5 минут назад, Mbox сказал:

старт-стоп тратит много ээ на пуск компрессора

Много это сколько?

Даже если пусковой ток 50а, то это 3 ватта в секунду... Сколько секунд запускается компрессор 1-2?:icon_eek:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
51 минуту назад, ШивОлег сказал:

Много это сколько?

Даже если пусковой ток 50а, то это 3 ватта в секунду... Сколько секунд запускается компрессор 1-2?:icon_eek:

Сколько раз за день он запускается? Сколько раз за день он несколько секунд просто накачивает систему, прежде чем дать холод?

Плюс, как писал Весельчак, обороты тоже имеют значение, работа на максимальных оборотах, это создание максимального давления в системе, легче работать на каких-то номинальных режимах. То есть работа на более высоких оборотах даёт больше холода, но не пропорционально повышению оборотов. Это как на авто, проехать 100 км на 80кмч и на 150 кмч, расход будет разный, а работа одна и таже.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

О чём спорите уже 2 страницы? В сети куева туча опытов и давно пришли к выводу, что при равных условиях(одинаковый компрессор, двигатель охлаждения внешнего блока) ощутимая разница в энергопотреблении есть только на промышленных установках. В бытовых переплату за инвертор не покроешь и за 10 лет. Но и разница между инвертором и онофф с каждым годом всё меньше и инвертор стоит брать ради его остальных плюсов в виде более тихой работы внешнего блока и более широкого диапазона рабочей температуры.

3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Iwash в своем магазине продает Immer 12 invetor за 299 у.е.

Его лучше взять или Артель Марварид 09 за 310 у.е.?)))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maxxxi сказал:

О чём спорите уже 2 страницы? В сети куева туча опытов и давно пришли к выводу, что при равных условиях(одинаковый компрессор, двигатель охлаждения внешнего блока) ощутимая разница в энергопотреблении есть только на промышленных установках. В бытовых переплату за инвертор не покроешь и за 10 лет. Но и разница между инвертором и онофф с каждым годом всё меньше и инвертор стоит брать ради его остальных плюсов в виде более тихой работы внешнего блока и более широкого диапазона рабочей температуры.

Лично для тебя и прочих адептов сети ....и 220 в сети . Напруга падла падала и прыгала . Стаб сдох через месяц ...Обычный кондей временами даже запуститься не мог ...а инвертор включил и он охлаждает.

 

10 минут назад, Faralive сказал:

Iwash в своем магазине продает Immer 12 invetor за 299 у.е.

Его лучше взять или Артель Марварид 09 за 310 у.е.?)))

купил ARTEL ...несколько штук. 12е инверторы по 325.Полёт нормальный 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, maxxxi сказал:

О чём спорите уже 2 страницы? В сети куева туча опытов и давно пришли к выводу, что при равных условиях(одинаковый компрессор, двигатель охлаждения внешнего блока) ощутимая разница в энергопотреблении есть только на промышленных установках. В бытовых переплату за инвертор не покроешь и за 10 лет. Но и разница между инвертором и онофф с каждым годом всё меньше и инвертор стоит брать ради его остальных плюсов в виде более тихой работы внешнего блока и более широкого диапазона рабочей температуры.

Разговор не о сроках окупаемости, а вообще о принципе, что инвертор меньше ест.

Хотя при нынешних ценах на ээ и введения прогрессивной цены после 200квт, возможно это приобретает смысл ))

Edited by Mbox
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 минут назад, Mbox сказал:

Разговор не о сроках окупаемости, а вообще о принципе, что инвертор меньше ест.

Хотя при нынешних ценах на ээ и введения прогрессивной цены после 200квт, возможно это приобретает у ))

согласен) но тут другое ...либо ты смотришь с надёжой на простой кондишен и стабилизатор ...либо купил и забыл 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, hocum сказал:

либо купил и забыл 

Они работают при низкой напруге, но почти не холодят.

Конкретно Лыжи дуал инвертер, конкретно прошлым летом подвели, пришлось срочно стаб покупать.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Дмитрий Белый сказал:

Они работают при низкой напруге, но почти не холодят.

