Не подскажете, с какой периодичностью?

В среднем 2 раза в месяц. Если загрязнение фильтров большое, то чаще.

 

Нету никакой защиты у кондиционеров питающихся однофазной сетью это бред или рекламный ход производителей что по сути одно и тоже.

А как же тепловое реле, установленное в каждом компрессоре внутри или внешнее? Разве оно не отбивает, когда напряжение не соответствует номинальному значению? При пониженном напряжении, когда компрессор не может запуститься, ток в системе резко возрастает и тепловое реле обязательно отключит нагрузку на компрессор. Я ещё не видел ни одного кондиционера, где бы эта защита не была установлена.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто знает дайте ответ пожалуйста.Приобрел я артель монтана 12, после установки (меня дома не было, а устнавливали ребята "ABS servis"

Вызвал устанвщиков которые приехали и вынесли вердикт мало фреона в сиситеме. Дозаправив кондиционер заработал нормально. На вопрос где утечка они ответили что утечки нет. Через два дня опять включил , но то работает то выдает ошибку Е4. Холодит очень слабо. Завтара поеду ругаться по полной.

http://artel.uz/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0/

Пожалуйтесь на этих установщиков - т.к. это чисто их "косяк"...сезон в разгаре, поэтому многие из них спешат сделать помногу вызовов за день.

Вам Парабеллум может рассказать, как уличные установщики в Долине чтобы не связываться с долбёжкой стен и прокладыванием трасс - просто вырезают в стекле "окошко", в него пропихивают трубки (безжалостно ломая их) и всё...установка завершена... Порою даже не проверяя свою работу на утечку - уже бегут на новый вызов...

 

Разбирайтесь с установщиками. А пожаловаться - (+99871) 150-77-07 и (+99898) 812-33-44

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как же тепловое реле, установленное в каждом компрессоре внутри или внешнее? Разве оно не отбивает, когда напряжение не соответствует номинальному значению? При пониженном напряжении, когда компрессор не может запуститься, ток в системе резко возрастает и тепловое реле обязательно отключит нагрузку на компрессор. Я ещё не видел ни одного кондиционера, где бы эта защита не была установлена.

Речь шла о скачках а не о пониженном электричестве, да и если говорить о тепловое реле само его название говорит за себя (тепловое реле предназначино для защиты компрессора от перегрева с выше 90С градусов), хотя и правда оно имеет дополнительную защиту по току, но эти свойства у неё с приличной погрешностью, в пример возьму кондиционер 9ку рабочий ампераж стандартной 9ки 3,4А, теплуха же на ней стоит 1Hp-што равно 935ват-что равно 4,7А, следует што если электричество упадёт до 180в нагрузка будет составлять порядка 4,5А и компрессор не отключится а значит будет работать под нагрузкой пока перегрев компрессора не достигнет 90С, ну а от повышенного электричества теплуха вообще ничем не поможет, то-есть защиты от скачков у кондиционера нету.

 

Позвонил с утра товарищу в сервис и получил:

Спасибо за инфу, она лишней никогда не бывает.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за инфу, она лишней никогда не бывает.

Где мой "плюсик"? :D ;)

Удачного дня!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю никто не говорит потому-что не понимает что такое R410 и с чем его едят

 

R-410А- 50%- дифторметана R-32 и 50% -пентафторэтана R-125

R-410А разработанным для замены R-22. Однако, хотя этот хладагент совместим с большинством материалов, используемых в системах R-22, его рабочее давление приблизительно на 50 процентов выше, чем R-22, и поэтому этот хладагент не безопасно использовать как прямую замену R-22.

 

При утечки (газа)фреона R410a, кондиционер заправляют хладагентом, строго по весу, удалив весь старый фреон с кондиционера. Выполняется такая процедура по причине свойств R410a фреон атак как он двух компонентный. В случае утечки, одна фракция фреона, обладая более высокой плотностью, выдавливает другую, нарушая пропорцию компонентов. Хладагент теряет свои термодинамические свойства

 

R-410A не будет работать с обычными минеральными маслами, используемыми в системах R-22. C хладагентом R-410A использовались полиолэфирные масла.

Edited by BORA BORA
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что будет если заправить вместо 410го R-22?

Кажись ничего не произойдет, даже больше... производительность кондера увеличиться.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

При утечки (газа)фреона R410a, кондиционер заправляют хладагентом, строго по весу, удалив весь старый фреон с кондиционера. Выполняется такая процедура по причине свойств R410a фреон атак как он двух компонентный. В случае утечки, одна фракция фреона, обладая более высокой плотностью, выдавливает другую, нарушая пропорцию компонентов. Хладагент теряет свои термодинамические свойства

Начём основанны эти данные?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что будет если заправить вместо 410го R-22?

