2 599 posts in this topic

Возник такой вопрос у нас в конторе.

Насчет 3ф двигателей.

Поступило 2 вида

 

На 1 написано-3ф 220/380 треугольник звезда

На 2 написано -3ф 400/700 треугольник звезда

 

Из этого вопрос.

1.Почему на 1 220в,трехфазный же

2.Как их обоих подключить на 400 в,в схеме обои на звезде.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возник такой вопрос у нас в конторе.

 

220 в подключаешь в треугольник ( для частотников 220\380, понижающих трансформаторов 380/220 - 3ф, не забываем про частоту иногда встречаются эл. двигатели на 200 герц) , 380 вольт подключаешь в звезду.

400в в треугольник 660 вольт в звезду, также применяется пуск 380 вольт со звезды в треугольник чтобы уменьшить пусковые токи эл. двиг.

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Возник такой вопрос у нас в конторе.

Насчет 3ф двигателей.

Поступило 2 вида

 

На 1 написано-3ф 220/380 треугольник звезда

На 2 написано -3ф 400/700 треугольник звезда

 

Из этого вопрос.

1.Почему на 1 220в,трехфазный же

2.Как их обоих подключить на 400 в,в схеме обои на звезде.

у Вас на заводе что спецов нет?...такие вопросы задаёте ...вопрос для электрика 3-разряда....ну очень интересно :D
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

у Вас на заводе что спецов нет?...такие вопросы задаёте ...вопрос для электрика 3-разряда....ну очень интересно :D

 

 

Читаем внимательно.

Напряжение на заводе 400.

в схеме оба,звездой.

 

2 движок 400/700 вольт треуг/зв

 

Если второй сажать на звезду он будет на 700 вольт.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Читаем внимательно.

Напряжение на заводе 400.

в схеме оба,звездой.

 

2 движок 400/700 вольт треуг/зв

 

Если второй сажать на звезду он будет на 700 вольт.

вот и включайте 2-ой двигатель треугольником без потери мощности...так в чём проблема? просто 2-ой двигатель допускает работу в сети 660В
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

начальника (24 Май 2015 - 19:58) писал:

Читаем внимательно.

Напряжение на заводе 400.

в схеме оба,звездой.

 

2 движок 400/700 вольт треуг/зв

 

Если второй сажать на звезду он будет на 700 вольт.

вот и включайте 2-ой двигатель треугольником без потери мощности...так в чём проблема? просто 2-ой двигатель допускает работу в сети 660В

А что такое звезда и что такое треугольник?

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что такое звезда и что такое треугольник?

Соединение обмоток эл. двигателя.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соединение обмоток эл. двигателя.

Это я предугадывал вопрос начальника.

1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завтра надо будет купить новый мультиметр, какой посоветуете? Китайский стандартный брать не хочу, знаю что врет, а мне нужна точность.

Погуглил нашел такие варианты, глаза разбежались, какой стоит брать?

 

http://electron.uz/index.php/pribory-i-instrumenty/meters/multimetry-tsifrovye.html

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Завтра надо будет купить новый мультиметр, какой посоветуете?

Смотря для каких целей он тебе нужен? Если замерить ток АС, сопротивление , напряжение AC/DC, прозвонка , то бери с токоизмерительными клещами. Если транзисторы, конденсаторы, сопротивление , напряжение AC/DC проверить, прозвонка , то бери без токоизмерительных клещей.

Edited by wirruss656
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря для каких целей он тебе нужен?

мне в основном по авто замерять напряжение на генераторе и делать прозвонку контактов, думаю на этом остановится если конечно есть в наличии.

 

http://electron.uz/index.php/pribory-i-instrumenty/meters/multimetry-tsifrovye/ut33c-multimetr-tsifrovoj.html

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для озвученных работ отлично годится лампа пробник, и отдельно пробник электрика ввиде отвертки.

Ну и вольтметра до 20 вольт в неубиваемом корпусе.

 

Есть очень чуствительные пробники электрика. левой рукой трогаешь один конец проводки, правой "отверткой" касаешься другой конец проводки. При КЗ звук издает. Стоит до 10к сум.

 

ПС: из личного опыта - измеряю вольтаж - ровно 13,2В показывает, все отлично, нагрузку не держит... лампа пробник на 10Вт еле горит... гдето в глубине в клемнике ослабло винтовое соеденение на клемнике и покрылась "копотью", вольтметр показывает ровно то что надо, и прозванивается зуммером на ОК, а вот при нагрузках шалит... Если бы не пробник с лампой на 10Вт долго ломал бы голову.

 

ППС: в низковольтной технике, но с потреблением больших токов диагностировать лучше нагрузками.

Edited by Gegi4
2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gegi4

 

 

спасибо за совет в целом согласен но мультиметр мне по любому и в доме нужен. Всё таки остановился на модели что выше давал ссылку, ценник 70 000 сум в электроне не Муккими, порадовал датчик температуры, как раз мне надо было померить температуру на клеммах АКБ.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Срочно необходимо на обьекте собрать задатчик тока.

