Be Quiet

Собеседники
  • Content count

    3 846
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Be Quiet

  1. Если батарея находится в коробе, то нарушена естественная циркуляция воздуха сквозь батарею. Нагретый воздух не так резво отходит и холодный воздух не так быстро поступает к батарее. Следовательно и теплоотдача батареи будет ниже. Ведь чем холоднее окружающий воздух, тем сильнее будет отдавать тепло батарея и чем теплее воздух внутри короба, тем медленнее она будет отдавать тепло. Получается теплоноситель внутри батареи хуже отдаёт тепло батарее, а батарея хуже отдаёт тепло окружающему воздуху. В то же самое время воздух внутри комнаты остывает и в какой то момент тепла от батареи может не хватить, чтобы поддерживать температуру воздуха на нужном уровне. Поэтому с коробом в комнате может быть прохладнее, чем без него.
  2. Если при таком количестве контуров всё это крутит один насос внутри котла, то не удивительно, что циркуляция плохая. Скорее всего была допущена ошибка при проектировании системы отопления. Но теплоноситель в любом случае надо поднимать градусов до 60-70 при морозах, при сильных морозах и того больше.
  3. По идее на большой дом делается система с несколькими контурами, на каждом из которых установлен свой насос. По вашему описанию, как будто этих контуров и нет.
  4. Если в системе имеются ржавеющие части, например чугунный котёл или чугунные, стальные батареи, то может забиться относительно быстро. Промывка в любом случае во вред не пойдёт. В мороз, который был на днях, температура теплоносителя уже под 70 минимум должна быть так то. 40-45 градусов это на осень и весну так сказать температура))
  5. Всю систему отопления вцелом надо рассматривать, искать косяки. Возможно воздух скопился в батарее на верхнем этаже, нужно попробовать спустить. Возможно засор, нужно промыть систему. Возможно регулировка системы неправильная, вода бежит по малому кругу. Надо слегка подзакрыть батареи в подвале и тогда горячая пойдёт наверх. Вряд ли не хватает скорости циркуляционных насосов.
  6. Номера нет, позвоните в колл центр(+998 71 2025055), там должны подсказать номер МУ филиала.
  7. Скорее всего нет, потому что нужно, чтобы у них в базе был ваш номер телефона. Попробуйте им позвонить и объяснить ситуацию, возможно впишут ваш номер телефона без вашего присутствия.
  8. Таможенники даже при меньшей стоимости посылки смогут доказать, что она стоит больше сотки и доказать, что нужно обязательно заплатить Когда я познакомился с таможенниками, я полюбил ГАИшников
  9. Всё зависит от уровня культуры проживающих. Я тоже в своём доме живу в махалле. Туалет у меня в доме. Мусорка два раза в неделю приезжает. Листья жгут только дебилы и они есть не только в махаллях одноэтажных. Комаров нет, мух тоже почти нет, для этого существуют москитные сетки. Крыс нет.
  10. Очередная Акция в приюте для бездомных 16.11.2019 Было роздано 450 порций сытного машкичири с огурцами, компот и хлеб.
  11. Ну понятно, как обычно колхоз кизил пиёз Вопрос в том, как качественно этот терморегулятор будет удерживать нужную температуру, возможно будут не комфортные для тела перепады температуры воды. Опять же термосмеситель в самой душевой стойке даёт возможность подстроить под себя нужную температуру разным членам семьи. Потому что кто то любит попрохладней, кто то погорячее, плюс контрастный душ никто не отменял. А терморегулятор для душа где то в стороне, в ревизионном люке, это конечно отличное местное решение, я бы до такого не додумался. Бегать намыленном из душа в ревизионный люк для регулировки нужной температуры, высшее блаженство
  12. Сам клапан для чего и куда его ставить? Я про душевую систему написал.
  13. Грое на Чехова, на набережной Салара около Кашлюкса. Но хорошая душевая система с термосмесительным клапаном стоит у нас, как подержанный автомобиль, но вещь конечно классная, лет 6 юзаю, не жалею, что взял.
  14. Я бы водопровод из местных труб только врагу или тёще спаял бы
  15. Видимо от модели счётчика зависит. Фигасе они там накрутили условия, моего счётчика нет в списке, значит мне надо проходить гос поверку? Остальные счетчики, приобретенные абонентами в торговой сети города, нового образца и бывшего в употреблении, подлежат перед установкой обязательной гос.поверке. Проще с инспектором видимо договорится, чтобы сам всё сделал))
  16. Чё эта не получится то? Я вчера ртом дул, прекрасно взад крутится
  17. Ставить я сам буду, меня сам бюрократический процесс регистрации интересует)) Ну так если он у меня 1,5 месяца будет стоять до регистрации, там много может набежать. Хотя если пылесосом его взад открутить до установки в минус, то тогда как раз в ноль можно к новому году выйти, хотя как рассчитать расход точно?
  18. Технически сложновато, переделка водопроводного узла идёт, сразу счётчик влеплю. А с водоканала инспектор сказал, что при регистрации счётчика показания должны быть не более 10 кубов.
  19. Если у меня оплачено до конца года за воду и я установлю и зарегистрирую счётчик, то мне сделают перерасчёт? И кто знает порядок действий по регистрации счётчика воды?
  20. А кто то отправляет показания счётчика воды через телеграм бота @MIBInformerBot? Попытался проверить привязку номера телефона, пишет, что "К лицевому счету не прикреплен номер телефона или Ваш текущий номер телефона не совпал с номером телефона, закрепленным за данным лицевым счетом. Пожалуйста, обратитесь государственному инспектору Бюро или поставщику коммунальной услуги либо зарегистрируйтесь на сайте поставщика коммунальной услуги и прикрепите номер телефона самостоятельно." Хотя в персональном кабинете водоканала номер телефона указан верно. На газ и на электричество удалось отправить данные.
  21. Акция в приюте для бездомных 09.11.2019