Выбор сплит кондиционера на рынке Ташкента

14 227 posts in this topic

54 минуты назад, Gone with the wind сказал:

4 дня назад купили в Медиапарке LG 18 Dual Inverter за 860 у.е. Хотел у Игоря купить Хофман, но он был в отъезде. 

Продавец немного обманул нас, заверив что в кондере есть wi-fi. На самом деле там его нет. Ставил Эльдар за 400 тыс.

Кондер работает нормально. Охлаждает 3 комнаты и коридор. Только проблемы с электрикой. Дом 50-х годов. Проводка медная 1,5 мм. Выбивает автомат.

Можно номер Эльдара? Нужно кондиционер установить. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Gone with the wind said:

4 дня назад купили в Медиапарке LG 18 Dual Inverter за 860 у.е.....

Кондер работает нормально. Охлаждает 3 комнаты и коридор. Только проблемы с электрикой. Дом 50-х годов. Проводка медная 1,5 мм. Выбивает автомат.

А какой автомат (сколько ампер?) стоит на эту линию и сколько точек потребления на этой линии?

На сечение 1.5 медь пуэ требует 10А автоматы ставить, но у нас почти все игнорируют это, ставят ампер побольше что чревато

По характеристикам кондеру подойдёт 1.5 сечение, так как макс потребление не превышает 2квт.https://www.lg.com/ru/air-conditioners-split-systems/lg-P18SP

 

Edited by hamu
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 часов назад, Chief Engineer сказал:

Можно номер Эльдара? Нужно кондиционер установить. 

94 607-77-15

22 минуты назад, hamu сказал:

По характеристикам кондеру подойдёт 1.5 сечение, так как макс потребление не превышает 2квт.https://www.lg.com/ru/air-conditioners-split-systems/lg-P18SP

эти характеристики в номинале, при идеальном напряжении в 220 Вольт. при падении, может и больше жрать. 

12 часов назад, Gone with the wind сказал:

4 дня назад купили в Медиапарке LG 18 Dual Inverter за 860 у.е. Хотел у Игоря купить Хофман, но он был в отъезде. 

Пока я был в отъезде, сотрудник продал последние 9 штук оптом :lol:

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Игорь Весельчак said:

эти характеристики в номинале, при идеальном напряжении в 220 Вольт. при падении, может и больше жрать. 

Но тогда ясно почему выбивает автомат - либо падает напряжение (, а при этом повышается ампераж тока при стабильном потреблении мощности в килловатах) либо на эту линию посажены другие розетки в которые вставляются мощные потребители (утюг, стиралка, чайник) или и то и другое. Если линия отдельная только на кондер, то можно смело ставить автомат 16-20А (в характеристиках он и указан, в теории такой ампераж позволит кондеру работать при 110 вольт) 

у себя будут ставить модели LG 12 и 9-ки, на всех них я запитал отдельную линию 2,5мм медь и автомат 16А (что более чем достаточно судя по характеристиках при падение напряжения - https://www.lg.com/ru/air-conditioners-split-systems/lg-AC12BQ)

Edited by hamu
2

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, hamu said:

А какой автомат (сколько ампер?) стоит на эту линию и сколько точек потребления на этой линии?

На сечение 1.5 медь пуэ требует 10А автоматы ставить, но у нас почти все игнорируют это, ставят ампер побольше что чревато

По характеристикам кондеру подойдёт 1.5 сечение, так как макс потребление не превышает 2квт.https://www.lg.com/ru/air-conditioners-split-systems/lg-P18SP

 

Оказывается на одной линии сидят все потребители: электрический водонагреватель, стиралка, кондер. Не мудрено, что выбивает. Буду разъединять их. Нужен хороший электрик. Если есть, выложите, пожалуйста его телефон.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Игорь Весельчак said:

Пока я был в отъезде, сотрудник продал последние 9 штук оптом :lol:

Выбирал сын. Съездили в магазин Хофман на Ц-5. Везде давали три года гарантии на компрессор, а на LG - 10 лет. Это его и подкупило.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Gone with the wind said:

Оказывается на одной линии сидят все потребители: электрический водонагреватель, стиралка, кондер. Не мудрено, что выбивает. Буду разъединять их. Нужен хороший электрик. Если есть, выложите, пожалуйста его телефон.

