Ну шо сказать...Приехали через 3 часа, после обговорённого времени, компрессор увидал сразу, так что про вакуумизацию спрашивать не стал. Чуть попортили стену :angry: . Воздух откачивали не долго минут 5, сказал типо вот, на манометре на ноль ушло какой смысл дальше качать, ну лан чо. Ну и в конце (по закону Узб :D ) конечно же запросили 150ксум вместо объявленных в сервис центре 120. Вот типа кронштейны купили за свой счёт. 3 раза переспросили согласны ли мы, видать бояться что им там выскажут. А да, трубки не захотели крепить к стене, "сколько ставим никогда не крепим", хотя в нете читал что нужно, иначе обломает при ветре, а ветра у нас последнее время жесть. Ну да ладно сам привяжу.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Воздух откачивали не долго минут 5, сказал типо вот, на манометре на ноль ушло какой смысл дальше качать, ну лан чо.

 

Не менее 15 минут с проверкой не растет ли давление после вакуумизации..То что вам сделали,это так для отвода глаз.

 

P.s. Вот блин,неужели проще десять раз переделать, чем один раз все проверить нормально? Или им мозгов на это не хватает?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот блин,неужели проще десять раз переделать

10 раз переделать, практически всегда = 10 раз получить денежку

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не менее 15 минут с проверкой не растет ли давление после вакуумизации..То что вам сделали,это так для отвода глаз.

 

P.s. Вот блин,неужели проще десять раз переделать, чем один раз все проверить нормально? Или им мозгов на это не хватает?

И я так же сказал, ответ был, "а что оттуда выкачивать если уже ноль". Нее, затем минут 5 может больше он стоял подключённый и давление не росло.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не менее 15 минут с проверкой не растет ли давление после вакуумизации..То что вам сделали,это так для отвода глаз.

 

P.s. Вот блин,неужели проще десять раз переделать, чем один раз все проверить нормально? Или им мозгов на это не хватает?

Установка без ваккумирования за год два вреда уж точно никакого не нанесёт, и нанесёт ли его вообще, большой вопрос...

Так что всё они сделали правильно для себя, у них всего год гарантии на установку :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Воздух откачивали не долго минут 5, сказал типо вот, на манометре на ноль ушло какой смысл дальше качать, ну лан чо.

Ну а какой смысл держать компрессор на нуле дольше - если стрелка на нуле? Он уже ничего не покажет. После того как отключили агрегат должны были минуты 2 мерить..

А да, трубки не захотели крепить к стене, "сколько ставим никогда не крепим", хотя в нете читал что нужно, иначе обломает при ветре, а ветра у нас последнее время жесть. Ну да ладно сам привяжу.

У нас нет уроганых ветров срывающих крышу. Реально впервые слышу.

 

И я так же сказал, ответ был, "а что оттуда выкачивать если уже ноль". Нее, затем минут 5 может больше он стоял подключённый и давление не росло.

Все ОК значит.

 

Не менее 15 минут с проверкой не растет ли давление после вакуумизации..То что вам сделали,это так для отвода глаз.

Почему не 75 минут?

Компрессоры разной мощности ведь бывают.

Если на манометре уже ноль, то что даст еще 10 минут. Безусловно, ваккум будет еще более глубокий. Но на сколько глубокий? На 1% или на 5%?

У вас есть прибор с заявленной точностью выше которой не измерить - чего мучить прибор, агрегат, себя и клиента?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас нет уроганых ветров срывающих крышу. Реально впервые слышу.

Это у вас не бывает, а у нас бывает :D . У нас тут дом первый стоит, при порывах, во время урагана, стёкла вылетали, вообщем страх. :rolleyes: А крышу срывает только так, мало фото за последние годы?! Ну конешь кто и как её крепил другой вопрос, но всё же.

Edited by doberman
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

5 минут откачки для такого маленького объема вполне достаточно главное чтобы после остановки насоса вакуум не заваливался

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почему не 75 минут?

Компрессоры разной мощности ведь бывают.

Если на манометре уже ноль, то что даст еще 10 минут. Безусловно, ваккум будет еще более глубокий. Но на сколько глубокий? На 1% или на 5%?

