Как вы защищаете свою бытовую технику

1 808 posts in this topic

Прежде чем писать нужно почитать "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ" - Распределительный пункт, Групповой щиток, Квартирный щиток, Этажный распред. щиток, Жилые здания, Общественные здания и т д. Речь шла о частном доме.

Что именно тебя там насторожило? То что "частный дом" это совсем не жилое знание или ВУ никак нельзя использовать в качестве распределительного пункта? :facepalme: Так это любого собственника "частного дома" спроси, мы все как один скажем, что у нас жилое здание с распределительным пунктом, совмещенным с ВУ. :D

По твоим словам - Я не имею права поставить на ввод в квартиру двух полюсный автоматический выключатель, прерывающий фазу и ноль ?

Если речь идет о квартире, то пожалуйста. Как думаешь: на сколько фаз это рассчитано? Если больше одной, то нужно искать в нашем ПЭУ свой уникальный случай. Вот он:

1.5.36. Для безопасной установки и замены приборов учета в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения прибора учета установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз присоединяемых к прибору учета.

 

ЗЫ Помнишь недавний разговор про коммутационные аппараты? И чем не устроила прошлая редакция? С этими полюсами только путаницы добавили.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. (приведены в редакции седьмого издания (2002 г.) РФ)

 

Как видишь, про нейтраль нет и намека.

 

И близко не будет 380 вольт максимум 300 вольт, физику вспомни )) что то там про сопротивления было )) Замерял лично - почти каждый сильный ветер такая байда))

Так 3 или 6 кВт ? А может быть 8 кВт ?

Откуда такая уверенность? Неужели физику так беспощадно переписали? Нет..., вроде все на месте: "При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет меньше наименьшего из сопротивлений." А про реактивное сопротивление ты учил? Чем больше параллельных конденсаторов (а они уже повсюду) тем... быстрее настанет кирдык. :):facepalme:

Edited by Aston
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

У нас по тех. условиям на 1 вазу 10кВт идет. Лимит 2000 в месяц.

Покажешь? Помню, когда у нас в новом доме еще счетчиков не было за 4х комнатную квартиру нам начисляли по 250кВт в месяц. Значит у тебя, 2000х4/250 = 32 комнаты? :facepalme::D

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья посоветуйте как можно защитить холодильник от скачков напряжения? что поставить ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Друзья посоветуйте как можно защитить холодильник от скачков напряжения? что поставить ?

Стабилизатором. Только нужно уточнить на холодильник или на всю домашнюю сеть.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стабилизатором. Только нужно уточнить на холодильник или на всю домашнюю сеть.

на холодильник.частный дом. где и почем можно купить?

вокруг много соседей делают ремонт, сварка ит.д.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

на холодильник.частный дом. где и почем можно купить?

вокруг много соседей делают ремонт, сварка ит.д.

На спец рынках и магазинах их полно. Если только для холодильника берите с запасом по пусковому току от 3 до 7 крат. Посмотрите на стабик.уз, там возможно есть и небольшие.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

стабилизаторов напряжения сможет защитить холодильник от действия сварки? холодильник на переменном токе должен работать а он вроде как выход постоянный ток. может я ошибаюсь?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

стабилизаторов напряжения сможет защитить холодильник от действия сварки? холодильник на переменном токе должен работать а он вроде как выход постоянный ток. может я ошибаюсь?

Не беспокойтесь, вот тут написано, что хорошо справляется с такими потребителями как: Холодильники. Кондиционеры, Насосы, Компрессоры, и.тг.

http://stabik.uz/ru/portfolio/ctap-2000-2/

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не беспокойтесь, вот тут написано, что хорошо справляется с такими потребителями как: Холодильники. Кондиционеры, Насосы, Компрессоры, и.тг.

http://stabik.uz/ru/...io/ctap-2000-2/

Тоже заинтересовался.

По тел указанному на сайте цену озвучили в 580 000 сумов и только наличкой (терминала нет).

Цена норм, или есть что-нибудь дешевле ?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже заинтересовался.

По тел указанному на сайте цену озвучили в 580 000 сумов и только наличкой (терминала нет).

Цена норм, или есть что-нибудь дешевле ?

Это будет лучше обсуждать со Стабик.уз Вроде он здесь на форуме зарегистрирован.

А дешевле конечно тоже бывают, но там свои нюансы.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тоже заинтересовался.

По тел указанному на сайте цену озвучили в 580 000 сумов и только наличкой (терминала нет).

Цена норм, или есть что-нибудь дешевле ?

вличку отправил контакты человека который стабики stabik-стар и stabik-ukm намного дешевле и по терминалу смогут помоч.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Покажешь? Помню, когда у нас в новом доме еще счетчиков не было за 4х комнатную квартиру нам начисляли по 250кВт в месяц. Значит у тебя, 2000х4/250 = 32 комнаты?