если есть такая возможность меняйте все проводку на 2.5мм на все розетки (с отдельными линиями на все мощные потребители, кондер включительно), разделите освещение от розеток отдельным(и) автоматами (на освещение можно 1.5мм сечение). На водонагреватель желательно узо ставить (если на все не можете то на него поставьте). Реле напряжения будет не лишним. Проводку лучше проводить скрытую (в штробе в стенах), но если ремонт не позволяет то можно временно внешную провести в кабель-каналах или в плинтусах.

Spoiler

На счет электриков не могу ничего сказать, так как профи-мастерам которые делают у меня ремонт мне самому приходится объяснять как проводить проводкку, сколько групп потребителей должно, какие автоматы должны защищать проводку, что в какой последовательности должно стоять в щитке - вводной автомат, реле, узо и группа автоматов, шину заземления и нулевые и пр.). Я сам не электрик, но пришлось прочитать книжку для таких-же неэлектриков "Влезай не убьет", оттуда почерпнул много чего не знают и игнорируют наши местные электрики (плюс есть несколько хороших каналов в ютубе - могу посоветовать например  этот канал САМ ЭЛЕКТРИК и его сайт https://samelectric.ru/). Сорри за оффтоп.

 

Edited by hamu
3

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Gone with the wind сказал:

Выбирал сын. Съездили в магазин Хофман на Ц-5. Везде давали три года гарантии на компрессор, а на LG - 10 лет. Это его и подкупило.

У нас на инвертор тоже 10 лет. Сынишка если опишет продавца, я проведу работу в магазине

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Здравствуйте. Подскажите что за черный кабель на наружном блоке. LG DC 12RH. (с белым штекером).

20210712_193605.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
49 minutes ago, Kurt666 said:

Здравствуйте. Подскажите что за черный кабель на наружном блоке. LG DC 12RH. (с белым штекером).

Для диагностики кондиционера в купе с модулем SIMs. (Smart Inverter Monitoring system, с wi-fi на борту). Подключив это, можно с помощью мобильного приложения диагностику провести. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часа назад, hamu сказал:

если есть такая возможность меняйте все проводку на 2.5мм на все розетки (с отдельными линиями на все мощные потребители, кондер включительно), разделите освещение от розеток отдельным(и) автоматами (на освещение можно 1.5мм сечение).

:lol::facepalme:

Мда, ток - это сила :D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, shumbola said:

Для диагностики кондиционера в купе с модулем SIMs. (Smart Inverter Monitoring system, с wi-fi на борту). Подключив это, можно с помощью мобильного приложения диагностику провести. 

Спасибо. Пришел один установщик, долго думал как фен к розетке подключить, потом долго размышлял об этом черном проводе. На мой ответ что к розетке кабель идет от наружного блока долго удивлялся и ахал. Понятия о вальцовке, манометре, ваккумном насосе были поверхностными, не говоря уже о R32. При себе имел только перфоратор. Короче прогнал я его.

2

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 минут назад, Kurt666 сказал:

Спасибо. Пришел один установщик, долго думал как фен к розетке подключить, потом долго размышлял об этом черном проводе. На мой ответ что к розетке кабель идет от наружного блока долго удивлялся и ахал. Понятия о вальцовке, манометре, ваккумном насосе были поверхностными, не говоря уже о R32. При себе имел только перфоратор. Короче прогнал я его.

:lol: кадры, ска...

Это он ещё пульт, работающий по BT технологии не видел, его отдельно подключать надо. 

