nadia

Котлы для отопления и горячей воды

3 307 posts in this topic

29 минут назад, Roksalana сказал:

Просто мне, не сантехнику, тяжело все эти параметры гуглить или задавать, а если чел занимается котлами то цифры по ним наверное знает и ему должно быть проще. Но видимо никто с этим не заморачивается :( 

там кроме теплопотерь нужно и сами радиаторы правильно считать согласно температурного напора. А температурный напор зависит от запланированной системы отопления: высокотемпературная или низкотемпературная. А большинство сантехников считают по кв. метрам или по кубатуре помещения+20-30% запаса на всякий случай.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Be Quiet сказал:

Уж лучше так, запас никогда ещё не мешал, чем поставят недостаточно секций.

Действительно как ты узнаешь, что это запас? У нас реальных холодов давно уже не было. Как только будет несколько дней мороз хотя бы минус 10-12 градусов так многие будут жаловаться на свое отопление.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxxxi сказал:

Действительно как ты узнаешь, что это запас? У нас реальных холодов давно уже не было. Как только будет несколько дней мороз хотя бы минус 10-12 градусов так многие будут жаловаться на свое отопление.

Есть средние рассчёты, надо брать с запасом процентов 30, термоголовку ставить на каждый радиатор и будет счастье))

Плюс северные комнаты делать избыточнее южных.

Edited by Be Quiet
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Be Quiet сказал:

Есть средние рассчёты, надо брать с запасом процентов 30, термоголовку ставить на каждый радиатор и будет счастье))

Эти средние расчеты брались для конкретных квартир со стандартными размерами и количеством наружных стен. Этими средними расчетами можно попасть, а можно не попасть. Вероятность как встретить динозавра -50/50. А инженерные коммуникации любят точность тем более сейчас когда газ да и электричество скачут такими темпами.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, maxxxi сказал:

Эти средние расчеты брались для конкретных квартир со стандартными размерами и количеством наружных стен. Этими средними расчетами можно попасть, а можно не попасть. Вероятность как встретить динозавра -50/50. А инженерные коммуникации любят точность тем более сейчас когда газ да и электричество скачут такими темпами.

Всё равно по выше средней больше вероятность попасть, чем делать стандарт. Тут дело в другом, все наоборот хотят сэкономить на батареях ведь и делают недостаточно.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Be Quiet сказал:

чем делать стандарт.

а что за стандарт?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, maxxxi сказал:

а что за стандарт?

Ну стандартные калькуляторы в инете, их куча, типо одна секция на два квадрата или что то наподобии:D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Be Quiet сказал:

Ну стандартные калькуляторы в инете, их куча, типо одна секция на два квадрата или что то наподобии:D

кстати стандартные калькуляторы из нета считают более правильно и даже инфильтрацию берут в расчет чего не делают некоторые проектировщики.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще в Бишкеке в отеле была система с теплым полом завязана на выключатель: включил свет в сан.узле и пол начинает греться. Греется довольно сильно и быстро. Через пару минут теплый и если долго стоять - пятки начинает жарить. Зато как раз хватает на умыться, а когда из душа мокрыми ногами выходишь то не заметно, что горячее чем нужно. 

Не понимаю как это технически реализовано? Любой теплый пол положенный под кафельную плитку не может так быстро нагреваться. Как же тогда они это сделали? 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 минут назад, Roksalana сказал:

Не понимаю как это технически реализовано? Любой теплый пол положенный под кафельную плитку не может так быстро нагреваться. Как же тогда они это сделали? 

Обычный электрический теплый пол. Скорее всего пленочный. Он самый быстрый среди ТП по нагреву.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Электрический, наверное.. 

Таким макаром и в туалете долго не посидишь :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 минуты назад, trew сказал:

Таким макаром и в туалете долго не посидишь :)

хорошо же-очереди не будет:lol:

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, maxxxi сказал:

хорошо же-очереди не будет:lol:

Лайфхак-свет не включать и идти в тубзик с телефоном, а не с газетой! :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, trew сказал:

Лайфхак-свет не включать и идти в тубзик с телефоном, а не с газетой! :D

а ты опытный

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, maxxxi сказал:

а ты опытный

Ну или в тапочках :)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

подскажите, будет ли работать такая схема: коллектор на 4 контура теплого пола. 3 контура идут на санузел, прихожка и кухня, 4 контур хочу пустить на полотенчик. все это питается от электрического 10 литрового аристона на 1.5/2 квт тэн в электрифицированном многоэтажном доме. само собой насос и расширительный бак имеется. Обратка ГВС заглушена в подвале, дом 12 этажный, никто не знает почему обратки нет- не могу повесить полотенчик на нее. Вопрос, будет ли циркуляция в полотончике если он установлен выше уровня теплого пола.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, Хасан сказал:

Надо ли сливать воду с котла на летний период?