Кажись ничего не произойдет, даже больше... производительность кондера увеличиться.

Производительность упадёт!

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Начём основанны эти данные?

 

R32 - Дифторметан (CH2F2)

Плотность газа при атм. давлении и температуре 21 oC = 70 oF - 2.155 кг/м3

Плотность газа при атм. давлении и температуре 15 oC = 59 oF - 2.72 кг/м3

 

R32 - Дифторметан (CH2F2)

Плотность газа при атм. давлении и температуре 20 oC - 5,208 кг/м3

 

 

http://www.dpva.info/

Edited by BORA BORA
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что будет если заправить вместо 410го R-22?

Кажись ничего не произойдет, даже больше... производительность кондера увеличиться.

 

Если не заменит компрессора тогда холодопроизводительность уменьшаться.

Например: обычно объемный производительност компрессора (Displacement of the compressor) у кондиционера 9000Btu на R22 от 150 до 167 см3/обр (1PH, 220V, 50Hz)

Объемный производительност компрессора у кондиционера 9000Btu на R410a от 100 до 115 см3/обр (1PH, 220V, 50Hz)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

R32 - Дифторметан (CH2F2)

Плотность газа при атм. давлении и температуре 21 oC = 70 oF - 2.155 кг/м3

Плотность газа при атм. давлении и температуре 15 oC = 59 oF - 2.72 кг/м3

 

R32 - Дифторметан (CH2F2)

Плотность газа при атм. давлении и температуре 20 oC - 5,208 кг/м3

 

К чему написанное? Интернетом я пользоваться тоже умею! А где данные по R125? Давай данные обоих фреонов и после сравним их.

В заранее могу сказать 410 является псевдоазеотропность смеси (квазиазеотропная), то есть его температура при фазовых переходах практически не изменяется это значит, что при утечке из системы состав смеси в контуре не изменяется, а это позволяет дозаправить необходимое количество.

Edited by reff
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

R32 - Дифторметан (CH2F2)

Плотность газа при атм. давлении и температуре 20 oC - 5,208 кг/м3

 

sorry mistake - этот плотность на R125 - Пентафторэтан (CF2HCF3)

 

 

Плотность газа при атм. давлении и температуре 20 oC - 5,208 кг/м3

 

R32 - Дифторметан (CH2F2)

Плотность газа при атм. давлении и температуре 21 oC = 70 oF - 2.155 кг/м3

Плотность газа при атм. давлении и температуре 15 oC = 59 oF - 2.72 кг/м3

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не заменит компрессора тогда холодопроизводительность уменьшаться.

Не, я конечно согласен про производительность компрессора...НО, как бы это сказать... короче... 1 кубсм жидкого R-22 превращаясь в газ понижается в на какуюто дельту температуры, тоже самое 410й, но эта дельта у R22 намного больше чем у R410A (по разным мурзилкам от 35 до 65%). Как раз это должно скомпенсировать разницу в производительности компрессоров.

 

Надо тупо заправить инвертор R22 фреоном и посмотреть.

Единственное сомнение - смазка для компрессора.... в составе фреона.

 

 

Просто ради интереса заглянул в профильный форум...

 

я тоже попал в такую ситуацию как и kapilyR,

работал с неопытным "помошником-подавальщиком" станция под 22-й газ и переходник на 410 был на неё накручен.

помошник на улице накрутил что налезло, а я отвакуумировал, заправил LG-инвертор полностью 22-м газом, по давлению.

Приехал через год на ТО помыл, проверять давление а там сервисный под 410А. Вот и вспомнил, как утечку устранял на вн.блоке, как заправил его 22-м.

2 года отработал уже, никаких ошибок. Как родное всё!!!! Вот такой вот парадокс.

Edited by Gegi4
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

sorry mistake - этот плотность на R125 - Пентафторэтан (CF2HCF3)

Бора я не понимаю для чего вы приводите эти данные? Или вы считаете если у этих двух газов разная плотность то дозоправлять нельзя? Вы химик, физик или кондиционерщик??? Если вы химик или физик то почитайте что такое квази азеотропные смеси, если кондиционерщик то я вас что-то совсем не понимаю, да и доведите мысль до конца.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

всем привет! а где можно купить изоляционный материал для трубок кондиционера - ленту, поролон (или ка его там) и всё остальное? семь лет прошло, изоляция куда-то исчезла :huh: . заранее благодарю.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо тупо заправить инвертор R22 фреоном и посмотреть.