Edited by Игорь Весельчак
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Kurt666 сказал:

Спасибо. Пришел один установщик, долго думал как фен к розетке подключить, потом долго размышлял об этом черном проводе. На мой ответ что к розетке кабель идет от наружного блока долго удивлялся и ахал. Понятия о вальцовке, манометре, ваккумном насосе были поверхностными, не говоря уже о R32. При себе имел только перфоратор. Короче прогнал я его.

Обычно  наружный блок подсоединён кабелем к фену, а в розетку или в щиток идёт кабель от фена

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 minutes ago, Mbox said:

Обычно  наружный блок подсоединён кабелем к фену, а в розетку или в щиток идёт кабель от фена

Обычно - да. Но в данной модели производитель кабель питания проводит в нар.блоке. См. фото Power Supply - outdoor unit.

Screenshot_20210712-222236_Gallery.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Mbox сказал:

Обычно  наружный блок подсоединён кабелем к фену, а в розетку или в щиток идёт кабель от фена

Во многих современных моделях идёт от внешнего блока. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Игорь Весельчак сказал:

Во многих современных моделях идёт от внешнего блока. 

Возможно в более мощных моделях, где предусмотрено подключать сразу в щиток. Вы же не будете устанавливать на улице розетку, для подключения кондёра... или возможно, у них есть выбор, или в щиток, или через фен.

Только что, Kurt666 сказал:

Обычно - да. Но в данной модели производитель кабель питания проводит в нар.блоке. См. фото Power Supply - outdoor unit.

Интересно, а в клемной коробке фена, есть клеммы для наружнего блока? Если да, то его можно и так и сяк.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 минут назад, Mbox сказал:

Возможно в более мощных моделях, где предусмотрено подключать сразу в щиток. Вы же не будете устанавливать на улице розетку, для подключения кондёра... или возможно, у них есть выбор, или в щиток, или через фен.

Там в комплектации провод, который закручивается в "колбасу" и вводится в квартиру. И уже по ситуации - накручивается непосредственно на подведённую к кондёру проводку напрямую, или же прикручивается штепсель и кондиционер подключается в розетку. 

22 минуты назад, Mbox сказал:

Интересно, а в клемной коробке фена, есть клеммы для наружнего блока? Если да, то его можно и так и сяк.

Их не может не быть, ибо блок управления кондиционером находится внутри фена. Однако для кабеля питания в клеммнике места нет - только информационные магистрали. 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Игорь Весельчак сказал:

Там в комплектации провод, который закручивается в "колбасу" и вводится в квартиру. И уже по ситуации - накручивается непосредственно на подведённую к кондёру проводку напрямую, или же прикручивается штепсель и кондиционер подключается в розетку. 

Их не может не быть, ибо блок управления кондиционером находится внутри фена. Однако для кабеля питания в клеммнике места нет - только информационные магистрали. 

Ну если провод вводится в квартиру, значит либо в фен на клемник с сетью, либо на розетку. Ни один производитель не одобрит скрутки или стыки, нужен цельный провод до щитка.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Mbox сказал:

Ну если провод вводится в квартиру, значит либо в фен на клемник с сетью, либо на розетку. Ни один производитель не одобрит скрутки или стыки, нужен цельный провод до щитка.

Есть такая штука, называется клеммная колодка - именно через неё соединяются такие устройства. Специалисты обычно её и используют, дилетанты - скручивают провода и обматывают их изолентой. 

Колодки бывают разные, чаще всего для установки используется вариант декорированной клеммной колодки (с крышечкой пластиковой).

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Игорь Весельчак сказал:

Есть такая штука, называется клеммная колодка - именно через неё соединяются такие устройства. Специалисты обычно её и используют, дилетанты - скручивают провода и обматывают их изолентой. 

Колодки бывают разные, чаще всего для установки используется вариант декорированной клеммной колодки (с крышечкой пластиковой).

