже не стал. И если вы нечего не можите ответить не надо придумывать про дырку в стекле и про три болта. Я всего лишь затронул тему вакумирование нового сплита, вы говорите обязательно, тогда объясните почему???