Единственное сомнение - смазка для компрессора.... в составе фреона.

Компрессор не смазывается фреоном, только маслом, у 410го масло синтетическое полиэфирное а 22му практически всё равно на каком работать для дешевезны используют минеральное

 

я тоже попал в такую ситуацию как и kapilyR,

работал с неопытным "помошником-подавальщиком" станция под 22-й газ и переходник на 410 был на неё накручен.

помошник на улице накрутил что налезло, а я отвакуумировал, заправил LG-инвертор полностью 22-м газом, по давлению.

Приехал через год на ТО помыл, проверять давление а там сервисный под 410А. Вот и вспомнил, как утечку устранял на вн.блоке, как заправил его 22-м.

2 года отработал уже, никаких ошибок. Как родное всё!!!! Вот такой вот парадокс.

Ну а это полный бред, как можно не заметить что это инверторный кондёр если ты устраняешь утечку?

А по поводу работы спасобности если конденсация+переохлождение и испарение+прегрев позволяет то кондёр будет работать без проблем и производительность компрессора не так важна, тем более если он инверторный.

 

всем привет! а где можно купить изоляционный материал для трубок кондиционера - ленту, поролон (или ка его там) и всё остальное? семь лет прошло, изоляция куда-то исчезла :huh: . заранее благодарю.

лента называется: кипарная-лента

а поролон: армо-флекс

Только приобретать смысла нету, сами вы этого не сделаете, нужен нормальный мастер, советую в замен кипарки-алюминевую ленту и поверх скотч, дороже но служит долго.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бора я не понимаю для чего вы приводите эти данные? Или вы считаете если у этих двух газов разная плотность то дозоправлять нельзя? Вы химик, физик или кондиционерщик??? Если вы химик или физик то почитайте что такое квази азеотропные смеси, если кондиционерщик то я вас что-то совсем не понимаю, да и доведите мысль до конца.

 

 

Во время утечки системе кондиционера изменяется пропорция двух разных компонентов за счет разности плотности и парциальные давлении. По этому производительность кондиционера снижается.

 

R-125 Давление насыщенных паров, температуре 20 oC - 12,067 бар

R-32 Давление насыщенных паров, температуре 20 oC - 14,759 бар

 

(Тот же принцип сравнения плотность пропана и плотность воздуха. при утечке пропан стелиться на нижней поверхности пола, за счёт того что плотность пропана большее чем плотности воздуха.)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Компрессор не смазывается фреоном,

уф...

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Тот же принцип сравнения плотность пропана и плотность воздуха. при утечке пропан стелиться на нижней поверхности пола, за счёт того что плотность пропана большее чем плотности воздуха.)

офигенное сравнение:) причём здесь пропан? пропан относится алкановым смесям!

 

Во время утечки системе кондиционера изменяется пропорция двух разных компонентов за счет разности плотности и парциальные давлении. По этому производительность кондиционера снижается.

Уже стало не интерсно, гародишь какуето хр.нь, ничем не закреплённую!

Вот тебе факты-характиристики 410го: http://ru.wikipedia.org/wiki/R-410A

далее просто читаем что такое азеотропная смесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/Азеотропная_смесь

Ну или вот готовый ответ в журнале мир климат (довольно известный и уважаемый журнал): http://www.mir-klimata.info/archive/number22/article/article05/

 

уф...

???

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

тепловое реле само его название говорит за себя

А оно говорит во общем то о том. что ампераж по какой то причине подымается, что приводит к нагреву биметаллической пластины, состоящей из двух металлов с разными коэффициентами теплового расширения. В конечном счёте это приводит к отгибанию биметаллической пластины и отключению от контактов. Первично всё таки не тепловое воздействие от нагрева компрессора, а повышение ампеража в следствии скажем заклинивания компрессора, Когда полезная работа не совершается, а идёт на тупое нагревание корпуса, обмоток и так далее. Не следует путать причину со следствием.

Edited by Parabellum
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уважаемые специалисты. Хочу применить для защиты кондиционера вот это устройство. Выключается при перепаде напряжения, затем повторно включается через 30 сек или 3 минуты. Посоветуйте можно применять такую защиту?

10397224_4244399646179_1247567153052448564_o.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит.

почему?
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хочу применить для защиты кондиционера вот это устройство. Посоветуйте можно применять такую защиту?

Фигня какая-то....доверять ей кондёр - не стоит. А по защите техники - Вам к Парабеллуму!

И тема есть специальная...рядышком.

Удачи!

0

Share this post


Link to post
Share on other sites