до 130 вольт у Артеля...если ниже , Ваша правда ....у меня стаб с 90 вольт поднимает . Несколько раз видел 92-95 вольт просадка была ...причем на несколько минут...и 120-130 вольт пара часов   

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, hocum сказал:

Лично для тебя и прочих адептов сети ....и 220 в сети . Напруга падла падала и прыгала . Стаб сдох через месяц ...Обычный кондей временами даже запуститься не мог ...а инвертор включил и он охлаждает.

Лично для тебя и прочих адептов замены стаба инверторным компрессором: что толку от от устройства что гоняет воздух горячий? И инвертор коли перегорит от скачка то это будет дороже чинить чем латорный стаб. 

1 час назад, Mbox сказал:

Разговор не о сроках окупаемости, а вообще о принципе, что инвертор меньше ест.

Хотя при нынешних ценах на ээ и введения прогрессивной цены после 200квт, возможно это приобретает смысл ))

Как это не смотришь если считаем меньше он ест или нет?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 часа назад, maxxxi сказал:

Как это не смотришь если считаем меньше он ест или нет?

А вот так)) То, что он ест меньше - факт. Мне важно не экономия как таковая, а то, что он создаёт мЕньшую нагрузку на сеть во время работы, плюс, покупаю из-за их удобства и комфорта.

Edited by Mbox
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Mbox сказал:

Но я покупаю инверторы не из-за экономии, а из-за их удобства и комфорта.

Согласен...:D

Я тоже заменил все свои кондёры на инверторные...

На трёх комнатную сейчас  18й Хофманн..12й Мидея и 12й Наер....

В прошлом году на Э/Э в горячее время уходило 600 кв/мес..;)

Могу сказать что все ТРИ прекрасно справлялись в ом числе и на обогрев....

До этого были старые МИДНА (12й+9й) и САМСУНГ.(9й).. по затратам на Э/Э не могу сказать,.. (не считал)

А по охлаждению... РЕАЛЬНО новые инверторы  обеспечивают хату на 5+++;)

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 минут назад, Mbox сказал:

А вот так)) То, что он ест меньше - факт. Мне важно не экономия как таковая, а то, что он создаёт мЕньшую нагрузку на сеть во время работы, плюс, покупаю из-за их удобства и комфорта.

Со всем согласен кроме того, что создает меньшую нагрузку на сеть во время работы. В пик и тот и другой создает одинаковую нагрузку на сеть.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 минут назад, maxxxi сказал:

Со всем согласен кроме того, что создает меньшую нагрузку на сеть во время работы. В пик и тот и другой создает одинаковую нагрузку на сеть.

Они создают одинаковую нагрузку только на разгоне, когда выходят на режим, потребление падает примерно вдвое. Но это зависит, правильно ли подобран кондёр под площадь, справляется ли.  Как-то купил парочку ваттметров, включал через них и смотрел на моментное потребление

Больше всех удивила Midea Ultimate, девятка, у дочери комната с теневой стороны, так при температуре около 35 на улице, потребляет в установившемся режиме около трёхсот ватт, при том что на максимуме, на разгоне, более киловатта.

Edited by Mbox
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Mbox сказал:

Они создают одинаковую нагрузку только на разгоне, когда выходят на режим, потребление падает примерно вдвое. Но это зависит, правильно ли подобран кондёр под площадь, справляется ли.  Как-то купил парочку ваттметров, включал через них и смотрел на моментное потребление

Ну, тогда о какой разной нагрузке речь?

7 минут назад, Mbox сказал:

установившемся режиме около трёхсот ватт,

ну в этот момент значит компрессор крутил на минималках 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, maxxxi сказал:

Ну, тогда о какой разной нагрузке речь?

Старт-стоп работает только на максимальный оборотах и потребляет , скажем 1 квт, если у вас их три, то 3 квт, не считая, что вы можете включить стиралку, утюг, микроволновку итд . Инвертор потребляет минимум вдвое меньше, соответственно нагрузка на мою сеть вдвое меньше. У меня квартира в доме довоенной постройки, так несколько раз прогорала проводка где-то внутри стен, приходилось долбить итд.

В доме поставил солнечные панели, они тоже не бесконечную мощность выдают, желательно, чтобы нагрузка была распределена во времени, а не так, что раз и вот у меня потребление 7 квт, через пять минут два...

