serge

Отопление в квартире

940 posts in this topic

на выходе из котельной температура теплоносителя не зависит от времени года и температуры окружающей среды, ну должно быть так....

Вы не правы. Есть температурный график 150/70 зависимости температуры в подаче и обратке от температуры воздуха. Посмотрите мой пост №314. Там я выкладывал этот график

 

а в домах температуру подаваемой воды в систему отопления можно регулировать путем увеличения подмеса из обратки, но это как правило никому не надо...

И тут не правы. Подмес служит для охлаждения воды, подаваемой в дом. Максимальная температура сетевой вода по температурному графику составляет 150 градусов. А по ШНК температура на поверхности отопительных приборов должна составлять 95. Вот её подмесом и охлаждают. Кстати последние годы котельные не дают температуру выше 80 градусов и смысла в подмесах на элеваторе уже нет. Поэтому их заглушают

Edited by mmm
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А по ШНК температура на поверхности отопительных приборов должна составлять 95.

:blink: это же не паровое отопление! :blink:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

это же не паровое отопление!

Чтобы быть точным:

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

 

ШНК 2.08.01 – 05

 

9.28. Системы отопления должны обеспечивать в помещениях жилых зданий расчетную температуру воздуха согласно табл. 8 и 9.

9.29. В жилых зданиях не допускается применять системы парового отопления и газовые отопительные камины. При использовании систем водяного отопления не рекомендуется встраивать нагревательные элементы из труб в строительные конструкции (перекрытия, стены, перегородки).

9.30. Температура на поверхности отопительных приборов должна быть не более 105°С, а в помещениях для престарелых и инвалидов, как правило, не более 95°С.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

9.30. Температура на поверхности отопительных приборов должна быть не более 105°С, а в помещениях для престарелых и инвалидов, как правило, не более 95°С.

Следовательно 45 градусов подходит под эту норму? ;)
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Следовательно 45 градусов подходит под эту норму?

Не пытайтесь извратить ШНК как ТТЭ в свою пользу. Про температурный график не забывайте, в котором температура в подаче минимум 70 градусов.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пытайтесь извратить ШНК как ТТЭ в свою пользу.

Да и в мыслях не было.. :rolleyes:

Я представляю как из крана горячей воды идет перегретая вода 1500 С :facepalme:

Феерично! :rolleyes:

 

И главное безопасно... ;)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и в мыслях не было..

Я представляю как из крана горячей воды идет перегретая вода 1500 С

Феерично!

Вы специально передёргиваете? Изучите ШНК и ПКМ №194

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Изучите ШНК и ПКМ №194

Не имею возможности! ;)

Но 100500 знаю, что в реалиях Ваши инсинуации вокруг 150оине жизне способны в пинцыпе, с 60х годов в Ташкенте... :facepalme:

К стати, уверен что тот же самый ШНК(узбекский вариант СНиП) без переработки существует на сегодня.. :facepalme:

Система отопления и ГВС в наших домах единая.. ;)

Та вода которая через элеватор подаётся на отопление, отбирается от одной и той же трубы на ГВС...

По твоим понятиям к девятиэтажке должна подходить труба с водой температурой выше 1000C.... :facepalme: часть этой воды подмешивается в систему отопления, а другая часть должна идти в трубы ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ... :blink: с температурой 100-1500C.. посуду мыть и зубы чистить? :facepalme:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

По твоим понятиям к девятиэтажке должна подходить труба с водой температурой выше 1000C.... часть этой воды подмешивается в систему отопления, а другая часть должна идти в трубы ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ... с температурой 100-1500C.. посуду мыть и зубы чистить?

Теперь вы мои понятий пытаетесь передёргивать? Изучите для начала нормативы по температуре и давлению теплоносителя перед элеватором. Не вижу смысла разговаривать с человеком, которому температурный график и ШНК не указ.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Теперь вы мои понятий пытаетесь передёргивать?

Понятия я передёрнуть не имею права...и возможностей... :D

Просто по факту существующей системы ГВС в Ташкенте, ваши требования к 150 градусам, общественно опасны... :facepalme:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понятия я передёрнуть не имею права...и возможностей... :D

Просто по факту существующей системы ГВС в Ташкенте, ваши требования к 150 градусам, общественно опасны... :facepalme:

я с пеной у рта доказывать не буду, но если я не ошибаюсь 75 градусов должно приходить в дом.вроде именно про такую температуру я читал.. но никакие не 100 и не 150

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто по факту существующей системы ГВС в Ташкенте, ваши требования к 150 градусам, общественно опасны...

Это не мои требования. Это нормативы по теплоснабжению. Поговорите с работниками ТТЭ и попросите у них посмотреть температурный график.

 

я с пеной у рта доказывать не буду, но если я не ошибаюсь 75 градусов должно приходить в дом.вроде именно про такую температуру я читал.. но никакие не 100 и не 150

Вы читали про температуру горячей воды, которую ТТЭ должно обеспечивать в квартире (50-75). А я пишу про то, что температура воды на элеваторе на задвижках №1, №2 и №3 в отопительный сезон должна соответствовать температурному графику и зависит от температуры воздуха.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

аши требования к 150 градусам, общественно опасны...

