Content count
35 861 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
18
Content Type
Profiles
Forums
Calendar
Everything posted by maxxxi
-
если сдвинуть заслонку то придётся. Но лучше это делать вместе с чисткой инжекторов.
-
Бойлер работает по приоритету? Если да то на него можно не минусовать мощность из общей мощности котла. Если нет приоритета то нужно его сделать иначе котел придётся постоянно гонять на высокой температуре уставки. А мощности котла хватит за глаза на всё ещё и останется. Поэтому и говорю, что если система не работает как должна то тут не в котле дело.
- 3 723 replies
-
Тут никто кроме Вас не изображает индивидуума который знает разницу между закрытой и открытой СО. Но не знает разницу между котлами гравитационного типа и принудительного. Ога. Так, что со своим троллингом-мимо.
- 3 723 replies
-
Вам сказать куда идти с советами?
- 3 723 replies
-
Алех, читайте внимательно-была гравитационная система. Стала принудительная. По остальным вопросам-тот же совет.
- 3 723 replies
-
Расход газа у него сильно упал-но это естественно. У котлов гравитационных много газа "улетает в трубу". Это и малоэффективные горелки и плохое качество газовоздушной смеси. А котел у него естественно с насосом. Тут дело в другом. Система "паук" это когда труба подачи делится на несколько стояков без регулировочный арматуры не дает возможности регулировать расход теплоносителя. То есть когда упало давление в системе то теплоноситель стал утекать по тем стоякам где сопротивление меньше и тот стояк где его больше перестал работать. И плюс ко всему у него на гвс работал отдельно титан. А сейчас косвенный бойлер.
- 3 723 replies
-
1
-
Не...вот если бы забрали ВУ и ты бы их выкупил. А так
-
В сентябре родственнику на гравитационную систему поставил настенный одноконтурный газовый котел+ косвенный бойлер. Схема обычная для гравитационки-труба подачи поднимается до чердака 50-кой, РБ открытого типа и на чердаке делится на несколько стояков и спускается вниз питая радиаторы 2 и потом 1 этажа. Радиаторы чугун-вмонтированы в ниши в стенах. И самое плохое нету никаких воздухотводчиков как и доступа к крайним секциям радиаторов. Пару недель назад он звонит и грит: в одной из комнат 2 этажа перестали греть радиаторы. Я грю: видать там воздушная пробка-подумаю как ее удалить. И забыл-замотался. Пару дней назад он звонит и грит: теперь ещё пару комнат 1 этажа перестали греть. Я вчера поехал. Смотрю в системе работающей давление меньше 1 бар. Поднял давление-запустил. Проблемные радиаторы заработали. Это я к тому, что есть прямая зависимость между рабочим давлением системы и циркуляцией. Лучше давление держать не ниже 1,5 при выключенной системе(насос котла не работает).
- 3 723 replies
-
к перепаду давления газа-нет, а к остальному-да. Ну это мое мнение-субъективное. А про второй вопрос-почти у всех котлов и напольников и у настенников одинаковые газовые клапана производства Сит/Ханивэлл и т.д. И почти все котлы требуют для заявленной мощности 20 мбар газа на входе. Эти танцы с бубном на тему: напольник работает на слабом газу, а настенник гаснет и наоборот-это все от лукавого.
- 3 723 replies
-
1
-
Надо сначала систему смотреть.Ваш котел может отопить площадь от 600 до 750 квм. Я к тому, что может получиться, что купите новые котлы а толку не будет.
- 3 723 replies
-
в принципе большого косяка нету. Будет работать.
-
За эту цену из нормальных это Бош или Юникал. Бакси и Шафоту уже дороже будет. А что с напольником не так? Корейские лично я не советую. Турки терпимо но если по деньгам хватает то лучше уже европейские котлы ставить.
- 3 723 replies
-
Дык нету...его иногда там Виват подкармливал. А ща и он перестал. Думаешь почему он сюда гадить пришел?
-
Красавчег!
-
Вот об этом и речь. Для этого нужен участковый и представитель махалли которые готовы подписаться в акте.
-
Так а теперь расскажи какие документы и присутствие кого нужно для данной процедуры?
-
И даже это не поможет вскрыть квартиру. Обычно в этом случае просто перекрывают стояк. Участковый если не будет искать то никто не объявится.
-
Это который угловой магаз, как во 2 блок заходишь-слева?
-
Ога. Лотерея. смотреть и слушать. Вибрация какая. Шум какой.
-
Вот это точно хрень. А реально или нет-без понятий. Ты же сам точно не знаешь, что убилось-то ли подшипник то ли амортизатор. Хотя там амортизация за счет пружины. Те аморы не аморы вообще. Ты сам глянь-что убилось. Рукой крутани барабан.
-
С Днём Рождения!
-
котел уйдет в аварию если давление упадёт ниже 0,7 бар.
- 3 723 replies
-
что именно написали? И что делали перед тем как написать акт?
-
Давайте всё же определимся что в Вашем понимании перепад который требуете от ТТЭ? Они не будут контролировать ибо им пофиг. Так-на входе 4 атм, а на выходе?
-
Сергеевна, там недостаточный перепад скорее всего по вине дома/тсж. Вот если на входе в дом/элеваторный узел нету давления 6-8 атмосфер то тогда надо пинать ТТЭ.