0-20ма.

 

Из доступного батарейка 9 вольт.

И переменики 1ком и 10ком.

 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Срочно необходимо на обьекте собрать задатчик тока.

Зачем велосипед изобретать? Купи индуктивный датчик расстояния с выходным сигналом 4 - 20 мА, который меняется пропорционально расстоянию до металлической поверхности.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Установили люстру с пультом, но возникла проблема: при отключении электроэнергии потом при возвращении её, люстра зажигается самостоятельно, хотя при выкл.эл.энерг. не была включена. Пожалуйста посоветуйте как исправить это.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пожалуйста посоветуйте как исправить это

поменять пульт вместе с блоком в люстре. это зависит от типа блока в пульте.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Зачем велосипед изобретать? Купи индуктивный датчик расстояния с выходным сигналом 4 - 20 мА, который меняется пропорционально расстоянию до металлической поверхности.

 

А зачем мне датчик кипиа?

и он не электромагнитный а ультразвуковый раз уж рекомендуешь.

 

Нужен простой задатчик-иммитатор 4-20 ма.

Есть японский симулятор. Но крайне неудобен,при отработки блокировок.

 

Мож кто делал для себя.стартовый ток 0,конечный 25 ма.напряжение 12-27в.

 

Для теста каналов плк.

 

 

поменять пульт вместе с блоком в люстре. это зависит от типа блока в пульте.

 

 

1.Оберните блок приемник фольгой

 

2.Заземлите люстру.

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

это зависит от типа блока в пульте.

Спасибо.
0

Share this post


Link to post
Share on other sites

собрать задатчик тока.

0-20ма.

 

Из доступного батарейка 9 вольт.

И переменики 1ком и 10ком.

Так входной модуль ПЛК питание выдает в линию для датчика, зачем вам батарейка? Откидываете датчик, вместо него переменник килоомный и крутите его до нужных показаний конкретного канала.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Так входной модуль ПЛК питание выдает в линию для датчика, зачем вам батарейка? Откидываете датчик, вместо него переменник килоомный и крутите его до нужных показаний конкретного канала.

 

 

Сначала мы тестим сам плк.

Без приборов. Кипиа.

 

Как ты себе это представляешь?

 

подать напряг.24.

последовательно 1 ком.

Выводишь сопруху в 0 ом.

Делитель Аi выходит из строя.

 

 

Совет не принят.

 

 

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сначала мы тестим сам плк.

Без приборов. Кипиа.

Что именно тестируете без КИПиА?

Включаете/запускаете, проверяете функционирование каналов? тогда их именно нужно проверенным калибратором проверять, иначе туфту делаете.

Как ты себе это представляешь?

 

подать напряг.24.

последовательно 1 ком.

Выводишь сопруху в 0 ом.

Делитель Аi выходит из строя.

Куда подать напряжение? ПЛК сам его выдает в линию на каждом аналоговом канале. Что за ПЛК который не имеет защиту от перегрузки по питанию каналов? Такого не выпускают уже давно, все современные ПЛК имеют защиту от КЗ и перегруза по питанию каналов.

А если уж решили имитировать сигнал путем подручных приспособлений для проверки ТБ и ТЗ, так не выкручивайте сопрухи в ноль, а только до нужного значения по конкретному каналу, раз уж боитесь спалить модуль. на худой конец приляпайте к переменнику ограничительный постоянник, ом так на 500. Было бы желание, а соорудить можно все что угодно.

Edited by Серж
1

Share this post


Link to post
Share on other sites

подать напряг.24.

последовательно 1 ком.

Выводишь сопруху в 0 ом.

 

Любой моральный специалист должен бы последовательно с подстроечником (переменником) ставить еще сопротивление чтобы уберечь цепь от этого нуля Ом.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Установили люстру с пультом, но возникла проблема: при отключении электроэнергии потом при возвращении её, люстра зажигается самостоятельно, хотя при выкл.эл.энерг. не была включена. Пожалуйста посоветуйте как исправить это.

Никак не исправишь, только если выключать люстру через выключатель на стене. Если есть выключатель на стене , то пощелкай им и увидишь как она будет включать лампы как будто с пульта.

 

он не электромагнитный а ультразвуковый раз уж рекомендуешь.

Читай внимательно - индуктивный датчик расстояния с выходным сигналом 4 - 20 мА, который меняется пропорционально расстоянию до металлической поверхности.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужен совет.

В квартире не работают некоторые розетки. Можно ли частично поменять проводку на медную, вывести на щиток и поставить дополнительные автоматы (отдельно для розеток на холодильник, микроволновку, стиралку, кондишн), без долбежки стен. Старая проводка прокинута через крышу (чердак), проводка алюминий.

0

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.