Не надо.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, sayko сказал:

подскажите, будет ли работать такая схема: коллектор на 4 контура теплого пола. 3 контура идут на санузел, прихожка и кухня, 4 контур хочу пустить на полотенчик. все это питается от электрического 10 литрового аристона на 1.5/2 квт тэн в электрифицированном многоэтажном доме. само собой насос и расширительный бак имеется. Обратка ГВС заглушена в подвале, дом 12 этажный, никто не знает почему обратки нет- не могу повесить полотенчик на нее. Вопрос, будет ли циркуляция в полотончике если он установлен выше уровня теплого пола.

Работать будет но надо ставить цирнасос и расшбак. И тэн будет постоянно пахать и если будет разбор гвс то может ее временами не хватать. А чё сделать класс-е электрические полы?

17 минут назад, Хасан сказал:

Вопрос знатокам. Надо ли сливать воду с котла на летний период?

Зачем?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, maxxxi said:

Работать будет но надо ставить цирнасос и расшбак. И тэн будет постоянно пахать и если будет разбор гвс то может ее временами не хватать. А чё сделать класс-е электрические полы?

Зачем?

и имел ввиду будет ли работать полотенцесушитель от теплого пола так как он находится на возвышении от теплого пола. Система ГВС будет работать от стояка ГВС, к ней я не буду подключать ТП и ПС.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 часов назад, maxxxi сказал:

А чё сделать класс-е электрические полы?

Резонный вопрос! Какой смысл городить огород если всё равно питать его из розетки?:facepalme: Лишние энерго потери и куча коммуникаций....:rolleyes:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ШивОлег said:

Резонный вопрос! Какой смысл городить огород если всё равно питать его из розетки?:facepalme: Лишние энерго потери и куча коммуникаций....:rolleyes:

1 ссыкотно ставить под душ кабель с напряжением

2 шансы обрыва кабеля в разы выше обрыва трубы ТП

3 один черт нечем питать полотенчик который уже куплен водяной.

4 в переходной период когда отключают ГВС аристон будет питать ГВС.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, sayko сказал:

1 ссыкотно ставить под душ кабель с напряжением

Для этого есть УЗО..

 

24 минуты назад, sayko сказал:

2 шансы обрыва кабеля в разы выше обрыва трубы ТП

Несогласен абсолютно

 

24 минуты назад, sayko сказал:

3 один черт нечем питать полотенчик который уже куплен водяной.

Весомый аргумент!:rofl: (У меня кстати, полотенчик на "расходе" врезан..

 

24 минуты назад, sayko сказал:

4 в переходной период когда отключают ГВС аристон будет питать ГВС.

Тут согласен, ;)при правильном подходе, в нормальном периоде можно и отопление от ГВС запитать..:D

Edited by ШивОлег
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, ШивОлег said:

Для этого есть УЗО..

 

Несогласен абсолютно

 

Весомый аргумент!:rofl:

 

Тут согласен, ;)при правильном подходе, в нормальном периоде можно и отопление от ГВС запитать..:D

УЗО не панацея, какой толк от него если он выбивает постоянно и в случае срабатывания он успеет сделать больно. Я спрашивал тут про работоспособность ПС который будет находиться на возвышении от остальных контуров, есть кто делал так?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 минут назад, sayko сказал:

Я спрашивал тут про работоспособность ПС который будет находиться на возвышении от остальных контуров, есть кто делал так?

От контуров это ни как не зависит, тем более если ты поставишь циркуляционные насосы..Всё будет зависить от того как ты организуешь разводку и настроишь раздачу.

Edited by ШивОлег
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ШивОлег сказал:

если ты поставишь циркуляционные насосы..

Там один насос справится. И насосу надо меньше усилий прогнать воду через полотенчико чем через контуры теплых полов.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.