У вас есть прибор с заявленной точностью выше которой не измерить - чего мучить прибор, агрегат, себя и клиента?

Потому что на многих профильных форумах написано, что после того, как насос отключился автоматически, при достижении НУЛЯ, наблюдать за системой до 30 минут. Видимо не от фонаря это писали.

 

http://klivent.net/k...umirovanie.html

 

5 минут откачки для такого маленького объема вполне достаточно главное чтобы после остановки насоса вакуум не заваливался

Так он может и через 3 минуты отключится, а может и через 10. Edited by SAWERS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слушайте, а надо себе оставлять какие нибудь гайки,заглушки и т.п. в этом роде. А то он забрал какие то гайки, сказал они нафиг не нужны, типа запасные :icon_eek:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слушайте, а надо себе оставлять какие нибудь гайки,заглушки и т.п. в этом роде.

Если не соображаешь ни разу ,зачем? Ну будут валятся годами, а им пригодится... В дно внешнего блока впендюрили пластмассу для слива?) Edited by Михай
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дело не в том разбираюсь или нет, а в том что придут проводить ТО или ещё что и понадобится например те гайки, а их нет

А хз, я ж в окно не могу вылезти. Вообще то какая то приблуда осталась, похожая, хотя прямая, сколько видел на других кондёрах она в сторону торчит. :huh: Оно? Её обязательно нужно вставлять?

Edited by doberman
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

а в том что придут проводить ТО

Забудь...ни кто к тебе не придет если кондер нормально работать будет... а та хрень) снизу в брюхе внешнего блока торчать должна...) у 99% она не торчит.. не заморачивайся)
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

наблюдать за системой до 30 минут.

Все верно.

До 30 минут.

1 минута - это тоже до 30 :)

А 30 минут - это скорее всего на длинные трассы, мультисплит системы или на 96-е колонники.

.Ну не может 12-й кондер вакуумироваться столько же, сколько мультисплит с агрегатом от 48..

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Забудь...ни кто к тебе не придет если кондер нормально работать будет... а та хрень) снизу в брюхе внешнего блока торчать должна...) у 99% она не торчит.. не заморачивайся)

Теоретически я и сам могу воткнуть, если дотянусь :lol: . А так уже почитал, пишут что она забивается к зиме и может спалить кондёр, ну и тем более ну её) А может их две было, одна прямая, вторая буквой "г", нее? :rolleyes:

 

Ну не может 12-й кондер вакуумироваться столько же, сколько мультисплит с агрегатом от 48..

Он 9 :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А так уже почитал, пишут что она забивается к зиме и может спалить кондёр

... :facepalme: первый кондер как первая девочка...в голову всякие мысли дурные лезут...))
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все верно.

До 30 минут.

1 минута - это тоже до 30 :)

А 30 минут - это скорее всего на длинные трассы, мультисплит системы или на 96-е колонники.

.Ну не может 12-й кондер вакуумироваться столько же, сколько мультисплит с агрегатом от 48..

Что значит ваккумироваться? Ваккумироваться он может и 3 минуты и 5 и более, пока стрелка до нуля не дойдёт, дальше просто ждать надо, в среднем на обычную трассу пишут что минут 20...

 

А сам процесс больше положенного ваккуироваться и не будет, можно трубки деформировать если насос приличный.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что значит ваккумироваться? Ваккумироваться он может и 3 минуты и 5 и более, пока стрелка до нуля не дойдёт, дальше просто ждать надо, в среднем на обычную трассу пишут что минут 20...

Ну ОК. Когда трасса длинная ммаленькая протечка не сразу сдвинет стрелку с нуля. На короткой трассе с малым сечением труб меньше объема и малая утечка быстрее даст о себе знать. Поэтому не может быть одинаковым время ожидания для тртассы сс разным сечением трубок.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну ОК. Когда трасса длинная ммаленькая протечка не сразу сдвинет стрелку с нуля. На короткой трассе с малым сечением труб меньше объема и малая утечка быстрее даст о себе знать. Поэтому не может быть одинаковым время ожидания для тртассы сс разным сечением трубок.