У меня фирма - Инетрнет-кафе. Я же писал про это вначале.

Идет отдельный кабель от щита в подвале.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня фирма - Инетрнет-кафе. Я же писал про это вначале.

Идет отдельный кабель от щита в подвале.

Только теперь не говори, что у тебя стоит автомат на нуле. :facepalme: :facepalme: :facepalme:

 

ЗЫ http://www.tforum.uz/topic/5914-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d1%8e-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%83/page__st__1080#entry2342634

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кто знает где делают ремонт сервоприводных обмоток стабилизаторов. скопился уже блин три штуки SVC15000 DEKER

9874d0d705c0.jpg

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что именно тебя там насторожило? То что "частный дом" это совсем не жилое знание или ВУ никак нельзя использовать в качестве распределительного пункта? Так это любого собственника "частного дома" спроси, мы все как один скажем, что у нас жилое здание с распределительным пунктом, совмещенным с ВУ.

Кашу тут в теме намешал - распределительный пункт (РП) (ШР) в жилом многоэтажном доме это электроустановка, принимающая и распределяющая электроэнергию по подъездам (подъездным электрощитам), лифтовым щитам, щитам наружного и внутриподъездного освещения (ЩО), освещения подвальных помещений, щиты аварийного освещения (АЩО) и т д . Где счетчики учета стоят на 2 - 3 ,,,,, квартиры это этажный щит. Есть еще внутриквартирные щиты. Обычно РП находятся либо в подвале мн эт дома либо на 1 этаже мн эт дома .

Последовательность такая ----

Фидер Трансформаторной подстанции - ВРУ - РП или ШР - Этажный щит - квартирный щит. ;)

 

Если речь идет о квартире, то пожалуйста. Как думаешь: на сколько фаз это рассчитано? Если больше одной, то нужно искать в нашем ПЭУ свой уникальный случай. Вот он:

1.5.36. Для безопасной установки и замены приборов учета в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения прибора учета установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз присоединяемых к прибору учета.

 

ЗЫ Помнишь недавний разговор про коммутационные аппараты? И чем не устроила прошлая редакция? С этими полюсами только путаницы добавили.

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. (приведены в редакции седьмого издания (2002 г.) РФ)

 

Как видишь, про нейтраль нет и намека.

Мне без разницы что там стоит до счетчика , речь шла что стоит после счетчика. Мне не нужно снимать напряжение со счетчика, я хочу снимать напряжение и 0 во всей квартире после счетчика :facepalme: В своем доме Это щит учета электро энергии.

Откуда такая уверенность?

Написал же выше сам замерял :facepalme: и много раз и в разных домах в том числе многоэтажных.

 

P.S Можешь мне не отвечать, дискуссий с тобой больше разводить не буду ,ты теоретик, а я практик , ты с интернета это все черпаешь, а я из жизни и опыта работы. Пока :D .

 

 

 

 

ВРУ

post-17281-0-60709300-1469196640_thumb.jpg

РП

post-17281-0-64202000-1469196688_thumb.jpg

Этажный щит

post-17281-0-58520900-1469196726_thumb.jpg

Внутриквартирный щит

post-17281-0-25005500-1469196801.jpg

 

 

 

 

Edited by wirruss656
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кашу тут в теме намешал

Все намного проще. Согласно ПУЭ:

7.1.6. Распределительным пунктом, групповым щитком называются пункт, щиток, на которых установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты отдельных электроприемников или их групп.

 

А ПУЭ это как общеизвестные ПДД, но только для электриков, занимающихся монтажом электроустановок. И все что сделано по электроустановкам будет сверяться только с ПУЭ и ничем иным, тем более твоим богатым, но очевидно неофициальным опытом. Правильно делаешь, что не лезешь в трехфазную сеть. Там под напряжением не работают даже с 4 группой допуска.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все намного проще. Согласно ПУЭ:

Aston уймись, прежде чем цитировать ПТБ и ПТЭ ПУЭ узнай как это выглядит, что это такое, потрогай руками, разбери собери , потом цитируй !!!

тем более твоим богатым, но очевидно неофициальным опытом. Правильно делаешь, что не лезешь в трехфазную сеть.

post-17281-0-48061200-1469203544_thumb.jpg

До и выше 1000

 

что не лезешь в трехфазную сеть. Там под напряжением не работают даже с 4 группой допуска.

Открыл Америку!!

 

 

 

7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.

7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть.

Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ).

7.1.4. Главный распределительный щит (ГРЩ) - распределительный щит, через который снабжается электроэнергией все здание или его обособленная часть. Роль ГРЩ может выполнять ВРУ или щит низкого напряжения подстанции.

7.1.5. Распределительный пункт (РП) - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).

7.1.6. Групповой щиток - устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных розеток и стационарных электроприемников.

7.1.7. Квартирный щиток - групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.