Игорь, я с вами веду нормальную переписку, зачем вы мне высокопарно пишите про клемную колодку и как дилетанты скручивают? Если вы сами до этого пишите ()дословно)   "закручивается в "колбасу" и вводится в квартиру. И уже по ситуации - накручивается непосредственно на подведённую к кондёру проводку. Тогда уж пишите сами не по дилетантски, ок?

Я конечно не видел столько кондёров, как вы, я их не продаю и не обслуживаю. То есть в таких кондёрах  в фене нет сетевых клемм? Как они получают питание?

Edited by Mbox
0

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Mbox сказал:

Игорь, я с вами веду нормальную переписку, зачем вы мне высокопарно пишите про клемную колодку и как дилетанты скручивают? Если вы сами до этого пишите ()дословно)   "закручивается в "колбасу" и вводится в квартиру. И уже по ситуации - накручивается непосредственно на подведённую к кондёру проводку. Тогда уж пишите сами не по дилетантски, ок?

Уважаемый, если вы обратите внимание на стиль своего письма, то вы увидите, как безапеляционно вы продвигаете свои мысли, не прислушиваясь к словам других, выдираете слова из контекста (выделенное жирным в данной цитате) и настаиваете исключительно на своей правоте (по опыту предыдущей беседы). Я пишу как дилетант с единственной целью - чтобы меня понимали люди. Если начну писать как профессионал, то в этой ветке, скорее всего, меня смогли бы понять только yura aka и покойный Валера Parabellum. Так что смысла писать так, чтобы люди после прочтения полезли в интернет гуглить - я не вижу. 

На этом текущую беседу конкретно с Вами завершаю, и в будущие ввязываться тоже не буду, чего желаю и от вас. С уважением, всех благ. 

1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Игорь Весельчак сказал:

Уважаемый, если вы обратите внимание на стиль своего письма, то вы увидите, как безапеляционно вы продвигаете свои мысли, не прислушиваясь к словам других, выдираете слова из контекста (выделенное жирным в данной цитате) и настаиваете исключительно на своей правоте (по опыту предыдущей беседы). Я пишу как дилетант с единственной целью - чтобы меня понимали люди. Если начну писать как профессионал, то в этой ветке, скорее всего, меня смогли бы понять только yura aka и покойный Валера Parabellum. Так что смысла писать так, чтобы люди после прочтения полезли в интернет гуглить - я не вижу. 

На этом текущую беседу конкретно с Вами завершаю, и в будущие ввязываться тоже не буду, чего желаю и от вас. С уважением, всех благ. 

Странно, в предыдущей беседе я предложил вам погуглить, а вы ответили, что и так всё знаете. А я теперь безапеляционный))

0

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Kurt666 сказал:

Обычно - да. Но в данной модели производитель кабель питания проводит в нар.блоке. См. фото Power Supply - outdoor unit.

А в фене есть клеммы power supply?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

может не в тему напишу.... начал заниматься (учусь) установкой кондиционеров сплит систем. Идет обсуждение откуда заходит питание на кондиционер. Из опыта обучения или установок, а опыт всего месяц и также прослушивания онлайн семинаров от LG и других компаний заметил одну закономерность. На классических кондиционерах питание 220в внешнего блока проводится от фена внутренного блока через колодку, а на инверторных по другому питание  подается напрямую на внешний блок, а от него на внутренний (фен) причем на LG всего 3 провода, а на hisense 5. Причем в комплект поставки кабель питания не входит. также у LG нет в комплекте поставки кабель питания между внешним и внутренним блоком. Однозначного ответа не нашел почему у инверторных кондиционеров питание осуществляется по такой схеме, но бытует мнение (прочел на одном форуме) что в первых кондицонерах инверторного типа осуществлялось питание по классической схеме, но участилось случаи возгорания.

Edited by KREATOR83
1

Share this post


Link to post
Share on other sites