Edited by Mbox
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Mbox сказал:

Старт-стоп работает только на максимальный оборотах и потребляет , скажем 1 квт, если у вас их три, то 3 квт, не считая, что вы можете включить стиралку, утюг, микроволновку итд . Инвертор потребляет минимум вдвое меньше, соответственно нагрузка на мою сеть вдвое меньше. У меня квартира в доме довоенной постройки, так несколько раз прогорала проводка где-то внутри стен, приходилось долбить итд.

Да но онофф как выходит на режим так вообще отключает компрессор. А инвертор между пиками-нет.  Спор ниочем.

В проводке прогорает самое слабое. Где гарантия что не прогорело бы с инверторами? 

1 час назад, Mbox сказал:

В доме поставил солнечные панели, они тоже не бесконечную мощность выдают, желательно, чтобы нагрузка была распределена во времени, а не так, что раз и вот у меня потребление 7 квт, через пять минут два...

Так можно одновременно включить 3 инвертора + другие потребители и пока кондеры не выйдут на режим эти 7 и получишь 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 минут назад, maxxxi сказал:

Да но онофф как выходит на режим так вообще отключает компрессор. А инвертор между пиками-нет.  Спор ниочем.

В проводке прогорает самое слабое. Где гарантия что не прогорело бы с инверторами? 

Так можно одновременно включить 3 инвертора + другие потребители и пока кондеры не выйдут на режим эти 7 и получишь 

вот вы прикалываетесь или как? 

Приведу такой пример из жизни. До панелей был бензогенератор на 3квт, реально давал чуть меньше. Жара, свет вырубили, запустил генератор, запустил один инвертор, он вышел на режим, запустил второй инвертор, предварительно выставив его на максимум температуры, потом понемногу снижал, в итоге, у меня работали 3 инвертора, потребляя около полутора киловатт. В такой ситуации,  и два оноффа не работают, из-за пускового тока, генератор просто вырубается.

Также и про проводку, с тремя  инверторами потребление около полуторакиловатта, с онофф - три, разница есть? Онофф не выходит на режим, он просто выключается, а потом снова включается, в итоге он либо создаёт большую нагрузку на сеть, либо никакую, мне важно, чтобы большой нагрузки на сеть не было, неужели не понятно?

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 минут назад, Mbox сказал:

Приведу такой пример из жизни. До панелей был бензогенератор на 3квт, реально давал чуть меньше. Жара, свет вырубили, запустил генератор, запустил один инвертор, он вышел на режим, запустил второй инвертор, предварительно выставив его на максимум температуры, потом понемногу снижал, в итоге, у меня работали 3 инвертора, потребляя около полутора киловатт. В такой ситуации,  и два оноффа не работают, из-за пускового тока, генератор просто вырубается.

А не если на случай шатдауна то да:D Убедил

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Может кто подсказать хорошего установщика. А то дом под слом, надо три сплита демонтировать, а потом поставить, заранее спасибо.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Mbox сказал:

Может кто подсказать хорошего установщика. А то дом под слом, надо три сплита демонтировать, а потом поставить, заранее спасибо.

946077715 Эльдар

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 18.05.2024 в 23:25, Mbox сказал:

Больше всех удивила Midea Ultimate, девятка, у дочери комната с теневой стороны, так при температуре около 35 на улице, потребляет в установившемся режиме около трёхсот ватт, при том что на максимуме, на разгоне, более киловатта.

Т.е. мало потребляет электроэнергии?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов назад, Faralive сказал:

Т.е. мало потребляет электроэнергии?

Ну считаю, что это для кондёра очень мало.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 19.05.2024 в 00:43, maxxxi сказал:

Да но онофф как выходит на режим так вообще отключает компрессор. А инвертор между пиками-нет.  Спор ниочем.

На дворе 24 год, кто то ещё покупает древние, не инверторные кондёры?:blink:

Старт-стопники ещё завозят к нам и они есть в продаже?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, Mbox сказал:

Ну считаю, что это для кондёра очень мало.

это нормально.. в ночном режиме и меньше 200Вт потребляет (180емнип), поддерживая комфортную температуру

1

Share this post


Link to post
Share on other sites