но никакие не 100 и не 150

 

Почитайте о графике в интернете:

http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravochnik-zhkx/178-temperaturnyj-grafik-sistemy-otop

http://zelinskogo2-4.narod.ru/temp.pdf

http://xn--b1ahhahznja9a.xn--p1ai/spravochnik-zhkx/178-temperaturnyj-grafik-sistemy-otop

http://www.ktto.com.ua/calculation/temperaturnyy_grafik

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ошенама жарконама дома.. когда уже отопление отключат

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Байпасные краны на батареях помогают, перекрыл и не жарко.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я газетой оборачиваю батарею, снижаю конвекцию и ОК! Краники давно убрали, да и опасно их было крутить- могли и рвануть, минимум закапать, а если не засерится?

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Почитайте о графике в интернете:

 

уважаемый я дико извиняюсь.. но это же не Узбекистан.

возможно и нормы поэтому в приведенных сайтах такие.

взять Сибирь или дальний Восток. так это понятно... сплошная минусовая.

у нас же скорее всего другие госты.

 

но повторюсь..возможно вы правы. е

 

сли найду свою ссылочку. то выложу

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

уважаемый я дико извиняюсь.. но это же не Узбекистан.

Я вам совершенно точно говорю, что график 150/70 в Узбекистане действует. Попросите его посмотреть у работника ТТЭ и сравните его с тем, который я выкладывал в этой теме ранее или с графиками по ссылкам. Вот именно по причине не соблюдения графика и не соблюдения нормативных давлений и перепада давлений так много жалоб на плохое отопление. А не соблюдают в связи с экономией газа

2

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я газетой оборачиваю батарею, снижаю конвекцию и ОК!

Надо попробовать. Спасибо :) . Я даже попробую под газеты алюминиевую фольгу поместить (ну ту в которую курицу в духовке жарят)... Во как... :blush:
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

уважаемый я дико извиняюсь.. но это же не Узбекистан.

Просто по факту существующей системы ГВС в Ташкенте, ваши требования к 150 градусам, общественно опасны...

А это Узбекистан и общественно опасные требования Узкоммунхизмата:

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального директора

агентства «Узкомунхизмат»

от «_15_»____октября___2014 г.

№_101__

 

Методика расчета технологических потерь и расходов при оказании услуг предприятиями теплоснабжения.

23. Для тепловых сетей каждого источника составляется таблица, где с учетом удельных нормативных потерь для каждого диаметра и соответствующих температур, рассчитываются нормативные тепловые потери при подземной прокладке на фактических длинах тепловых сетей, суммарные значения которых и используется в вышеприведенных выражениях (приложение № 2, Таблица 5 на базе тепловых сетей, присоединенных к теплоцентрали ТЦ-2 «Кара-Су» г.Ташкента)

При этом значения удельных нормативных тепловых потерь охватывают все температурные графики, применяемые на теплоисточниках 95
о
С/70
о
С, 110
о
С/70
о
С,130
о
С/70
о
С,
150
о
С/70
о
С.

 

Приложение № 2 к Методике расчета

технологических потерь и расходов

при оказании услуг предприятиями

теплоснабжения.

 

Примеры расчетов

 

Пример 1. Определить часовые нормативные тепловые потери в отопительный период на тепловых сетях, присоединенных к теплоцентрали ТЦ-2 «Кара-Су» г.Ташкента, (2-х трубная система, температурный график 150/70, отопительный период – ноябрь, декабрь, январь, февраль, март).

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

другая часть должна идти в трубы ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ... с температурой 100-1500C.. посуду мыть и зубы чистить?

Стесняюсь спросить, а вы про ХВС и смеситель не слышали? Или вы принципиально для мытья посуды и чистки зубов только ГВС используете? :facepalme:

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже попробую под газеты алюминиевую фольгу поместить (ну ту в которую курицу в духовке жарят)... Во как... :blush:

Эффект есть, конечно, но не такой эффективный (извините за каламбур). Впору сплиты включать :facepalme: .
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А попробуйте обратиться в жэк выключить стояк или весь дом.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стесняюсь спросить, а вы про ХВС и смеситель не слышали?

Слышали, слышали :) Но @mmm, объясните мне пожалуйста: есть среднесрочный прогноз погоды (за месяц - там пара-тройка дней в марте 12 градусов тепла днем, а так в среднем 20 градусов днем). И это по государственному, что в квартире температура +36 и приходится открывать окна и обогревать улицу?

 

А попробуйте обратиться в жэк выключить стояк или весь дом.

Обращались и устно и письменно - говорят без указания хокимията отключать (даже стояк) не имеют права.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Но mmm, объясните мне пожалуйста: есть среднесрочный прогноз погоды (за месяц - там пара-тройка дней в марте 12 градусов тепла днем, а так в среднем 20 градусов днем). И это по государственному, что в квартире температура +36 и приходится открывать окна и обогревать улицу?

что тут объяснять?

grafik.jpg

 

При любом графике температура за элеватором одинаковая.. и зависит от температуры наружного воздуха

0