  1. Нет не делал ) Пробил свой номер по поисковикам Яндекс Гугл Маил результат 0 )
  2. На моем паспорте 3 номера Билайн жены, дочки и мой - СМС пришло только на мой номер )
  3. Только что получил СМС с номера +37127951502 - Последнее предупреждение , позвоните мне сейчас. ППЦ я первое предупреждение не получал
  4. mongoloid9 . можно и с кривой С и с кривой В, разница во времени отсечки небольшая.
  5. Людмила Казанцева, ведущий специалист ОАО «НИИПроектэлектромонтаж» Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора Жесткого требования о подключении приходящей линии к верхнему или к неподвижному контакту коммутационного аппарата в нормативно-технических документах нет. Исключением является требование п. 4.1.9 главы 4.1 «Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока» ПУЭ 7-го изд. об установке аппаратов рубящего типа так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно под действием силы тяжести, что и подразумевает необходимость подвода к ним напряжения к верхним контактам. Подвижные токоведущие части в отключенном состоянии, как правило, не должны быть под напряжением. Рекомендация о подключении проводников питающей цепи к верхним зажимам, а отходящих - к нижним по умолчанию распространена на все виды коммутационных аппаратов, т.к. при этом повышается безопасность обслуживания комплектных устройств. Поскольку требование п. 4.1.9 ПУЭ приведено со словами «как правило», в обоснованных случаях допускается подключение проводников питающей цепи к нижним зажимам автоматического выключателя. В обоснованных случаях.... Я не спорю с тобой а привожу обоснованные из ПУЭ и ГОСТа обоснования!!!
  6. Машинный базар на Сергелях там похожие видел.
  7. Можно повесить 1 светодиодную лампу на 12 вольт 3-4 вт Конструкция внутри почти одинаковая, качество разное, вверху у всех находится неподвижный контакт.
  8. И еще, зачем этот умник который собирал защиту на фото поставил РН-113 можно было обойтись и РН-111м оно дешевле ))
  9. В щитке подьездном поставит РН и спалит оставшуюся подьездную проводку, т.к увеличит потребляемую мощность. И вообще спор пошел что в исполнении как на фото контактор ненужен так что....
  10. Максимально допустимая нагрузка для РН, 7кВт это примерно 28 А, на фото вводной автомат 20А ну зачем тогда контаааактор??? Если пойдет ток выше 20А, то он наверно выбьет???
  11. Еще раз пишу - посмотри ПУЭ сколько тянет 2,5мм2 медный провод Допустимый длительный ток 27А
  12. Вот зачем ты споришь? Есть таблицы ПУЭ, Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами. В частных домах где ввод нормальный и 25 А ставят и трансформаторы тока на счетчик ставят и 50 кВА стабилизаторы 3-х фазные ставят и контур ставят. А квартира это другое дело.
  13. Не хочу переходить на личности но..... - разбери контактор что на фото и сравни контакты с пускателем на 40А (советским) уверен , что на рн113 и контакторе контакты почти одинаковые. 2,5 мм2 в воздухе 5,5кВт , в земле, в бетоне 8 кВт, И кто ету релюшечку контактором назвал
  14. Да неуч собирал : вводной автомат 2Р на 20 Ампер значит максимум 5кВт нагрузки, а РН на 7кВт и тогда контактор ненужен. Интересно посмотреть что он там снизу поставил))
  15. 400 уе на куйлюке ИБП+Аккумулятор 120 А.ч
  16. Он (БП) у тебя по мощности не подойдет. Полный янгиабад БП в павильоне электротехники в воскресенье.
  17. Я не про арифметику , там батарейки последовательно или параллельно подключены ?