7.1.8. Этажный распределительный щиток - щиток, установленный на этажах жилых домов и предназначенный для питания квартир или квартирных щитков.

7.1.9. Электрощитовое помещение - помещение, доступное только для обслуживающего квалифицированного персонала, в котором устанавливаются ВУ, ВРУ, ГРЩ и другие распределительные устройства.

7.1.10. Питающая сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.

7.1.11. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков.

7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.

 

 

 

 

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Только теперь не говори, что у тебя стоит автомат на нуле.

Двухполюсной автомат стоит.

 

@wirruss656,

Вх! Вах! Какая красота!

Браво!

 

@Aston, тебя не Борисом звать случайно?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Aston уймись, прежде чем цитировать ПТБ и ПТЭ ПУЭ узнай как это выглядит, что это такое, потрогай руками, разбери собери , потом цитируй !!!

А почему ты решил, что я не видел и не трогал руками? Помню как нам молодым специалистам в качестве технологического персонала в нашем объединении выдавали сразу 2, а чуть погодя и 3 группу допуска. Но это вовсе не значило, что придя домой мы автоматически допущены к электрощиту. Правда ведь?

А вот насчет "уймись" очень правильно будет согласно ПТБ и ПТЭЭП убеждать остальных, чтобы ни в коем случае самостоятельно не лезли в электрические сети! А если все таки доверяют кому то провести монтажные работы, то сверяться нужно только по ПУЭ. И это ведь тоже правильно, поскольку про это в обязанностях вроде как во всех документах прописано было. Если что, в понедельник найду и вместе вспомним. Надеюсь мы поняли друг друга?

Удачных выходных.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

стоит автомат на нуле

А чем это плохо?

 

Помню раньше в старых домах после индукционного счетчика ставились пробки одна на фазу другая на ноль.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Товарищи, автомат на нейтрали зло только тогда, когда он одиночный (на фазе свой). Свет вырубился, автомат на фазе не сработал, а на нейтрали сработал. Жопа. Ставьте сдвоенные автоматы. Профит.

4

Share this post


Link to post
Share on other sites

автомат на фазе не сработал, а на нейтрали сработал

Ну и что тут страшного? то что в розетках будет только фаза? чем это чревато ?
1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ну и что тут страшного? то что в розетках будет только фаза? чем это чревато ?

Это из разряда: "а зачем выключатель ставить в разрыв фазы? Свет же и так гаснет!".

 

Вот из Российских ПУЭ:

 

пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводныходнофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

 

Еще раз, я не против однополюсника, если вы можете гарантировать что на входе не будет перепутана фаза и нейтраль. Но ставить 1P+1P :facepalme:

 

PS. Плюсик случайно поставился.

Edited by maxtlab
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

гарантировать что на входе не будет перепутана фаза и нейтраль.

Ну эта ошибка выявится сразу при установке, у меня это хоз-во уже давно эксплуатируется. Приведу плюсы отдельногоавтомата на ноль - по сравнению если его вообше нет. К примеру старая проводка алюминь, многочисленные скрутки и все такое, если КЗ автомат на фазе сработает, но вот если будет перегруз на ветхом алюминиевом проводе нейтрали, срабатывать нечему будет, пока он не расплавится и не сконтоктируется с фазным проводом. что приведет КЗ и сработает автомат на фазе.

К примеру у меня такая ситуация на старой квартире проводка хлам, и при нагрузке сильно греется именно нулевой провод, автоматов всего 2 один на фазу, др на ноль, Да можно конечно поставить один сдвоенный, но так как бы защита независимая.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

К примеру у меня такая ситуация на старой квартире проводка хлам, и при нагрузке сильно греется именно нулевой провод, автоматов всего 2 один на фазу, др на ноль, Да можно конечно поставить один сдвоенный, но так как бы защита независимая.

Когда провода хлам - надо провода менять, а не автомат на нейтраль ставить.

@maxtlab все правильно сказал.

А так, реально ведь имея автомат на нейтрали может когда-нибудь случиться беда.

 

Кстати, случай был на работе. Один чел решил линию на кондер пробросить. Только чтоб без разеток, а сразу на автомат шло. Так он еще и скупой был - из двух кусков сделал :)

Сделал, включает кондиционер (и автомат тоже) - а не работает. Начал свое 2 скрутки ковырять (возле кондера и посередине) - там все ОК. Я потом смотрю на автомат и тихо охереваю - он один провод завел под автомат, а второй над автоматом :) Автомат был на дин рейке и сверху в него уже входила фазная гребенка. Т.е. его провод всегда тупо был под напряжением но без нуля :)

В электрике он немного соображает, просто по спешке завел так на автомат провода. Но с тех пор более внимательный стал. Удивительно как его током не шарахнуло - он все голыми руками делал на кафельном полу (в офисе дело было)

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.