Каким боком тут промышленные кондиционеры с экзотическим сечениет трубок, я тебе пишу про обычные кондиционеры :facepalme: зайди на любой форум да почитай, написано чёрным по белому минимум 20 мин, если трасса в 2 раза длиннее обычной значит 40 минут будут сидеть :D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

можно трубки деформировать если насос приличный.

Улыбнуло. Выходит если час качать то вааще расплющит трубки?Приличный насос чем от неприличного отличается? Только производительностью.При откачке даже очень плохим насосом давление в таком маленьком объеме с 760 ммртст до 5-10 мм рт ст достигается буквально за 3-5 минут.Остальные 5-10-15 минут идёт борьба за откачивание с 5мм.ртст.до 1-0,1 мм рт ст и хоть месяц качайте

давление на трубки не будет более 1 атм.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Каким боком тут промышленные кондиционеры с экзотическим сечениет трубок, я тебе пишу про обычные кондиционеры

Я тоже пишу про обычные кондиционеры мощностью 48БТУ хотя бы.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Улыбнуло. Выходит если час качать то вааще расплющит трубки?Приличный насос чем от неприличного отличается? Только производительностью.При откачке даже очень плохим насосом давление в таком маленьком объеме с 760 ммртст до 5-10 мм рт ст достигается буквально за 3-5 минут.Остальные 5-10-15 минут идёт борьба за откачивание с 5мм.ртст.до 1-0,1 мм рт ст и хоть месяц качайте

давление на трубки не будет более 1 атм.

Я же не кондиционерщик, так просто предположил :D

 

Я тоже пишу про обычные кондиционеры мощностью 48БТУ хотя бы.

ну ты вообще обычный кондиционер нашёл :D

И сколько штук таких обычных у тебя дома стоит если не секрет :rofl:

Edited by SAWERS
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Real Root, #спешфою#

Для этого к сервисному порту на одном из кранов наружного блока через специальный манометрический коллектор подсоединяется вакуумный насос (вакууматор). Этот прибор в течение десяти-двадцати минут (продолжительность вакуумирования трассы зависит от мощности кондиционера и протяженности соединительных трубопроводов) откачивает воздух из трассы, создавая в ней глубокий вакуум.Процесс наблюдается по манометрам на коллекторе. После того, как необходимый вакуум достигнут, насос отключается, и еще в течение пятнадцати-тридцати минут монтажники наблюдают, не изменяется ли давление в системе. Неподвижная стрелка манометра показывает полную герметичность системы и всех произведенных соединений.

 

http://js.com.ua/articles/vakkyymirovanie_kond/

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ладно народ, хорош спорить. Все эти данные на форумах даны как говорится по бумажке. На деле никто конечно не стоит с секундомером, кстати и я не стоял :D , возможно и дольше было, а делают уже по опыту. :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вставлю и я свои пять тыйинок про кондиционеры, бренды и вакуумирование. С месяц назад сменил прекрасно проработавший более 7 лет Changhong KFR-32GW/Y1 (12000 BTU, устанавливался методом «пшика») на Gree Viola Smile модель GWH12RB (устанавливал тот же мастер и уже с вакуумированием 25-30 мин.). Работает отлично, но особой разницы между ними я не заметил.

Старый «Чангхонг» подарил родственникам. Переустанавливал все тот же мастер – мой друг, опыт 12 лет, грамотный и толковый, сделал вакуумирование 20 мин. общей продолжительностью. Ноль стоял четко как у пионера, но через три дня кондей перестал выдавать холод.

Друг приехал и определил отсутствие давления в системе. Причиной утечки оказался штуцер тонкой трубки в месте соединения с внутренним блоком, который оказался завинченным не по резьбе. Бывает и такое, несмотря на опыт – жара, спешка, беспрерывные звонки потенциальных

и действующих клиентов. Снова вакуумирование, заправка по весам – по настоящее время полет нормальный.

Выводы:

- нормально сделанные вещи работают не хуже брендовых;

- вакуумирование не панацея и не гарантия отсутствия утечек;

- как же прав был Парабеллум, добрая ему память, когда говорил, что делал

вакуумирование не менее полутора часов и это позволяло засечь малейшие

утечки фреона.

Конечно, такая работа будет подороже, но она того стоит!

Вот как-то так.

 

Прошу прощения за шрифт!

Edited by ShPioN
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.